1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

M241 - Generic_Modbus_Slave Not Running

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE

Ответить

Автор темы
Luzkov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 дек 2022, 00:03
Имя: Лужков
Страна: Latvia
город/регион: Jelgava

M241 - Generic_Modbus_Slave Not Running

Сообщение Luzkov »

Доброго дня.

Долбаюсь второй день.
PLC M241 - Generic_Modbus_Slave в режиме Not Running.

Передача по каналу идет.
Slave Add:2 приемает 02 03 00 04 00 04 05 FB
Отвечает 02 03 08 00 24 00 33 00 03 00 03 4a 94
Должно принематся 8 байт 24, 33, 3, 3
Но пременные все по нулям.

Может хоть нормальная документация у кого есть?
Изображение
Изображение

Отправлено спустя 43 минуты 16 секунд:
Изображение
MB_CommCode_M238 Refused 16#FF Message has been refused
MB_OpCode_M238 CommChannelErr 16#6 Communication channel is in error

Но в чем причина ошибок?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

ogorsv
специалист
специалист
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 136 раз
Поблагодарили: 111 раз

M241 - Generic_Modbus_Slave Not Running

Сообщение ogorsv »

Добрый день!

1. Приведите настройки IOScanner. коммуникационных портов мастера и слэйва. В первую очередь ошибки там

2. По приведенным запросу и ответу модбас вроде всё правильно показывает, вы снифер использовали?

3. Почему тут фигурирует М238? Это ваш слэйв? Что за слэйв и какие адреса читаете там? Они доступны вообще для чтения по сети?

4. Что вы подразумеваете под "нормальной документацией"? На сайте se.com в разделе "Загрузка документов и ПО" смотрите.
Плюс в самой среде (в зависимости от версии - вы не обмолвились ни разу) есть встроенная справка или ссылка на справку в сети
СВ

Автор темы
Luzkov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 дек 2022, 00:03
Имя: Лужков
Страна: Latvia
город/регион: Jelgava

M241 - Generic_Modbus_Slave Not Running

Сообщение Luzkov »

И непонятно почему uiNumberOfCommunicatingSlave = 0?
Изображение

Отправлено спустя 28 минут 7 секунд:
ogorsv, 1. Да по сто раз перепроверял. Да и настроек никаких то толком нету.
2. Использую эмулятор Слеива на внешнем ПК.
3. Номер MB_CommCode_M238 с ошибкой 255.
4. Документация где описание ошибок блока.
Конкретно что значит MB_CommCode_M238 Refused 16#FF Message has been refused по каким причинам отклоняется.
И что значит Not Running? Нужно как то одельной командой запускать? Или причина в ошибке?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
Luzkov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 дек 2022, 00:03
Имя: Лужков
Страна: Latvia
город/регион: Jelgava

M241 - Generic_Modbus_Slave Not Running

Сообщение Luzkov »

Спасибо всем.
Проблемма решена.
В настройках СОМ порта в упор не видел что проверка на четность стояла.
Может комуто (тоже слепому) в будушем поможет. :ext_dont_ment:
Ответить

Вернуться в «ПЛК»