Схема электрическая для Pt100

Метрология, КИП и датчики

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
volchek
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 мар 2023, 15:27
Имя: Рашид
Страна: Россия
Благодарил (а): 1 раз

Схема электрическая для Pt100

Сообщение volchek »

Здравствуйте!

Посоветуйте пожалуйста какую-нибудь типовую схему 2/3-проводного термосопротивления на Операционных усилителях и АЦП.
Просьба, специализированные микросхемы для подключения Pt100 не предлагать.

VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 39 раз

Схема электрическая для Pt100

Сообщение VaBo »

Один из нескольких сотен (пожалуй) вариантов
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
volchek
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 мар 2023, 15:27
Имя: Рашид
Страна: Россия
Благодарил (а): 1 раз

Схема электрическая для Pt100

Сообщение volchek »

VaBo, cпасибо за помощь.
Я кстати видел уже подобную схему от этого же автора.
Но в этой статье рассказывается о трехпроводной схеме подключения. А вот как быть с комбинированным вариантом - 2/3-провода ?

VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 39 раз

Схема электрическая для Pt100

Сообщение VaBo »

С двумя проводами вариантов нет от слова "вообще", - только подключение любым способом и потом коррекция на величину сопротивления проводов.

Автор темы
volchek
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 мар 2023, 15:27
Имя: Рашид
Страна: Россия
Благодарил (а): 1 раз

Схема электрическая для Pt100

Сообщение volchek »

VaBo, хочешь сказать что в практике используют только 3-хпроводное подключение?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18749
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1852 раза

Схема электрическая для Pt100

Сообщение Jackson »

volchek писал(а): 09 апр 2023, 14:59 VaBo, хочешь сказать что в практике используют только 3-хпроводное подключение?
Нет. VaBo, очевидно, хотел сказать что при 2-проводном подключении вариант только один, без выбора.