Добрый день!
Увы, санкции работают, оборудования нет или поставка по 3-6 месяцев, а проблемы надо решать вот прямо сейчас.
Коллеги, подскажите варианты замены оборудования, желательно с морским сертификатом:
1) DC-DC конвертор phoenix contact 2910132. 24В/24В , 5 А. На выходе надо понизить напряжение до 18-20 вольт.
2) твёрдотельное реле Weidmuller tos 24, 1990960000. Управление 24 В, коммутация 24 В, 5 А.
Сейчас смотрю в сторону MeanWell и овена, но у них нет сертификатов.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Найти аналоги оборудования под РМРС
Модератор: Глоб.модераторы
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Найти аналоги оборудования
Гальваническая развязка нужна? Сертификат морской - какого регистра? Их много. Что значит "понизить напряжение" ?
Relpol посмотрите. Да и Finder, говорят, купить можно.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 22 мар 2020, 19:55
- Имя: Дмитрий
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Найти аналоги оборудования
В шкафу напряжение =24 В, но для одного внешнего моторчика желательно напряжение 18-20 В постоянного тока.
Сертификат желательно РМРС, но импортные тоже подойдут.
Развязка да, желательна.
Спс
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Найти аналоги оборудования под РМРС
Вычтите из 24 вольт падение напряжения на кабеле до внешнего моторчика, или кабель примените такой чтобы на нём падало 4 вольта :) Только проверить токовую нагрузку чтобы не перегревался, естественно. Или резистор соответствующий применить, только мощность посчитать его. Резисторы есть, СТО на них не требуется. И сразу станет проще с поиском.
Я ещё в задолго довоенное время искал DC/DC с развязкой и регулировкой на 5 ампер - с сертификатом Регистра такой нашёл только у PowerOne, Phoenix Contact, Siemens, Weidmuller.
И не забывайте про возможность в РМРС получать разовое разрешение на применение под конкретный заказ на конкретное изделие, когда нет СТО а очень нужно именно этот девайс применить. Это чего-то стОит, но вполне возможно ведь. Мы получали такое разрешение в ГУР в СПб аж на контроллер ПАЗ, то есть ответственный девайс. А тут-то, блок питания всего лишь.
Отправлено спустя 12 минут 11 секунд:
И посмотрите свежие ПТН Регистра, там были изменения в части объёма освидетельствования, не всё оборудование поголовно должно иметь СТО. Проверьте, может Ваш БП в Вашей системе может быть и без СТО.
Отправлено спустя 30 минут 12 секунд:
И у нас в закрепе же таблица есть: viewtopic.php?t=17065
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 08 авг 2022, 09:28
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Томск
- Поблагодарили: 3 раза
Найти аналоги оборудования под РМРС
Как вариант https://elesy.ru/products/products/ef/e ... -4/ti.aspx
По паспорту регулирование выходного напряжения 22...28 В DC
Правда без морского регистра, пока что не могу обосновать его необходимость
По паспорту регулирование выходного напряжения 22...28 В DC