Aleksandr_Sorokin писал(а): ↑18 апр 2023, 20:27
Но видел схемы (именно схемы, не вживую) когда вторичная обмотка трансформатора 380/220 не заземлена, но никаких устройств защиты от утечек и контроля изоляции нет. По сути такая же схема, как я приложил, но без заземления. Насколько я понимаю, это ошибка и так делать нельзя.
Многое зависит от конструктивного исполнения электроустановки.
Если схема несложная и собрана в одном-двух рядом стоящих шкафах, то большого смысла в схеме контроля изоляции нет.
Если схема управления питается от точки с малыми ожидаемыми токами К.З. но вполне можно обойтись и без разделительного трансформатора.
Но представьте себе, что от одного ИБП у нас запитаны системы управления нескольких агрегатов, и в какой-то разделительного трансформатора нет.
Тогда, при замыкании в цепях такой системы у нас вырубится всё, т.к. защита ИБП от перегрузки сработает быстрее любого предохранителя и/или автомата.
Оно нам надо?
А трансформатор своим габаритом ограничит ток К.З., отключится аппарат защиты только одного неисправного агрегата, а ИБП устоит.
Остальные агрегаты продолжат свою штатную работу.
То, что я описал, я испытал на своём опыте.