Количество пользователей в проекте SKADA WINCC 7.5
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 01 фев 2023, 10:11
- Имя: Роман
- Страна: Россия
- город/регион: Голубицкая
- Благодарил (а): 1 раз
Количество пользователей в проекте SKADA WINCC 7.5
У нас на заводе шесть АРМ операторов (шесть пользователей) проекта SKADA WINCC 7.5. При подключении седьмого и последующих пользователей выходит на некоторых компьютерах ошибка обработки скриптов в WINCC и перестает работать SCADA. При возвращении к шести пользователям все опять начинает работать.
-
- эксперт
- Сообщения: 1035
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 100 раз
- Поблагодарили: 141 раз
Количество пользователей в проекте SKADA WINCC 7.5
Roman2011111, https://assets.new.siemens.com/siemens/ ... -V75-r.pdf
Подозреваю, что те 6 уже были, а дополнительных Вы сами пытаетесь добавить. Если так, то у Вас проблемы с подключением клиент - сервер. В WinCC 7 там не все так просто. Нужно пробовать одного этого своего клиента на сервер завести, возможно отдельный сервер пока поднять. Понять все нюансы, а потом уже переходить к рабочему серверу. При этом на этом экспериментальном сервере необязательно дубль проекта запускать, простейший какой то проект с кнопкой, лампочкой и симулятором, но желательно хоть с одним скриптом.
Подозреваю, что те 6 уже были, а дополнительных Вы сами пытаетесь добавить. Если так, то у Вас проблемы с подключением клиент - сервер. В WinCC 7 там не все так просто. Нужно пробовать одного этого своего клиента на сервер завести, возможно отдельный сервер пока поднять. Понять все нюансы, а потом уже переходить к рабочему серверу. При этом на этом экспериментальном сервере необязательно дубль проекта запускать, простейший какой то проект с кнопкой, лампочкой и симулятором, но желательно хоть с одним скриптом.