1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Архив

Magelis,Harmony, XBT, Vijeo Designer, Operator Terminal Expert, XBTL1000

Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE

Ответить

Автор темы
Nexus_fox
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:22
Имя: Кибасов А.В
Страна: Россия
город/регион: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 2 раза

Архив

Сообщение Nexus_fox »

Имеется панель GXU3500 и контроллер M241. Требуется хранить и отображать архив событий не менее 1000 записей. В Vijeo Designer архив сформированный с помощью alarmgroup не сохраняется после сброса питания. Можно ли еще как-то сформировать сохраняемый архив, к примеру средствами контроллера и как это сделать?Или же нужно брать старшие панели с поддержкой флешки ?

se_sib
специалист по FLEXEM
специалист по FLEXEM
Сообщения: 315
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 84 раза

Архив

Сообщение se_sib »

В дереве проекта кликните на Alarms & Events, Backup Alarm Group выберите Yes.
Pic1.jpg
Кликните по созданной группе(по умолчанию создана группа AlarmGroup1), задайте кол-во записей истории и логов.
Pic2.jpg
Два раза кликните по окну вывода сообщений(AlarmSummary), откроются его настройки, в Alarm & Event List выберите данные которые должно отображать это окно, т.е. Hystory(или быть может будете логи использовать), по умолчанию стоит отображать только активные аварии.
Pic3.jpg
И не забудьте в разделах Message, Columns, Buttons, настроить отображение нужных данных и выбрать активные элементы для управления.
Есть ещё нюанс по очистки журнала, если использовать для этого кнопку в AlarmSummary, удаляет все записи, в том числе сообщения об активных в данный момент авариях. Но можно создать свой элемент, допустим кнопку, по активации которой будет вызываться скрипт с функцией очистки журнала и выбранными параметрами, допустим удалять все записи, кроме записей активных аварий. Практический все системные функции можно вызывать из скриптов, в том числе из скрипта можно управлять встроенной пищалкой панели.

В версии чуть дороже GXU3512, можно архивировать данные и просматривать архивы на трендах, у ней есть разъем под обычную флешку, на которую можно писать архивы.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

mazay75
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 18 май 2019, 15:00
Имя: mazay75
Благодарил (а): 22 раза
Забанен: Бессрочно

Архив

Сообщение mazay75 »

Добрый)
Сделал всё по инструкции, не получается сохранять аварии после выключения/включения панели(
И еще можете еще раз объяснить, как сделать циклическую перезапись 100 сообщений?
И еще необходима возможность записи архива на флэшку
И всё это надо реализовать на панели HMISTO511)
Прикладываю свой тестовый проект, там можно глянуть , как я настроил.
Спасибо!)
https://disk.yandex.ru/d/T73R3yO2F7HMDg
Ответить

Вернуться в «Панели оператора»