Добрый день.Прошу помочь с настройкой.Данный расходомер установлен на узле учета природного газа и с завода настроен на диапазон
0-4000 Нм3.,соответственно на выходе мы имеем расход в нм3.ч.Подключился к расходомеру коуммуникатором и настроил его на работу в раб. м3.ч. Получился диапазон 0-700 м3.ч.Вопрос в том правильно ли я все считаю, так как этот же диапазон будет забиваться в корректор СПГ?.Абсолютное давление на трубопроводе 0,62 Мпа.Какую температуру брать для перерасчета диапазона из Нм3 в раб.м3?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Настройка вихревого расходомера Yokogawa DY 100
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 14 апр 2023, 09:18
- Имя: Алексей
-
- шаман
- Сообщения: 971
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Настройка вихревого расходомера Yokogawa DY 100
Зачем? Пусть считает в Нм3, а в СПГ для давления и температуры установите константы из ГОСТ 34770-2021.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 14 апр 2023, 09:18
- Имя: Алексей
Настройка вихревого расходомера Yokogawa DY 100
Перенастроил в раб. м3 , так как узел планируется коммерческий и поставщик требует именно раб.м3.
-
- шаман
- Сообщения: 971
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Настройка вихревого расходомера Yokogawa DY 100
Каким образом будет контролироваться давление и температура газа?
В СПГ ведь потом всё равно в Нм3 будет пересчитываться, а без температуры и давления этого не сделать.
Отправлено спустя 5 минут 8 секунд:
В СПГ ведь потом всё равно в Нм3 будет пересчитываться, а без температуры и давления этого не сделать.
Отправлено спустя 5 минут 8 секунд:
Если у вас отдельно температура и давление не измеряются, то тогда эти значения должны быть согласованы с поставщиком газа.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 14 апр 2023, 09:18
- Имя: Алексей
Настройка вихревого расходомера Yokogawa DY 100
Узел полнокомплектный.дачик темпер.,давления и расходомер.Ежик для расходов
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Мне бы обосновать перерасчет диапазонов с Нм3 в раб. м3
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Мне бы обосновать перерасчет диапазонов с Нм3 в раб. м3
-
- шаман
- Сообщения: 971
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Настройка вихревого расходомера Yokogawa DY 100
Вам перед кем обосновывать надо? Перед поставщиком?
Вам ведь всё равно на выходе надо Нм3 получить, а не м3. Коммерческий учёт газа всегда ведётся в Нм3 (см. п. 3.2 Правил учёта газа).
Если у вас узел учёта укомплектован датчиками температуры и давления, то СПГ сам будет пересчитывать из м3 и Нм3, используя измеренные величины температуры и давления.
Вам ведь всё равно на выходе надо Нм3 получить, а не м3. Коммерческий учёт газа всегда ведётся в Нм3 (см. п. 3.2 Правил учёта газа).
Вы уточните у поставщика, может всё-таки Нм3?
Если у вас узел учёта укомплектован датчиками температуры и давления, то СПГ сам будет пересчитывать из м3 и Нм3, используя измеренные величины температуры и давления.
Тогда расходомер можно было и подешевле поставить, который только в м3 измеряет. А у вас многопараметрический. В вашем случае это избыточно.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 14 апр 2023, 09:18
- Имя: Алексей
Настройка вихревого расходомера Yokogawa DY 100
Я понимаю, но узел проектировал не я и имеем то, что имеем.Кстати при перенастройке расходомера участвовал поставщик.
-
- шаман
- Сообщения: 971
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Настройка вихревого расходомера Yokogawa DY 100
Тогда всё правильно.
Не забудьте, что все настроечные параметры расходомера и СПГ должны быть письменно согласованы с поставщиком газа.