Backup контроллера HMISCU Schneider Electric
Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE
-
- здесь недавно
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 12 авг 2022, 12:38
- Имя: Антон
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 5 раз
Backup контроллера HMISCU Schneider Electric
Всем привет! Кто работал с контроллерами и HMI Ыchneider Electric? В частности HMISCU. Подскажите пожалуйста как можно выполнить Backup проекта (без редактирования), для переноса проекта в другой контроллер. Если можно то немного объяснить как это делать, хотя бы направление указать.
Спасибо!
Спасибо!
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Backup контроллера Schneider Electric
Я не работал с HMISCU, но такая процедура обязана быть описана в документации с ключевыми словами "download project, upload project, backup, restore, migrate" и так далее. Просто не верю, что это нигде не описано. Даже на Ютубе может быть (Ютуб нынче круче Греции).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- специалист
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 136 раз
- Поблагодарили: 111 раз
Backup контроллера Schneider Electric
Как и Jackson, непосредственно с HMISCU не имел дела
Но имею некоторые соображения по аналогии с модельным рядом
1. Выгрузить исходник из панели оператора, если программист специально его туда не загрузил (Upload Editor Project), не получится
2. Выгрузить исходник из ПЛК ранга SoMachine, если программист специально его туда не загрузил (Source download), не получится
3. Можно, конечно, попробовать сделать образ с помощью Controller Assistant, но, даже если получится, быстрее всего это будет только про контроллерную часть, а не про графическую
Исходники - наше всё, заключайте правильно договоры с подрядчиками, соблюдайте финансовые обязательства и подобных вопросов будет мало
Но имею некоторые соображения по аналогии с модельным рядом
1. Выгрузить исходник из панели оператора, если программист специально его туда не загрузил (Upload Editor Project), не получится
2. Выгрузить исходник из ПЛК ранга SoMachine, если программист специально его туда не загрузил (Source download), не получится
3. Можно, конечно, попробовать сделать образ с помощью Controller Assistant, но, даже если получится, быстрее всего это будет только про контроллерную часть, а не про графическую
Исходники - наше всё, заключайте правильно договоры с подрядчиками, соблюдайте финансовые обязательства и подобных вопросов будет мало
СВ
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Backup контроллера HMISCU Schneider Electric
Верно, согласен. Но автор пишет:
Если в точно такой же контроллер, то нужен именно исходник? Точно? Я не знаю - я спрашиваю. Нередко встречался, когда есть возможность выгрузить уже скомпилированный проект (естественно, а что же ещё?), ничего само собой в нем нельзя ни посмотреть ни поправить, но загрузить его в другой такой же контроллер можно. А в некоторых даже можно декомпилировать, если это явно не закрыто паролем.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- специалист по FLEXEM
- Сообщения: 315
- Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 84 раза
Backup контроллера HMISCU Schneider Electric
Этот ПЛК смесь бульдога с носорогом, SoMachine(Codesys) c Vijeo Designer, поэтому все не просто.
На обычных панелях Magelis/Harmony нет никакой возможно сделать бэкап, если только исходник в панель не загружен.
Но тут, можно попробовать покопаться в файловой системе SCU, опять же если она доступна(я просто не помню).
Если файловая доступна, возможно там видны исполняемые файлы для части ЧМИ.
На обычных панелях Magelis/Harmony нет никакой возможно сделать бэкап, если только исходник в панель не загружен.
Но тут, можно попробовать покопаться в файловой системе SCU, опять же если она доступна(я просто не помню).
Если файловая доступна, возможно там видны исполняемые файлы для части ЧМИ.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1136
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
- Имя: aranea
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 165 раз
Backup контроллера HMISCU Schneider Electric
вроде можно в блоке HMI3GU вытащить системную SD, сделать с нее образ и залить на другую
исправлял так неведомую системную ошибку и откатывал рантайм с другой панели
-
- специалист по FLEXEM
- Сообщения: 315
- Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 84 раза
Backup контроллера HMISCU Schneider Electric
Такой вариант только на самой дорогой серии панелей GTU доступен. На остальных нет системных SD карт.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 12 авг 2022, 12:38
- Имя: Антон
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 5 раз
Backup контроллера HMISCU Schneider Electric
Спасибо всем! Да, я перепробовал разные способы но тоже пришел к выводу, что если исходник не залит то ничего не получиться. Через Controller Assistant тоже не выходит, пишет этот контроллер не поддерживается.
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Самое лучшее описание этого контроллера, "Смесь бульдога с носорогом"se_sib писал(а): ↑28 мар 2023, 17:45 Этот ПЛК смесь бульдога с носорогом, SoMachine(Codesys) c Vijeo Designer, поэтому все не просто.
На обычных панелях Magelis/Harmony нет никакой возможно сделать бэкап, если только исходник в панель не загружен.
Но тут, можно попробовать покопаться в файловой системе SCU, опять же если она доступна(я просто не помню).
Если файловая доступна, возможно там видны исполняемые файлы для части ЧМИ.
-
- специалист по FLEXEM
- Сообщения: 315
- Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 84 раза
Backup контроллера HMISCU Schneider Electric
Сейчас глянул, у него и доступа то к файловой оказывается нет((farengeyt писал(а): ↑30 мар 2023, 09:40 Спасибо всем! Да, я перепробовал разные способы но тоже пришел к выводу, что если исходник не залит то ничего не получиться. Через Controller Assistant тоже не выходит, пишет этот контроллер не поддерживается.
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:Самое лучшее описание этого контроллера, "Смесь бульдога с носорогом"se_sib писал(а): ↑28 мар 2023, 17:45 Этот ПЛК смесь бульдога с носорогом, SoMachine(Codesys) c Vijeo Designer, поэтому все не просто.
На обычных панелях Magelis/Harmony нет никакой возможно сделать бэкап, если только исходник в панель не загружен.
Но тут, можно попробовать покопаться в файловой системе SCU, опять же если она доступна(я просто не помню).
Если файловая доступна, возможно там видны исполняемые файлы для части ЧМИ.
Давно я с SCU не работал. Когда в 2014 году мне европейские коллеги прислали бета версию SCU, казалось что девайс может быть перс пективным)