Всем добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, как еще кроме go to location и cross reference можно найти переменную в проекте?
Этими способами находятся блоки, к которых эта переменная участвует, но ни одного блока или функции, где она формируется. В готовом проекте от производителя есть несколько таких переменных, которые активируют или деактивируют ту или иную опцию на оборудовании. Но я не могу найти, где эти переменные устанавливаются в 1 или 0.
Заранее спасибо за помощь!
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Step7 V5.5 поиск переменных
Модератор: Глоб.модераторы
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 372
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 50 раз
Step7 V5.5 поиск переменных
Надо смотреть конкретный случай. Сигнал может приходить от операторской панели или косвенная адресация через указатель...
-
- авторитет
- Сообщения: 802
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 158 раз
Step7 V5.5 поиск переменных
1. Активируются самим производителем (тупо настройки, так и задумано)
2. Управляются с HMI. В том числе и с запароленных(скрытых) экранов настройки.
3. Вы ищите обращение к битам, а запись идет в слова, двойные слова с теми же адресами - проверяйте.
4. Косвенная адресация(несколько методов) не вычисляется через кросс референс.
5. Видимо еще есть варианты...
2. Управляются с HMI. В том числе и с запароленных(скрытых) экранов настройки.
3. Вы ищите обращение к битам, а запись идет в слова, двойные слова с теми же адресами - проверяйте.
4. Косвенная адресация(несколько методов) не вычисляется через кросс референс.
5. Видимо еще есть варианты...
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 27 июн 2023, 23:06
- Имя: Александр
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 2 раза
Step7 V5.5 поиск переменных
Всем спасибо за помощь!
Действительно, биты собирались в слово, нашел
одну функцию записи адресов и потом через VAT таблицу смог изменить значения нужных мне битов.
Действительно, биты собирались в слово, нашел
одну функцию записи адресов и потом через VAT таблицу смог изменить значения нужных мне битов.