Проблема с safety configuration

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
Sew_Eurodrive
освоился
освоился
Сообщения: 220
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 07:07
Имя: Андрей
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 3 раза

Проблема с safety configuration

Сообщение Sew_Eurodrive »

Доброго дня коллеги.
Случилась проблема с одной из станцией,заранее оговорюсь с ней я ничего не делал.
Произошло это после перезагрузки ПЛК.
При том что на борту конфигурации много станций с safety модулями ,но проблема только с одной.
Что потух я пока ,грузил снова хард ничего assign safety делал,модуля менял и все по боку. :affliction:
Повторюсь до перезагрузки ПЛК все работало.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 223 раза

Проблема с safety configuration

Сообщение Parliament74 »

В этой станции со всеми модулями проблема или только с каким-то конкретным F-модулем? Какие индикаторы на модулях светятся? Если с одним, пробовали его из корзины извлечь и заново вставить? F-сигналы на этот модуль приходят как и должны? Может там где-то в логике 1oo2 сигналы не совпадают?

Если с сигналами всë нормально, модули исправны и т.п., а танцы с бубном в виде перезагрузки, извлечения-вставления F-модуля и т.д. не работают, то смотрите в F-программе, где сигналы с этого модуля обрабатываются, может там действительно ACK_REI для реинтеграции нет (это маловероятно, но всякое бывает, а на ACK_REI может длиннющая цепочка в трëх нетворках собираться, может просто там какого-то сигнала не хватает для еë запуска).
По реинтеграции можно почитать здесь:
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW

А то, что для станции топология сетевого кабеля не сделана, так изначально было?

Автор темы
Sew_Eurodrive
освоился
освоился
Сообщения: 220
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 07:07
Имя: Андрей
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 3 раза

Проблема с safety configuration

Сообщение Sew_Eurodrive »

Да меня тоже натолкнула мысль на эту реинтеграцию .
И Parliament74 соверешенно верно дело было в ACK_REI и что самое удивительное как оно работало до этого, ACK_REI не был прописан для этих модулей :o
Я дописал и проблема исчезла.Прошлых 2 раза это лечилось рестартом ПЛК
A #safety reset
= "F00900_D141_6".ACK_REI
= "F00905_D141_7".ACK_REI
= "F00910_D141_20".ACK_REI

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Parliament74 писал(а): 30 мар 2023, 18:25 А то, что для станции топология сетевого кабеля не сделана, так изначально было?
Да так и было

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 223 раза

Проблема с safety configuration

Сообщение Parliament74 »

Parliament74 писал(а): 30 мар 2023, 18:25 и что самое удивительное как оно работало до этого
Магия. Я вообще никогда не понимал, как участок пил работает)
Sew_Eurodrive писал(а): 03 апр 2023, 11:11 Да так и было
Ну значит как-то не очень внимательно наладку этой зоны вам делали.
Я на своих участках (обычно 2000-3000 и 4900, 7100 и подобные системы), внимательно и за топологией смотрел и за F-частью. Но F-часть, справедливости ради, только по матрице безопасности проверяется (конкретно на заводах этого производителя) - главное чтобы блокировки необходимых зон правильно срабатывали, при условном запросе на Ack_REI вполне допускаю, что программа могла быть не дописана, для сигналов 1оо2 нет проверки на отработку системы при обрыве одного из проводов (т.е. проверка есть во время IO-check, но там обычно просто смотрят - ошибка на модуле загорается или нет, зачастую на этом этапе ещё программы нормальной нет, поэтому не всегда есть возможность реинтеграцию проверить, так что вполне могут быть такие недоработки).
Ответить