Прошу совета, помощи, подсказки. Имеется привод, состоящий из редуктора, электродвигателя (при 50 Гц обороты 1400 об/мин), частотного преобразователя 6SL3120 - 2TE13 – 0AD0. Привод приводит во вращение цилиндр. Цилиндр должен вращаться с определенной скоростью, в зависимости от скорости технологической линии. Скорость линии отдается частотнику по сети. Задание скорости поддерживается от минимума до определённого значения, при котором частотный преобразователь выдает 50 Гц. И это значения становиться как бы переломной точкой, выходная частоты равна 50 Гц, вне зависимости от задаваемого значения. И при увеличении задаваемого значения частотный преобразователь это значения видит, но частоту на выходе не увеличивает. При этом в настройках преобразователя установлена максимальное значение частоты 70 Гц. При изучении настроек нашли параметр P1082 [0] (Maximum speed), его значение было 1500. Предположили, что этот параметр ограничивает. Изменение на значение 3000 положительного результата не принесло.
К сожалению, у персонала опыта в настройках таких частотных преобразователей нет. Учимся по мере возникновения проблем.
У производителя системы управления спросить уже тоже не вариант.
Во вложении файл с графиками. Красная горизонтальная линия проблемный участок. Зеленый пунктир - желаемый график зависимости. График ножей резки - это проводили сравнение с другим оборудованием на этой же линии. К нему вопросов на данном этапе нет.
Вопрос - какие еще параметры посмотреть, проверить, изменить, что бы увеличить частоту напряжения на выходе частотного преобразователя?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
SINAMICS S120 ограничения по максимальной частоте вращения
Модератор: Глоб.модераторы
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
SINAMICS S120 ограничения по максимальной частоте вращения
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 386
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 122 раза
SINAMICS S120 ограничения по максимальной частоте вращения
olexsa, при задании выше 50 Гц, на выходе ПЧ у вас ровно 50.0 Гц или значение плавает 49.8 – 50.8 Гц?
Если немного плавает, то скорее всего у вас ПЧ упирается в ограничение по току (моменту, мощности).
Если немного плавает, то скорее всего у вас ПЧ упирается в ограничение по току (моменту, мощности).
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
SINAMICS S120 ограничения по максимальной частоте вращения
Электродвигатель фирмы MCR, T71C4, IC416, Serv S1, cos φ 0,78; B1-TP111, F1. B14. Мощность 0,55 кВ; ток 2,6 А, напряжение 230 В, при 50 Гц - 1400 об/мин.
При работе на частоте 50 Гц мощность не более 0,1 кВт, значение тока 0,5 А. То есть ограничений с точки зрения мощности и тока нет.
При работе на частоте 50 Гц мощность не более 0,1 кВт, значение тока 0,5 А. То есть ограничений с точки зрения мощности и тока нет.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 386
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 122 раза
SINAMICS S120 ограничения по максимальной частоте вращения
olexsa, а что в настройках ПЧ? Какой ток стоит например в p0640, p0323?
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 325
- Зарегистрирован: 17 июн 2016, 14:18
- Имя: Максим
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 118 раз
SINAMICS S120 ограничения по максимальной частоте вращения
Посмотрите что в статусном слове - r1199, bit 6, во время ограничения.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.