AGC 222 canshare
Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты DEIF
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 10 дек 2022, 19:38
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Новосибирск
AGC 222 canshare
Доброго времени суток форумчане!
Столкнулся с такой бедой, есть 6 дгу на панелях 222. Дгу не имеют зарядки и в связи с этим применение режима СУЭС не предоставляется возможным. Настроил 2 машины в режиме canshare согласно инструкции. Завожу одну машину в ручном, пытаюсь завести вторую в авто а не хочет... и индикация наличия питания на шинах не светиться, хотя через ПО вижу что она видит и напряжение и частоту и фазу... что я мог упустить?
AGC 200 DRH 4189340609 UK Additional functions - инструкция страница 372
Столкнулся с такой бедой, есть 6 дгу на панелях 222. Дгу не имеют зарядки и в связи с этим применение режима СУЭС не предоставляется возможным. Настроил 2 машины в режиме canshare согласно инструкции. Завожу одну машину в ручном, пытаюсь завести вторую в авто а не хочет... и индикация наличия питания на шинах не светиться, хотя через ПО вижу что она видит и напряжение и частоту и фазу... что я мог упустить?
AGC 200 DRH 4189340609 UK Additional functions - инструкция страница 372
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
AGC 222 canshare
Ничего не понятно. Что такое "зарядка" и как это влияет на возможность использования режима СУЭС? Этот режим работает через CAN, CANshare работает через него же. Что мешает?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 10 дек 2022, 19:38
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Новосибирск
AGC 222 canshare
под словом зарядка я имел ввиду стационарные зарядные устройства, нет возможности держать контроллеры всегда включенными - акб садятся
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
конфиги этих машин, пароли стандартные
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
AGC 222 canshare
Для начала, в полу-авто работать надо. А вообще это всё ненормально.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 10 дек 2022, 19:38
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Новосибирск
AGC 222 canshare
обе машины в полу-авто запускать? а включение ВГ происходит с автоматической синхронизацией или по синхроскопу смотреть и попадать?
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
AGC 222 canshare
Синхронизацию контроллер выполняет всегда, даже в ручном режиме, просто в АВТО он её начнёт сам, в полу-авто для её начала надо пнуть командой "включить", в ручном тоже надо пнуть и плюс контроллер не будет управлять частотой, а будет просто ждать момента синхронизма. Но контроллер сам не даст команду на несинхронное включение (если только Вы его не обманете в этом). Так что по синхроноскопу не надо ничего ловить.
Ваша проблема в отсутствии питания. Часть контроллеров могут быть отключены. Шина CAN - штука такая, что обесточенные ноды на ней могут положить и все работающие. Что CANshare что PMS - работает через один и тот же CAN, поэтому оттого что Вы отказались от PMS и используете CANshare ничего для Вас не меняется принципиально. И это не исправить. Поэтому я надеюсь, что переход в ПОЛУ-АВТО даст больше времени на то чтобы CAN прочихался. И Вы прекрасно можете работать и в СУЭС (PMS), просто для всех ошибок по CAN PMS нужно выставить класс неисправности "предупреждение" и отключить смену режима при фатальной ошибке CAN. Ну будут у Вас висеть ошибки по потерянным машинам - и всё. В ПОЛУ-АВТО система должна работать и так.
А вот в АВТО запуска может не быть, потому что система не видит всех генераторов, соответственно не знает, подключены ли они к шинам на самом деле, и поэтому она может блокировать автоматический пуск - не может взять на себя такую ответственность. В ПОЛУ-АВТО решение принимает оператор, он и отвечает за всё. Кроме того, команда "АВТОСТАРТ" в АВТО запускает не один генератор, а всю станцию (и снятие этой команды остановит не один генератор, а всю станцию), а в ПОЛУ-АВТО команда "АВТОСТАРТ" не работает, вместо неё работают "ПУСК", "СТОП", "ВКЛ и "ВЫКЛ" отдельно для каждого генератора.
То что у Вас происходит - изначально криво, система не рассчитана на такое извращение, поэтому я не знаю как Вам помочь и только предполагаю. Поддержка однозначно скажет Вам "сначала разберитесь с питанием" и будет совершенно права (на месте поддержки я скажу так же).
Вас спасло бы распределение мощности по аналоговой шине. Но для этого Вам нужны IOM-230 вместо IOM-220, а это стОит денег и на складах они в наличии не лежат - время сами знаете какое (можно и купить, вопрос денег и времени). Поэтому я рекомендую нормально настроить режим СУЭС, задать минимальную реакцию на ошибки по CAN и работать в ПОЛУ-АВТО, если получится. Другого решения я не вижу.
Не существует правильных решений для изначально кривой задачи - это как раз Ваш случай.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 10 дек 2022, 19:38
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Новосибирск
AGC 222 canshare
большое спасибо за развёрнутый ответ!
Имею еще вопросы)
1) как убедиться что дэс видят друг друга по canshare? дело в том что запустил 2 машины, они засинхронились но вторая машина нагрузку на себя не берет (на первой 120 квар на второй 10). Нужно где-то настраивать скорость обмена и тп?
по кан соеденениы пока только эти две машины для теста.
Имею еще вопросы)
1) как убедиться что дэс видят друг друга по canshare? дело в том что запустил 2 машины, они засинхронились но вторая машина нагрузку на себя не берет (на первой 120 квар на второй 10). Нужно где-то настраивать скорость обмена и тп?
по кан соеденениы пока только эти две машины для теста.
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
AGC 222 canshare
Сходу не скажу. Лично я не работал с CANShare ни разу, честно. Надо смотреть документы.
А режим у Вас какой задан в 6070? Это важно, надо в документах почитать: какой он должен быть для CANShare. Потому что, например, если Вы как обычно по CAN работаете (со схемой, CAN ID) и переключаетесь в режим "ISLAND" - распределение нагрузки может прекратиться, потому что это функция PMS, а значит режим должен быть "СУЭС".
Я потому и предлагаю бросить эти игры с CANshare и перейти на обычный PMS - физически разницы никакой, а в PMSе Вы всегда увидите, видят ли машины друг друга.
CANshare придумали для того, чтобы распределять нагрузку между разнотипными контроллерами, например между GPC и AGC200: в первых никакого PMS нет и в помине и быть не может, а во вторых нет аналоговой линии для этого, и это железо. CANshare спасает в этой ситуации. А у Вас одинаковые контроллеры - какие проблемы использовать CAN как обычно?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
AGC 222 canshare
В документах всё чётко и просто. Справочник разработчика, страница 370, прямо по шагам всё расписано. Схема одиночная, режим ISLAND и вперёд. Лучше читать оригиналы - переводы старые (как и сам контроллер).
Никак. Режим для того и сделан - на случай когда PMS не работает. Даже описано, как сделать его резервным на случай если PMS отвалился. Фактически это альтернатива аналоговым линиям распределения. Именно это я и рекомендовал сделать: нормально настроить PMS и настроить CANShare как резервный (или вообще про него забыть). Больше не буду предлагать. :)
КВАРы - это реактивная мощность. Сначала полностью проверьте что у Вас с управлением напряжением всё в порядке (по методике настройки), а уже потом можно грешить на CANshare. Активная-то мощность делится? Если делится значит CANShare работает.
Ещё раз. Справочник разработчика, страница 370 и 371. Всё что нужно настроить, указано там. Читайте оригинал.
А теперь самый интересный вопрос: каким кабелем соединяете? Марку в студию. Резисторы ставить не забываете?
Руководство по монтажу, там есть и кабель и схемы, и тут в FAQ про кабель очень много сказано.
А то может CAN в принципе не работает. Работа через классический PMS это покажет, с CANShare вы этого не увидите.
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
И да, если в Ваших контроллерах есть опция I (имитация), то можете включить её и экспериментировать не запуская машины, чтобы зря не жечь солярку и не греметь. Естественно запуск и включение должны быть надёжно заблокированы.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 10 дек 2022, 19:38
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Новосибирск
AGC 222 canshare
в общем... подключил я 4 машины в конфиге canshare и у меня тут магия)
машина 3 и 4 синхронизируються нормально, распределение работает
машина 1 и 4 магия - работает машина номер 4 нагрузка активная 155 реактивная 10, пускаю к ней в синхрон машину номер 1 она берет на себя 10 активной и 140! реактивной... при этом на машине 4 реактивная уходит в минус 140.... в чем может быть причина? есть мысль что чередование фаз неправильное но я в этом не уверен..)
машина 3 и 4 синхронизируються нормально, распределение работает
машина 1 и 4 магия - работает машина номер 4 нагрузка активная 155 реактивная 10, пускаю к ней в синхрон машину номер 1 она берет на себя 10 активной и 140! реактивной... при этом на машине 4 реактивная уходит в минус 140.... в чем может быть причина? есть мысль что чередование фаз неправильное но я в этом не уверен..)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 10 дек 2022, 19:38
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Новосибирск
AGC 222 canshare
у машин 3 и 4 есть параметр 2514 статизм по F, а у машин 1 и 2 такого параметра нет вообще.... Дело в версии прошивки?
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
AGC 222 canshare
Вам уже ответили из техподдержки. Но там не догадались уточнить, одинаковые ли у Вас версии прошивки (посчитали что одинаковые). А проверьте. Должны быть по крайней мере с одинаковой PM Compartibility, если это отличается то могут быть разнообразные проблемы. После этого следуйте указаниям техподдержки, там всё нормально написали.
Параметр 2514 задайте 0. Это не совсем тот статизм, который понимается в классическом случае.
Магия - это плохо выученная физика, на самом деле её нет.
Отправлено спустя 49 минут 55 секунд:
И да, версии прошивки у Вас сильно разные. Не будет работать.
Параметр 2514 задайте 0. Это не совсем тот статизм, который понимается в классическом случае.
Магия - это плохо выученная физика, на самом деле её нет.
Отправлено спустя 49 минут 55 секунд:
И да, версии прошивки у Вас сильно разные. Не будет работать.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 10 дек 2022, 19:38
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Новосибирск
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
AGC 222 canshare
Вы удивитесь - на сайте производителя. И утилиту USW тоже до последней обновить, можно там же, можно на двк.рф.
Но это не отменяет необходимости всего того, что написала техподдержка.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 10 дек 2022, 19:38
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Новосибирск
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
AGC 222 canshare
До сих пор не нашли? Помощь нужна?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.