S1200/ Прыгают показания на аналоговом входе
Модератор: Глоб.модераторы
-
- осмотрелся
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 3 раза
S1200/ Прыгают показания на аналоговом входе
Доброго дня.
Имеется контроллер 6ES7 214-1HE30-0XB0 с модулем аналогового входа SM 1231 AI8 (13 бит)(0-20мА)
Сигнал с датчика давления ПД 180 (4-20мА) подается на вход аналогового модуля. Преобразование выполнено (нормализация + шкалирование). На входе IW148 очень сильно прыгают показания с датчика с приличной частотой.
Как мне "успокоить" этот сигнал?
Имеется контроллер 6ES7 214-1HE30-0XB0 с модулем аналогового входа SM 1231 AI8 (13 бит)(0-20мА)
Сигнал с датчика давления ПД 180 (4-20мА) подается на вход аналогового модуля. Преобразование выполнено (нормализация + шкалирование). На входе IW148 очень сильно прыгают показания с датчика с приличной частотой.
Как мне "успокоить" этот сигнал?
-
- эксперт
- Сообщения: 3643
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 286 раз
S1200/ Прыгают показания на аналоговом входе
Найти причину и устранить. Можете подключить коротким проводом?..
-
- завсегдатай
- Сообщения: 582
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
- Имя: Тарас Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 98 раз
S1200/ Прыгают показания на аналоговом входе
Посмотрите пульсации в напряжении питания. Производитель указывает их максимально допустимую величину в 0.5% от номинального уровня напряжения питания
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
S1200/ Прыгают показания на аналоговом входе
Длина линии? Какой кабель применен? Экранирован? Как организовано заземление экрана? Другой датчик пробовали устанавливать? Что с ним? Калибратором электрических сигналов тестировали измерительный канал?
-
- осмотрелся
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 3 раза
S1200/ Прыгают показания на аналоговом входе
Длина линии примерно метров 15-20. Кабель используем для Profibus (медный, экранированный).
калибратором задаю значения тока, даже в этом случае показания прыгают в большом диапазоне. Питание аналогового модуля идет от БП контроллера, а датчики запитаны от другого БП.
калибратором задаю значения тока, даже в этом случае показания прыгают в большом диапазоне. Питание аналогового модуля идет от БП контроллера, а датчики запитаны от другого БП.
-
- эксперт
- Сообщения: 3643
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 286 раз
S1200/ Прыгают показания на аналоговом входе
Объедините минусы БП.
Отправлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Объяснение: если потенциалы БП развязаны, то между ними может возникать разница потенциалов хоть миллион вольт (теоретически). И эта разница потенциалов на одной плате. И эта разница зависит от электромагнитной обстановки (от наводок), а также сама разница потенциалов создает наводки, утечки... В итоге видим картину, которая зависит даже от погоды (влажность высокая - утечки через воздух выше). При идеальной изоляции и тихой э/м обстановке помех не было бы.
Отправлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Объяснение: если потенциалы БП развязаны, то между ними может возникать разница потенциалов хоть миллион вольт (теоретически). И эта разница потенциалов на одной плате. И эта разница зависит от электромагнитной обстановки (от наводок), а также сама разница потенциалов создает наводки, утечки... В итоге видим картину, которая зависит даже от погоды (влажность высокая - утечки через воздух выше). При идеальной изоляции и тихой э/м обстановке помех не было бы.
-
- шаман
- Сообщения: 971
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 187 раз
S1200/ Прыгают показания на аналоговом входе
Из опыта работы с контроллерами Siemens:
Берём мультиметр, ставим режим измерения переменного тока и тыкаем щупами на аналоговый вход контроллера (датчик должен быть при этом подключен). Если мультиметр показывает больше 8...10 В, то наблюдается картина, как описал топикстартер и надо заниматься устранением наводок.
Берём мультиметр, ставим режим измерения переменного тока и тыкаем щупами на аналоговый вход контроллера (датчик должен быть при этом подключен). Если мультиметр показывает больше 8...10 В, то наблюдается картина, как описал топикстартер и надо заниматься устранением наводок.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 3 раза
S1200/ Прыгают показания на аналоговом входе
Проверю, отпишусь.
Еще такой вопрос: Датчик давления ПД180 (4-20мА). Подключаю калибратор в режиме измерения, показывает 4,26мА. Подключаю к аналоговому входу (0-20мА), на входе IW148 в онлайн вижу 2706. Почему не 5530?
Еще такой вопрос: Датчик давления ПД180 (4-20мА). Подключаю калибратор в режиме измерения, показывает 4,26мА. Подключаю к аналоговому входу (0-20мА), на входе IW148 в онлайн вижу 2706. Почему не 5530?
-
- завсегдатай
- Сообщения: 582
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
- Имя: Тарас Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 98 раз
S1200/ Прыгают показания на аналоговом входе
Подключите калибратор к аналоговому входу и задайте стандартные значения силы тока в 4 и 20 мА. Вы получите их эквиваленты в кодах АЦП. Затем их проанализируйте.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
-
- осмотрелся
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 3 раза
S1200/ Прыгают показания на аналоговом входе
Проверили. Переменка 0,2 вольта. Постоянка 1,2 вольта
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Провели переключения. Да, показания стабилизировались. Прыгают только десятые.
Спасибо всем за участие, разобрались.
-