Приветствую.
Есть система на S7-1200, в ней - выходной дискретный модуль safety 1226 F-DQ4x24VDC (6ES7 226-6DA32-0XB0). Нагрузка выходов на всех 4 каналах одинаковая: по 2 шт обмотки реле Finder 50.12.9.024.1000 в параллель (максимальный ток - 29.3 мА на каждой, 58.6 в сумме - до лимита платы в 170 мА далеко). И вот, проработав более 4 лет, модуль решил глюкануть: показал красные светодиоды по всем 4 каналам, замигал сигналом фаулта, и на контроллере такой же сигнал замигал. Посмотреть в онлайне диагностику возможности нет: у разработчиков всё запаролено. И, что самое странное на мой взгляд - на всех 4 каналах появилось напряжение 20 VDC обратной полярности (т.е. + и - местами перепутаны). Перезапуск контроллера вернул всё на свои места, но не даёт покоя мысль: такое поведение выходов - это нормально? Кстати, странно, что релюхи не сработали: диодов в схеме я не видел.
Входное напряжение на плате нормальное: 24.7 VDC. КЗ в проводах исключено: всё находится в одном шкафу на соседних рейках, монтаж аккуратный и никто в него не лазил (да, я знаю, что в этом никому нельзя верить, но здесь действительно так).
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Ошибка на SM 1226 F-DQ4x24VDC
Модератор: Глоб.модераторы
-
- администратор
- Сообщения: 4912
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 238 раз
- Поблагодарили: 426 раз
Ошибка на SM 1226 F-DQ4x24VDC
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- авторитет
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 223 раза
Ошибка на SM 1226 F-DQ4x24VDC
ИМХО, если что-то и можно найти было, то в диагностическом буфере.
На S7-300 и ET200S периодически случались подобные "весëлые истории" с F-модулями. Доходило до того, что ошибок никаких нет, при срабатывании датчика на входе лампочка светится зелëным, в VAT-таблице вижу 1, а в самой программе в месте обработки этого сигнала 0.
Ничего лучше кроме вкл/выкл питания (по сути перезапуск контроллера), после которого всë начинало работать, я не придумал.
На 1500 такого не встречал.
С 1200-F не работал, не могу сказать, насколько там соответствующие баги/фичи проявляются.
На S7-300 и ET200S периодически случались подобные "весëлые истории" с F-модулями. Доходило до того, что ошибок никаких нет, при срабатывании датчика на входе лампочка светится зелëным, в VAT-таблице вижу 1, а в самой программе в месте обработки этого сигнала 0.
Ничего лучше кроме вкл/выкл питания (по сути перезапуск контроллера), после которого всë начинало работать, я не придумал.
На 1500 такого не встречал.