не засыпает vemper vr100
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 24 май 2023, 17:04
- Имя: Анатолий
- Страна: Россия
- город/регион: Бийск
не засыпает vemper vr100
Здравствуйте. кто нибудь может объяснить почему пч vemper vr100 7.5kw работая с погружным насосом эцв 3kw 3000 об/мин не уходит в сон. если отбор воды большой то насос набирает обороты и при закрытии крана происходит скачок давления и пч скидывает частоту на 0гц. а если отбор воды небольшой то пч не дает разогнаться насосу и не может создать давление для ухода в сон.
-
- администратор
- Сообщения: 18749
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 24 май 2023, 17:04
- Имя: Анатолий
- Страна: Россия
- город/регион: Бийск
не засыпает vemper vr100
схема и таблицы кодов для поддержания давления воды https://en22.ru/info/VR%20100,%20180.pdf стр.210
-
- эксперт
- Сообщения: 1735
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 235 раз
не засыпает vemper vr100
Добрый вечер. Тут такой случай - когда мантра "Схему в студию" не поможет ни как. Потому как это проблемав не электрическая.
Поведение насосной группы в данном случае сильно зависит от расходной характеристики насоса. И у этой характеристики выделяется рабочий участок, на котором зависимость P от Q почти линейная. Т.е. на этом участке - при уменьшении расхода (Q) у насоса бодро растет напор (P) и алгоритм частотника это ловит (потому как мы быстро добежали до порогового значения указанного в настройках) и дает команду частотнику на сон. Включается они апри падении давлдения ниже заданного порога, но на выходе обычно ставят мембранный бак аккумулятор, и он довольно долго это давдение держит - при условии конечно, что выхолдной веньтиль не травит.
Все печальнее, когда мы находимся вне рабочей зоны (на минимальных расходах). Там у насоса как правило практически горизонтальнаяы характеристика, а может быть и ниспадающая даже (расходная характеристика с перегибом). И тут при уменьщшении Q - P вообще не увеличивается (по факту в зависимости от точности датчика - P просто скачет туда - сюда, а может и вообще уменьшатся). И ЧП начинает задумчиво маслать насос - в области около пороговой P (чуть ниже).
Т.е. при одной и той же схеме подключения, поведение насосной группы может быть разное для разных насосов. Для насосов с крутой характеристикой - такого явления не должно быть.
Что делать ? Можно попробовать анализировать величины связанные со скольжением или косинусом фи, при работе на закрытую задвижку реактивная мощность сильно возрастает, или датчик сухого хода поставить, или простенький импульсный расходомер.
Поведение насосной группы в данном случае сильно зависит от расходной характеристики насоса. И у этой характеристики выделяется рабочий участок, на котором зависимость P от Q почти линейная. Т.е. на этом участке - при уменьшении расхода (Q) у насоса бодро растет напор (P) и алгоритм частотника это ловит (потому как мы быстро добежали до порогового значения указанного в настройках) и дает команду частотнику на сон. Включается они апри падении давлдения ниже заданного порога, но на выходе обычно ставят мембранный бак аккумулятор, и он довольно долго это давдение держит - при условии конечно, что выхолдной веньтиль не травит.
Все печальнее, когда мы находимся вне рабочей зоны (на минимальных расходах). Там у насоса как правило практически горизонтальнаяы характеристика, а может быть и ниспадающая даже (расходная характеристика с перегибом). И тут при уменьщшении Q - P вообще не увеличивается (по факту в зависимости от точности датчика - P просто скачет туда - сюда, а может и вообще уменьшатся). И ЧП начинает задумчиво маслать насос - в области около пороговой P (чуть ниже).
Т.е. при одной и той же схеме подключения, поведение насосной группы может быть разное для разных насосов. Для насосов с крутой характеристикой - такого явления не должно быть.
Что делать ? Можно попробовать анализировать величины связанные со скольжением или косинусом фи, при работе на закрытую задвижку реактивная мощность сильно возрастает, или датчик сухого хода поставить, или простенький импульсный расходомер.