1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

измерение температуры движущегося полотна пленки

Метрология, КИП и датчики

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1584
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 86 раз
Поблагодарили: 208 раз

измерение температуры движущегося полотна пленки

Сообщение olexsa »

Всем читающим сообщение - здравствуйте.
Имеется задача - измерить температуру движущегося полотна пленки (скорость движения 40-50 м/мин). Температура в диапазоне от +50 С до +200 С. Точность измерений не хуже +- 1 С.
Имеется ручной пирометр, но его результат не внушает доверия.
Первоначально, при поиске, нашел аналогичную тему viewtopic.php?t=12286&ysclid=l8vyaixeil185396004, ознакомился. В планах отработать с некоторыми производителями.
Возможно, у кого то уже имеются решения по аналогичной тематике, ну или какие мысли, предложения.
Фото измеряемого объекта во вложении
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1405
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 411 раз
Поблагодарили: 353 раза

измерение температуры движущегося полотна пленки

Сообщение kirillio »

Как вариант: старый добрый тепловизор testo 8xx серии + ПО Testo IRSoft
Зри в корень!
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 98 раз

измерение температуры движущегося полотна пленки

Сообщение dtv »

Никакой тепловизор, имеющий тип СИ, не даст запрашиваемую точность измерений.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 138 раз
Поблагодарили: 174 раза

измерение температуры движущегося полотна пленки

Сообщение Serex »

Как быстро может меняться температура пленки? Как вариант тонкая медная трубка по которой скользит пленка. В трубке датчик pt100. Если система инерционная, то показания будут соответствовать.

Автор темы
olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1584
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 86 раз
Поблагодарили: 208 раз

измерение температуры движущегося полотна пленки

Сообщение olexsa »

Температура пленки - процесс стабильный. Держится долго, в зависимости от техпроцесса - часы, смены, сутки, недели (правда, правда). Данный метод обдумывал. Но есть вероятность, что будут оставаться механические повреждения в виде царапин. Данным способом можно попробовать измерить только края (они в последующим обрезаются. Но необходимо получить профиль температур.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1405
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 411 раз
Поблагодарили: 353 раза

измерение температуры движущегося полотна пленки

Сообщение kirillio »

dtv писал(а): 06 окт 2022, 06:34 Никакой тепловизор, имеющий тип СИ, не даст запрашиваемую точность измерений.
да,точно.. в исходном вопросе +/-1гр.С, согласен, проглядел. Пардон.
Зри в корень!

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 223 раза

измерение температуры движущегося полотна пленки

Сообщение Parliament74 »

У Raytek есть решения для экструзии плёнки, для точечных измерений используются ИК-пирометры Thermalert, а для получения температурного профиля - линейные сканеры MP50.
Загуглите "Raytek Производство пластмасс", первой ссылкой описание идёт.
Точность для MP50 заявлена +/- 2%, но не более двух градусов.

Но учитывая локацию Raytek (США), я не уверен, что будет легко их достать. Может аналоги есть, но я лично их не знаю.

Useful
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 23:30
Имя: Иванов Павел Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз

измерение температуры движущегося полотна пленки

Сообщение Useful »

В свое время в проект подбирали ИК камеры для контроля безопасности на ленточном конвейере, но у всех камер лучший показатель точночти +/- 2 градуса
https://www.tek-know.ru/catalog/po-vida ... -serii-pi/
нет такой ситуации, из которой невозможно было бы выйти с позором
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»