Автосброс ошибки SLF1

Altivar, Altistart, Tesys, Lexium, SoMove

Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE

Ответить

Автор темы
Abaddon7
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 01 авг 2018, 10:08
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Благовещенск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Автосброс ошибки SLF1

Сообщение Abaddon7 »

Привод ATV320
В дистанционном режиме управляется от ПЛК (M221) по ModbusRTU.
Если возникают ошибки связи по Modbus, то на ПЧ вываливается ошибка SLF1, которую можно сбросить только отключением питания ПЧ. Можно как-то по-другому сбросить данную ошибку?
В идеале если пропадает сеть Modbus, то ПЧ останавливается и выскакивает ошибка, при восстановлении связи - ошибка пропадает и ПЧ снова готов к работе.

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 223 раза

Автосброс ошибки SLF1

Сообщение Parliament74 »

Что-то такое было на ATV71 (правда там у нас было управление по Profibus, но тоже какую-то ошибку (какую, уже не помню - дело было более 10 лет назад) не получалось через Profibus сбросить), там пришлось вывести отдельную кнопку на дверь шкафа, с которой ошибка прекрасно сбрасывалась.

Вообще, для ATV320 вот здесь все варианты описаны, как можно ошибки сбрасывать:
https://www.se.com/ww/en/faqs/FA336879/ .

При управлении через Modbus сброс ошибки идёт 7-м битом в слове управления:
https://download.schneider-electric.com ... 1655974173 , если через слово управления не получается этим битом ошибку сбросить - то тогда или кнопку дополнительную ставить для сброса или питанием лечить...

ogorsv
специалист
специалист
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 136 раз
Поблагодарили: 111 раз

Автосброс ошибки SLF1

Сообщение ogorsv »

Добрый день!

1. Какой профиль настроен? IO or CIA402?
В CIA402 сбрасывал ошибку связи (после восстановления связи, конечно) подачей 128 (как Parliament74 и написал) в командное слово.
С IO не проверял, проверяйте, если не получится - пробуйте с CIA402

2.
Abaddon7 писал(а): 15 мар 2023, 12:00 В идеале если пропадает сеть Modbus, то ПЧ останавливается и выскакивает ошибка, при восстановлении связи - ошибка пропадает и ПЧ снова готов к работе
Отвалился ПЧ по таймауту (кстати, игрались с таймаутом в ПЧ?) - ПЧ перешёл в аварию SLF, ПЛК получил где-то изменение статуса слэйва
При восстановлении связи где-то должно наблюдаться изменение статуса слэйва, по которому сформировать команду сброса (7 бит или 128 в CMD)
СВ

Автор темы
Abaddon7
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 01 авг 2018, 10:08
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Благовещенск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Автосброс ошибки SLF1

Сообщение Abaddon7 »

ogorsv писал(а): 15 мар 2023, 23:391. Какой профиль настроен? IO or CIA402?
В CIA402 сбрасывал ошибку связи (после восстановления связи, конечно) подачей 128 (как Parliament74 и написал) в командное слово.
С IO не проверял, проверяйте, если не получится - пробуйте с CIA402
Так нельзя там настроить CIA402, только IO.
ogorsv писал(а): 15 мар 2023, 23:39 При восстановлении связи где-то должно наблюдаться изменение статуса слэйва, по которому сформировать команду сброса (7 бит или 128 в CMD)
Так проблема в том, что связь уже не восстанавливается после этой ошибки. Я пробовал подключаться с ПК и если вылетает эта ошибка, то теги даже читаются и отправляются с ПК, но посылка команды 128 ничего не решает.

И еще у меня сейчас большая проблема: в ПЧ настроен переход с местного в дистанционное управление по дискретному входу DI3. Так вот если я нахожусь в местном режиме и перевожу ключ в Дист. режим, то на ПЧ сразу возникает ошибка SLF1 чтобы я не делал. А вот если сбросить питание на ПЧ, сразу поставить ключ в Дист. режим и подать питание на ПЧ, то тогда эта ошибка не возникает и ПЧ управляется.
Не могу понять почему это происходит. Параметры связи ПЛК и ПЧ ниже.
[+] Параметры ПЛК
2023-03-16_16-35-19.png
2023-03-16_16-38-11.png
2023-03-16_16-39-03.png
[+] Параметры ПЧ
2023-03-16_16-46-50.png
2023-03-16_17-13-11.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

ogorsv
специалист
специалист
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 136 раз
Поблагодарили: 111 раз

Автосброс ошибки SLF1

Сообщение ogorsv »

Abaddon7 писал(а): 16 мар 2023, 11:15 Так нельзя там настроить CIA402, только IO.
Почитайте внимательно документ, который Максим здесь привёл - там описаны режимы Combined and Separeted