Приветствую!
Может ли кто подробней рассказать про данный протокол связи или же направить в направлении, где можно про него почитать.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Протокол связи ANSL
Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты B&R
-
- здесь недавно
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 30 ноя 2020, 06:49
- Имя: Александр
- Поблагодарили: 3 раза
Протокол связи ANSL
Не уверен, что это то что мне нужно, по данному протоколу реализована связь между двумя контроллерами на разных участках, а не с приборами.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 396
- Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
- Имя: Андрей
- город/регион: Екатеринбург
- Поблагодарили: 69 раз
Протокол связи ANSL
А вот, нашлось. И по нему нет информации, только что это замена старому протоколу INA2000 и больше в APROL используется.
Вроде тут что-то есть.
Вроде тут что-то есть.
-
- эксперт
- Сообщения: 1146
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
- Имя: Леонид
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 49 раз
- Поблагодарили: 134 раза
Протокол связи ANSL
Странно, но отдельного документа на сайтах B&R быстро не нашел.
Попробуйте сами поискать:
https://www.br-automation.com/ru/materialy/
https://www.dcs-aprol.ru/ru/
Или обратиться в службу поддержки, они обычно быстро отвечают.
Попробуйте сами поискать:
https://www.br-automation.com/ru/materialy/
https://www.dcs-aprol.ru/ru/
Или обратиться в службу поддержки, они обычно быстро отвечают.
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 30 ноя 2020, 06:49
- Имя: Александр
- Поблагодарили: 3 раза
Протокол связи ANSL
Покопавшись немного в коде, понял, что достаточно простой протокол, указываешь от какого контроллера брать данные, и потом просто указываешь в какую переменную положить переменную из контроллера, от которого подключаешься.
Ну и чуть help в AS почитал, ничего сложного в нем нет, в этом протоколе.
Ну и чуть help в AS почитал, ничего сложного в нем нет, в этом протоколе.
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 28 фев 2023, 07:06
- Имя: Сергей_В
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
Протокол связи ANSL
Всем доброго времени суток!
Вопрос уважаемым знатокам.
Периодически происходят потери связи между ИВК АБАК и APROL.
В журнале APROL:
App. Stop AnslDriver_001 9803 Shutdown of 'AnslDriver_001' (AnslDriver) with exit code 0
Через секунду-две восстанавливается...
Подскажите, куда копать?
Вопрос в том, причина в АБАК или APROL?
Вопрос уважаемым знатокам.
Периодически происходят потери связи между ИВК АБАК и APROL.
В журнале APROL:
App. Stop AnslDriver_001 9803 Shutdown of 'AnslDriver_001' (AnslDriver) with exit code 0
Через секунду-две восстанавливается...
Подскажите, куда копать?
Вопрос в том, причина в АБАК или APROL?