Циклический таймер S200 Smart
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 11 фев 2021, 06:56
- Имя: Виталий
- Страна: Россия
- город/регион: Коми
- Благодарил (а): 2 раза
Циклический таймер S200 Smart
Добрый день. Поступили на производство решетки-дробилки для КНС. Производитель реализовал программу не полностью. Отсутствуют таймеры работы и паузы двигателей дробилок. А в постоянном рабочем режиме, двигателя перегреваются. Помогите начинающему, как реализовать циклический таймер работы двигателя на выход контроллера. Допустим 10 мин работает, 10 мин стоит и так по циклу.
-
- освоился
- Сообщения: 290
- Зарегистрирован: 28 авг 2014, 09:30
- Имя: Воднев Александр Васильевич
- Страна: РФ
- город/регион: Томск
- Благодарил (а): 22 раза
- Поблагодарили: 33 раза
Циклический таймер S200 Smart
Начните с того, что определите наличие доступа к управляющей программе в контроллере, вполне возможно, что она там запаролена напрочь.
Более реально:
1. Если двигатели работают на скоростях менее номинала, то применить их независимое охлаждение, напр.: https://www.prst.ru/reduktor/ventilyaciya-innored/.
2. В цепи управления двигателем установить внешний таймер: https://tdmelectric.ru/collection/elekt ... -din-tdm-2
3 Ну, или применить двигатели большего габарита.
Более реально:
1. Если двигатели работают на скоростях менее номинала, то применить их независимое охлаждение, напр.: https://www.prst.ru/reduktor/ventilyaciya-innored/.
2. В цепи управления двигателем установить внешний таймер: https://tdmelectric.ru/collection/elekt ... -din-tdm-2
3 Ну, или применить двигатели большего габарита.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 11 фев 2021, 06:56
- Имя: Виталий
- Страна: Россия
- город/регион: Коми
- Благодарил (а): 2 раза
Циклический таймер S200 Smart
Зачем мне покупать таймеры, если это можно реализовать программно в этом же контроллере
-
- освоился
- Сообщения: 271
- Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
- Имя: Роман
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 42 раза
Циклический таймер S200 Smart
Используйте два таймера, один считает когда двигатель стоит, второй когда работает.
В общем виде как то так:
В общем виде как то так:
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
-
- освоился
- Сообщения: 290
- Зарегистрирован: 28 авг 2014, 09:30
- Имя: Воднев Александр Васильевич
- Страна: РФ
- город/регион: Томск
- Благодарил (а): 22 раза
- Поблагодарили: 33 раза
Циклический таймер S200 Smart
99.99% того, что программа в Вашем контроллере запаролена. Внести в нее какие-либо изменения нереально от слова "совсем".
-
- здесь недавно
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 11 фев 2021, 06:56
- Имя: Виталий
- Страна: Россия
- город/регион: Коми
- Благодарил (а): 2 раза
Циклический таймер S200 Smart
Спасибо! Пока я с сименсами на вы, но потихоньку разбираюсь. А чтобы значения таймеров можно было удаленно менять, нужно дополнительные блоки использовать или уже счетчики применять?
-
- освоился
- Сообщения: 271
- Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
- Имя: Роман
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 42 раза
Циклический таймер S200 Smart
Удаленно с чего?
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 11 фев 2021, 06:56
- Имя: Виталий
- Страна: Россия
- город/регион: Коми
- Благодарил (а): 2 раза
Циклический таймер S200 Smart
Нет, программа не запаролена. Что очень странно )
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Удаленно со scada.
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Удаленно со scada.
-
- освоился
- Сообщения: 271
- Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
- Имя: Роман
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 42 раза
Циклический таймер S200 Smart
Да, нужно будет создать ДБ (хотя я, честно признаться, не помню уже как в Smart), как то отмасштабировать значения для удобства, и можно менять.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 11 фев 2021, 06:56
- Имя: Виталий
- Страна: Россия
- город/регион: Коми
- Благодарил (а): 2 раза
Циклический таймер S200 Smart
Спасибо. Поищу на просторах. Начальству надо скорее как всегда, не дают поизучать, а второго контроллера нет, пока снял для эксперементов.
-
- освоился
- Сообщения: 290
- Зарегистрирован: 28 авг 2014, 09:30
- Имя: Воднев Александр Васильевич
- Страна: РФ
- город/регион: Томск
- Благодарил (а): 22 раза
- Поблагодарили: 33 раза
Циклический таймер S200 Smart
У Смарта немного другое понятие ДБ, там это более похоже на объявление констант.
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Найдите MicroWin v2.7, у него есть инструменты для удаленной работы.
Отправлено спустя 6 минут 56 секунд:
Прошу прощения: MicroWin SMART v2.7, и установите его на отдельной ОС, создайте для него отдельную виртуалку с ОС>= W7, иначе в дальнейшем у Вас могут возникнуть проблемы с установкой других программ Сименса.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 11 фев 2021, 06:56
- Имя: Виталий
- Страна: Россия
- город/регион: Коми
- Благодарил (а): 2 раза
Циклический таймер S200 Smart
Таймера сделал, но выход сначала стоит в паузе. Не могу допенькать как сразу включать выход, а потом отключать
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- освоился
- Сообщения: 271
- Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
- Имя: Роман
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 42 раза
Циклический таймер S200 Smart
Ну естественно, я же вам общую "концепцию" дал. Сделайте дополнительный флаг, который разрешает,запрещает работу этой системы. По фронту этого флага "взводите" выход. Если флаг сброшен-Reset выход.
Отправлено спустя 16 минут 37 секунд:
Как то так
Отправлено спустя 16 минут 37 секунд:
Как то так
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 11 фев 2021, 06:56
- Имя: Виталий
- Страна: Россия
- город/регион: Коми
- Благодарил (а): 2 раза
Циклический таймер S200 Smart
LAD немного сложновато дается с непривычки, когда всегда делал на FBD )
-
- освоился
- Сообщения: 271
- Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
- Имя: Роман
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 42 раза
Циклический таймер S200 Smart
Ничего, разберетесь. Главное, что бы вы понимали, что хотите получить, а язык вторичен.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 544
- Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 59 раз
Циклический таймер S200 Smart
Дублированный выход не есть хорошо. Отрабатывать будет последнее обращение к выходу. В вашем случае нетворк 4. Правильнее будет использовать SET и RESET как в примере, который вам показали.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 11 фев 2021, 06:56
- Имя: Виталий
- Страна: Россия
- город/регион: Коми
- Благодарил (а): 2 раза
Циклический таймер S200 Smart
Спасибо всем за помощь! Сделал намного проще. Теперь включается сразу после старта и можно отдельно задавать работу с паузой.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 11 фев 2021, 06:56
- Имя: Виталий
- Страна: Россия
- город/регион: Коми
- Благодарил (а): 2 раза
Циклический таймер S200 Smart
Немного доработал, не было сброса таймеров. Сейчас все работает как надо. 10 мин работа, 15 мин пауза
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- освоился
- Сообщения: 290
- Зарегистрирован: 28 авг 2014, 09:30
- Имя: Воднев Александр Васильевич
- Страна: РФ
- город/регион: Томск
- Благодарил (а): 22 раза
- Поблагодарили: 33 раза
Циклический таймер S200 Smart
Попробуй прогу от меня, там предусмотрено внешнее управление задержками в пределах 1..30 мин.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 11 фев 2021, 06:56
- Имя: Виталий
- Страна: Россия
- город/регион: Коми
- Благодарил (а): 2 раза
Циклический таймер S200 Smart
Спасибо. Обязательно воспользуюсь вашей помощью. Только изучаю среду разработки siemens, работал только с FBD. Раньше для меня она была как темный лес. Но тут прижало по работе ) Потихоньку она мне начинает нравиться )