Доброго дня.
Долбаюсь второй день.
PLC M241 - Generic_Modbus_Slave в режиме Not Running.
Передача по каналу идет.
Slave Add:2 приемает 02 03 00 04 00 04 05 FB
Отвечает 02 03 08 00 24 00 33 00 03 00 03 4a 94
Должно принематся 8 байт 24, 33, 3, 3
Но пременные все по нулям.
Может хоть нормальная документация у кого есть?
Отправлено спустя 43 минуты 16 секунд:
MB_CommCode_M238 Refused 16#FF Message has been refused
MB_OpCode_M238 CommChannelErr 16#6 Communication channel is in error
Но в чем причина ошибок?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
M241 - Generic_Modbus_Slave Not Running
Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 28 дек 2022, 00:03
- Имя: Лужков
- Страна: Latvia
- город/регион: Jelgava
M241 - Generic_Modbus_Slave Not Running
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- специалист
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 136 раз
- Поблагодарили: 111 раз
M241 - Generic_Modbus_Slave Not Running
Добрый день!
1. Приведите настройки IOScanner. коммуникационных портов мастера и слэйва. В первую очередь ошибки там
2. По приведенным запросу и ответу модбас вроде всё правильно показывает, вы снифер использовали?
3. Почему тут фигурирует М238? Это ваш слэйв? Что за слэйв и какие адреса читаете там? Они доступны вообще для чтения по сети?
4. Что вы подразумеваете под "нормальной документацией"? На сайте se.com в разделе "Загрузка документов и ПО" смотрите.
Плюс в самой среде (в зависимости от версии - вы не обмолвились ни разу) есть встроенная справка или ссылка на справку в сети
1. Приведите настройки IOScanner. коммуникационных портов мастера и слэйва. В первую очередь ошибки там
2. По приведенным запросу и ответу модбас вроде всё правильно показывает, вы снифер использовали?
3. Почему тут фигурирует М238? Это ваш слэйв? Что за слэйв и какие адреса читаете там? Они доступны вообще для чтения по сети?
4. Что вы подразумеваете под "нормальной документацией"? На сайте se.com в разделе "Загрузка документов и ПО" смотрите.
Плюс в самой среде (в зависимости от версии - вы не обмолвились ни разу) есть встроенная справка или ссылка на справку в сети
СВ
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 28 дек 2022, 00:03
- Имя: Лужков
- Страна: Latvia
- город/регион: Jelgava
M241 - Generic_Modbus_Slave Not Running
И непонятно почему uiNumberOfCommunicatingSlave = 0?
Отправлено спустя 28 минут 7 секунд:
ogorsv, 1. Да по сто раз перепроверял. Да и настроек никаких то толком нету.
2. Использую эмулятор Слеива на внешнем ПК.
3. Номер MB_CommCode_M238 с ошибкой 255.
4. Документация где описание ошибок блока.
Конкретно что значит MB_CommCode_M238 Refused 16#FF Message has been refused по каким причинам отклоняется.
И что значит Not Running? Нужно как то одельной командой запускать? Или причина в ошибке?
Отправлено спустя 28 минут 7 секунд:
ogorsv, 1. Да по сто раз перепроверял. Да и настроек никаких то толком нету.
2. Использую эмулятор Слеива на внешнем ПК.
3. Номер MB_CommCode_M238 с ошибкой 255.
4. Документация где описание ошибок блока.
Конкретно что значит MB_CommCode_M238 Refused 16#FF Message has been refused по каким причинам отклоняется.
И что значит Not Running? Нужно как то одельной командой запускать? Или причина в ошибке?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 28 дек 2022, 00:03
- Имя: Лужков
- Страна: Latvia
- город/регион: Jelgava
M241 - Generic_Modbus_Slave Not Running
Спасибо всем.
Проблемма решена.
В настройках СОМ порта в упор не видел что проверка на четность стояла.
Может комуто (тоже слепому) в будушем поможет.
Проблемма решена.
В настройках СОМ порта в упор не видел что проверка на четность стояла.
Может комуто (тоже слепому) в будушем поможет.