1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Энкодер Delta ES3-25VVN6942 греется

Модератор: Глоб.модераторы

Закрыто

Автор темы
Schalk
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 10 окт 2022, 14:26
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 9 раз

Энкодер Delta ES3-25VVN6942 греется

Сообщение Schalk »

Кто пользовался данными энкодерами? запитал от 24в, A,B,Z на HSC у Siemens 1214С d/d/r завел. вроде все по схеме но температура на грани неприятной, в чем может быть подвох? или это нормально для них?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5790
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 673 раза
Поблагодарили: 840 раз

Энкодер Delta ES3-25VVN6942 греется

Сообщение Ryzhij »

Ну, так-то при максимально возможном питании (от 7 до 24 VDC) трудно ожидать холодного корпуса.
От 12 VDC запитайте, должно помочь.
И ток по выходам измерьте, для Вашего датчика с вольтовым выходом он очень небольшой должен быть.
Не более 5 mA, если правильно помню.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

Энкодер Delta ES3-25VVN6942 греется

Сообщение Jackson »

Ryzhij писал(а): 13 фев 2023, 16:04 От 12 VDC запитайте, должно помочь.
Почему? Ведь чем больше напряжение - тем меньше ток. мощность-то он потребляет одинаковую во всём диапазоне (я предполагаю, чаще всего так).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5790
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 673 раза
Поблагодарили: 840 раз

Энкодер Delta ES3-25VVN6942 греется

Сообщение Ryzhij »

Jackson писал(а): 13 фев 2023, 16:32Почему? Ведь чем больше напряжение - тем меньше ток. мощность-то он потребляет одинаковую во всём диапазоне (я предполагаю, чаще всего так).
А вот не факт, что там преобразователи энергии. Но при этом середина диапазона предпочтительнее.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

Энкодер Delta ES3-25VVN6942 греется

Сообщение Jackson »

Ryzhij писал(а): 13 фев 2023, 17:20 А вот не факт, что там преобразователи энергии.
Согласен, не факт, но при таком широком диапазоне напряжения питания - как ещё прибор заставить работать нормально во всём диапазоне, кроме как преобразователь-стабилизатор применить?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

Энкодер Delta ES3-25VVN6942 греется

Сообщение Jackson »

[+] был случай
Был случай с контроллером. Диапазон питания от 8 до 32 вольт, допускается кратковременная просадка до 5 вольт. В инструкции производителя написано "предусмотреть предохранитель по питанию", но не указано какого номинала.

Ситуация. Контроллер на пароходе. Пароход на достройке, стоит у достроечной стенки, готовится к ходовым испытаниям. Наладчик от фирмы, что поставляла общесудовой ИБП, что-то там делал со своим ИБП, в итоге отключил защиту от глубокого разряда АКБ и забыл об этом. Аларм был, отключения не было. От этого ИБП и питался контроллер, и питалось и много чего ещё: контрольные лампочки на щите, преобразователи - в общем всё, что должно от него питаться по правилам).
Контролеры эти управляли электростанцией, а АСУ электростанцией на пароходах не выключают никогда совсем. Такое правило. Можно общесудовой ИБП отключить если надо целиком (их не меньше 2 штук всегда, а то и 4 штуки). Но если есть хоть какое-то питание - АСУ электростанцией должна работать чтобы постоянно пытаться вывести пароход из состояния обесточивания.

Перед новогодними праздниками с парохода все ушли, Отключили все ИБП кроме одного - как раз этого, в котором отключена защита от разряда. Для пущей гарантии последний сошедший с борта отключил питание с берега. "Уходя - гасите свет". Помните? Генераторы тоже отключены полностью и заблокированы. ИБП перешёл на батареи. Через 10 дней, когда первые наладчики появились на борту, то обнаружили контроллеры в АСУ электростанцией сгоревшими в буквальном смысле. Корпус оплавился и потёк в районе схемы питания. Расследование показало следующее: потребление контроллера - 15 ватт, то есть при 24В это 0,6 ампера примерно. При 8 вольтах это 2 ампера. А стоял предохранитель на 10 ампер по схеме, а по факту вообще там жука нашли. И вот батарейки садились в течение этих 10 дней (ИБП на 4 часа был рассчитан), напряжение падало, ИБП истошно орал об этом, но этот ор никто не слышал потому что на борту никого не было. Напряжение падало, ток рос, и в итоге вырос до такой степени что схемотехника внутри контроллера нагрелась до оплавления, и сколько времени такой нагрев продолжался - никто не знает. Первый замер (после 10 дней) показал напряжение на АКБ 1 вольт вместо 24 - понятно что батареи были убиты. Ещё и контроллер пострадал не один, а 4 штуки сразу и с одинаковыми симптомами и видом.

Были разборки с производителем, мол гарантия/не гарантия, пароход срочно в море надо было выпускать, поэтому производитель пошёл навстречу и сразу выслал новые контроллеры, а разборки шли параллельно. В итоге случай был признан гарантийным, денег за новые контроллеры производитель не взял только потому, что был он до мозга костей педантичен, а в мануале не был указан номинал предохранителя по питанию. Формально условия мануала были выполнены. Алармы по низкому напряжению питания в контроллере были отключены на время наладки, внешний мониторинг тоже был отключён, внутреннего диагностического журнала тогда ещё не было предусмотрено в этих контроллерах. То есть документально подтвердить факт того что напряжение было намного ниже допустимого не представлялось возможным. ИБП включили - он орёт про батареи, но 24 вольта свои выдаёт при этом исправно. Не было поводов считать случай негарантийным с точки зрения документов.

После этого случая в мануале производителя контроллеров появилось указание по предохранителю - 2 ампера - и схемотехника контроллера была доработана, в схему питания была добавлена функция ограничения тока. А также в контроллере появился скрытый от пользователя диагностический журнал, куда записывается вообще всё подряд что только можно без возможности стирания (удобная штука, сам пользуюсь теперь)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Valerich
эксперт
эксперт
Сообщения: 1030
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
Имя: Валерич
Страна: СССР
Благодарил (а): 44 раза
Поблагодарили: 106 раз

Энкодер Delta ES3-25VVN6942 греется

Сообщение Valerich »

Schalk писал(а): 13 фев 2023, 14:08 или это нормально для них
Это нормально.
Тоже поначалу насторожила высокая температура, но спецы успокоили, и верно - энкодеры исправно работают не первый год.

Автор темы
Schalk
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 10 окт 2022, 14:26
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 9 раз

Энкодер Delta ES3-25VVN6942 греется

Сообщение Schalk »

Ryzhij писал(а): 13 фев 2023, 16:04 Ну, так-то при максимально возможном питании (от 7 до 24 VDC) трудно ожидать холодного корпуса.
От 12 VDC запитайте, должно помочь.
ради одного энкодера заморачиваться с 12в не хочется) он у меня к ПЛК напрямую подключен к скоростным входам) в целом я не ждал холодного корпуса, просто теплее остальных энкодеров с которыми до этого сталкивался, пока оставил как есть, вроде работает, осталось разобраться с программой для HSC к нему)

Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Valerich писал(а): 14 фев 2023, 06:32 Это нормально.
Тоже поначалу насторожила высокая температура, но спецы успокоили, и верно - энкодеры исправно работают не первый год.
Видимо так и есть) второй их энкодер уже использую и оба греются, первый пару месяцев отработал, пока норм)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

Энкодер Delta ES3-25VVN6942 греется

Сообщение Jackson »

Schalk писал(а): 14 фев 2023, 08:13 просто теплее остальных энкодеров с которыми до этого сталкивался
У нас даже одинаковые контроллеры из одной партии могут греться по-разному. Но все в пределах допустимого и не криминально, и срок службы отрабатывают все. В радиокомпонентах же есть допуски, классы точности. Это всё может влиять.
Schalk писал(а): 13 фев 2023, 14:08 температура на грани неприятной
Значит градусов 50? :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Schalk
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 10 окт 2022, 14:26
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 9 раз

Энкодер Delta ES3-25VVN6942 греется

Сообщение Schalk »

да, где то так, к тому же он видимо магнитный, я когда вал кручу рукой, чувствуются переходы как у моторчика от магнита к магниту)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

Энкодер Delta ES3-25VVN6942 греется

Сообщение Jackson »

Schalk писал(а): 14 фев 2023, 10:47 да, где то так
Термометры же есть в половине мультиметров. "Тепло на грани неприятного" - это от 45 до 70 градусов у разных людей. :) А то как в неприличном анекдоте получилось.
[+] 18 плюс
В школе на уроке истории на дом задали уточнить рост Наполеона. На следующий день Вовочка приходит с ответом: Наполеон был карликом, рост чуть меньше метра.
- Вовочка, почему такой рост Наполеона?
- Я у мамы спросил про рост Наполеона, она ответила "да мне до п#$@ы!". Ну я измерил пока она спала - меньше метра.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Schalk
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 10 окт 2022, 14:26
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 9 раз

Энкодер Delta ES3-25VVN6942 греется

Сообщение Schalk »

Jackson писал(а): 14 фев 2023, 12:56 Термометры же есть в половине мультиметров.
откопал, измерил, получилось как раз 45+-) не больше 50
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

Энкодер Delta ES3-25VVN6942 греется

Сообщение Jackson »

Schalk писал(а): 14 фев 2023, 13:26 откопал, измерил, получилось как раз 45+-
Глаз-алмаз. Даже по интернету со слов температуру определил :ext_gimmefive:
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Закрыто

Вернуться в «Общие вопросы»