1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Помехи на насос дозатор.

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее

Модератор: Глоб.модераторы

Закрыто

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1341
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 232 раза

Помехи на насос дозатор.

Сообщение Универсал »

Ryzhij писал(а): 12 янв 2023, 11:57 хорошо бы заземлить минус питания постоянного тока (или плюс, вам там виднее по схеме управления) и заземлить НД с расходомером.
На схеме заземление фигурирует только на БП, ПЛК и панели оператора. Откуда оно взялось вообще неясно, на вводе его нет. ПЧ вообще подключен к рабочему нулю, что совсем уж нонсенс. Дело в том, что в ПЧ сетевой фильтр отводит помехи и гармоники выпрямителя в землю, а если вместо заземления его подключили к нулю...
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1735
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 235 раз

Помехи на насос дозатор.

Сообщение petr2off »

Что есть, то и прислал.

Отправлено спустя 27 минут 22 секунды:
Идея Универсала навеяла.
У Эммерсона такую штуку видел, называлась она изолированная шина земли для постоянного тока.
Т.е. грубо говоря - ставятся клеммники, объединяются перемычкой и все земли приборов постоянного тока
сводятся туда. И тогда получается, что от постоянного тока ЧП физически изолирован.

Отправлено спустя 7 минут 36 секунд:
Пацаны только что позвонили, проблема решилась путем экранирования 3-х кабелей, питание расходомера, питание НД и сигнального кабеля от расходомера к дозатору. Нужно учесть, что это стенд, и все составленно буквально на 6 кв. метрах.
На объекте все немного разъедется.

Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Но идея выравнивания минуса у всех приборов постоянного тока, мне все хочется реализовать.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5790
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 673 раза
Поблагодарили: 840 раз

Помехи на насос дозатор.

Сообщение Ryzhij »

"Когда всё кончилось, подъёхало телевидение" К.Чапек
petr2off писал(а): 12 янв 2023, 13:25 Нужно учесть, что это стенд, и все составленно буквально на 6 кв. метрах.
На объекте все немного разъедется.
Вот с этого и надо начинать.
Раз стенд, значит 100% "аграрный вопрос" не решён.
Им и надо заниматься, а не изображать из маслобойки стацию дальней космической связи с экранами.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1584
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 86 раз
Поблагодарили: 208 раз

Помехи на насос дозатор.

Сообщение olexsa »

petr2off писал(а): 12 янв 2023, 13:25 Но идея выравнивания минуса у всех приборов постоянного тока, мне все хочется реализовать.
Однозначно, потому как у расходомера и насоса - дозатора имеется общие цепи (нагрузка расходомера - это и есть вход НД)
petr2off писал(а): 12 янв 2023, 13:25 проблема решилась путем экранирования 3-х кабелей, питание расходомера, питание НД и сигнального кабеля от расходомера к дозатору
О чем была речь.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18749
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1852 раза

Помехи на насос дозатор.

Сообщение Jackson »

petr2off писал(а): 12 янв 2023, 13:25 Пацаны только что позвонили, проблема решилась путем экранирования 3-х кабелей, питание расходомера, питание НД и сигнального кабеля от расходомера к дозатору.
Пять баллов! А ведь именно про экраны я и спрашивал в самом начале. :) И достаточно было пацанам заэкранировать кабель от расходомера к дозатору - на него же наводка. То есть Пацаны заэкранировали что смогли, не разбираясь, и причину так и не поняли (как и мы тут).

Кстати, а силовой выход ПЧ экранирован, как того предписывает мануал на ПЧ? :) Часто только этого достаточно.

Отправлено спустя 4 минуты 1 секунду:
petr2off писал(а): 12 янв 2023, 13:25 Что есть, то и прислал.
Что увидели - так и ответили. :) Неделя разговоров в общем-то впустую.
petr2off писал(а): 12 янв 2023, 13:25 Но идея выравнивания минуса у всех приборов постоянного тока, мне все хочется реализовать.
От непонимания физики произошедшего это. Разобраться надо и понять физику, а без этого мы тут идеи можем нагенерировать такие, что умрёте воплощать. :)
petr2off писал(а): 12 янв 2023, 13:25 У Эммерсона такую штуку видел, называлась она изолированная шина земли для постоянного тока.
Т.е. грубо говоря - ставятся клеммники, объединяются перемычкой и все земли приборов постоянного тока
сводятся туда. И тогда получается, что от постоянного тока ЧП физически изолирован.
А теперь в картинках это можно? Шина земли может быть изолирована исключительно для постоянного тока? Или слова не те, или я чего-то не понимаю....

Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
[+]
Что-то мне всё больше кажется что разговор идёт в русле "А у нас вот в Сибири куда показывают - туда и поворачивают" (с) Задорнов.
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Ryzhij писал(а): 12 янв 2023, 13:45 Им и надо заниматься, а не изображать из маслобойки стацию дальней космической связи с экранами.
Ничего. Скоро на объекте оно всё разъедется - и там ещё не то вылезет, похоже. Так что надолго не прощаемся. :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Закрыто

Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы»