1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

не засыпает vemper vr100

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
arhamel
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24 май 2023, 17:04
Имя: Анатолий
Страна: Россия
город/регион: Бийск

не засыпает vemper vr100

Сообщение arhamel »

Здравствуйте. кто нибудь может объяснить почему пч vemper vr100 7.5kw работая с погружным насосом эцв 3kw 3000 об/мин не уходит в сон. если отбор воды большой то насос набирает обороты и при закрытии крана происходит скачок давления и пч скидывает частоту на 0гц. а если отбор воды небольшой то пч не дает разогнаться насосу и не может создать давление для ухода в сон.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18749
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1852 раза

не засыпает vemper vr100

Сообщение Jackson »

Добрый день!

Схему надо. Или настройки хотя бы. И что должно быть (описание).
[+]
А так - может у него бессонница? Валерьянки или новопассита в воду можно добавить.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
arhamel
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24 май 2023, 17:04
Имя: Анатолий
Страна: Россия
город/регион: Бийск

не засыпает vemper vr100

Сообщение arhamel »

схема и таблицы кодов для поддержания давления воды https://en22.ru/info/VR%20100,%20180.pdf стр.210
Аватара пользователя

petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1735
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 235 раз

не засыпает vemper vr100

Сообщение petr2off »

Добрый вечер. Тут такой случай - когда мантра "Схему в студию" не поможет ни как. Потому как это проблемав не электрическая.
Поведение насосной группы в данном случае сильно зависит от расходной характеристики насоса. И у этой характеристики выделяется рабочий участок, на котором зависимость P от Q почти линейная. Т.е. на этом участке - при уменьшении расхода (Q) у насоса бодро растет напор (P) и алгоритм частотника это ловит (потому как мы быстро добежали до порогового значения указанного в настройках) и дает команду частотнику на сон. Включается они апри падении давлдения ниже заданного порога, но на выходе обычно ставят мембранный бак аккумулятор, и он довольно долго это давдение держит - при условии конечно, что выхолдной веньтиль не травит.

Все печальнее, когда мы находимся вне рабочей зоны (на минимальных расходах). Там у насоса как правило практически горизонтальнаяы характеристика, а может быть и ниспадающая даже (расходная характеристика с перегибом). И тут при уменьщшении Q - P вообще не увеличивается (по факту в зависимости от точности датчика - P просто скачет туда - сюда, а может и вообще уменьшатся). И ЧП начинает задумчиво маслать насос - в области около пороговой P (чуть ниже).

Т.е. при одной и той же схеме подключения, поведение насосной группы может быть разное для разных насосов. Для насосов с крутой характеристикой - такого явления не должно быть.

Что делать ? Можно попробовать анализировать величины связанные со скольжением или косинусом фи, при работе на закрытую задвижку реактивная мощность сильно возрастает, или датчик сухого хода поставить, или простенький импульсный расходомер.
Ответить

Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы»