Привод ATV320
В дистанционном режиме управляется от ПЛК (M221) по ModbusRTU.
Если возникают ошибки связи по Modbus, то на ПЧ вываливается ошибка SLF1, которую можно сбросить только отключением питания ПЧ. Можно как-то по-другому сбросить данную ошибку?
В идеале если пропадает сеть Modbus, то ПЧ останавливается и выскакивает ошибка, при восстановлении связи - ошибка пропадает и ПЧ снова готов к работе.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Автосброс ошибки SLF1
Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE
-
- авторитет
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 223 раза
Автосброс ошибки SLF1
Что-то такое было на ATV71 (правда там у нас было управление по Profibus, но тоже какую-то ошибку (какую, уже не помню - дело было более 10 лет назад) не получалось через Profibus сбросить), там пришлось вывести отдельную кнопку на дверь шкафа, с которой ошибка прекрасно сбрасывалась.
Вообще, для ATV320 вот здесь все варианты описаны, как можно ошибки сбрасывать:
https://www.se.com/ww/en/faqs/FA336879/ .
При управлении через Modbus сброс ошибки идёт 7-м битом в слове управления:
https://download.schneider-electric.com ... 1655974173 , если через слово управления не получается этим битом ошибку сбросить - то тогда или кнопку дополнительную ставить для сброса или питанием лечить...
Вообще, для ATV320 вот здесь все варианты описаны, как можно ошибки сбрасывать:
https://www.se.com/ww/en/faqs/FA336879/ .
При управлении через Modbus сброс ошибки идёт 7-м битом в слове управления:
https://download.schneider-electric.com ... 1655974173 , если через слово управления не получается этим битом ошибку сбросить - то тогда или кнопку дополнительную ставить для сброса или питанием лечить...
-
- специалист
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 136 раз
- Поблагодарили: 111 раз
Автосброс ошибки SLF1
Добрый день!
1. Какой профиль настроен? IO or CIA402?
В CIA402 сбрасывал ошибку связи (после восстановления связи, конечно) подачей 128 (как Parliament74 и написал) в командное слово.
С IO не проверял, проверяйте, если не получится - пробуйте с CIA402
2.
При восстановлении связи где-то должно наблюдаться изменение статуса слэйва, по которому сформировать команду сброса (7 бит или 128 в CMD)
1. Какой профиль настроен? IO or CIA402?
В CIA402 сбрасывал ошибку связи (после восстановления связи, конечно) подачей 128 (как Parliament74 и написал) в командное слово.
С IO не проверял, проверяйте, если не получится - пробуйте с CIA402
2.
Отвалился ПЧ по таймауту (кстати, игрались с таймаутом в ПЧ?) - ПЧ перешёл в аварию SLF, ПЛК получил где-то изменение статуса слэйва
При восстановлении связи где-то должно наблюдаться изменение статуса слэйва, по которому сформировать команду сброса (7 бит или 128 в CMD)
СВ
-
- здесь недавно
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 01 авг 2018, 10:08
- Имя: Михаил
- Страна: Россия
- город/регион: Благовещенск
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Автосброс ошибки SLF1
Так нельзя там настроить CIA402, только IO.
Так проблема в том, что связь уже не восстанавливается после этой ошибки. Я пробовал подключаться с ПК и если вылетает эта ошибка, то теги даже читаются и отправляются с ПК, но посылка команды 128 ничего не решает.
И еще у меня сейчас большая проблема: в ПЧ настроен переход с местного в дистанционное управление по дискретному входу DI3. Так вот если я нахожусь в местном режиме и перевожу ключ в Дист. режим, то на ПЧ сразу возникает ошибка SLF1 чтобы я не делал. А вот если сбросить питание на ПЧ, сразу поставить ключ в Дист. режим и подать питание на ПЧ, то тогда эта ошибка не возникает и ПЧ управляется.
Не могу понять почему это происходит. Параметры связи ПЛК и ПЧ ниже.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- специалист
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 136 раз
- Поблагодарили: 111 раз
Автосброс ошибки SLF1
Почитайте внимательно документ, который Максим здесь привёл - там описаны режимы Combined and Separeted
СВ