VADR писал(а): ↑13 дек 2022, 12:48Это на розетках.
Понятно, забыли про розетку.
VADR писал(а): ↑13 дек 2022, 12:48
На входе - блок питания ~230/=24 20-амперный. И хоть, как я раньше уже говорил, там на стороне ~230В будет точно не более 5А, рекомендация производителя ставить защитный автомат на 16 (такой и стоит)
Это из-за пускового тока.
Объясняю. Входной номинал там не больше 3 ампер, но пусковой - до 60ти. Поэтому и предлагает производитель автомат С16, он имеет уставку 80...160А и он гарантированно не сработает от пуска. Правда и от перегрузки он нифига не защитит, потому что завышен. По уму надо было ставить автомат D6 вместо C16, но C16 тупо дешевле и самый распространённый, а D6 еще поискать и до войны надо было. Поэтому и написали C16, тупо не мороча голову пользователю. Стандартная история. Но грамотный производитель напишет не автомат, а номинальный ток и пусковой, а дальше уж ты сам принимай решение. У нас же
такие же БП есть, проходили миллион раз уже. И на них у меня как раз D6 по входу и стоит.
Поэтому - хорошо, автомат или рубильник на 32 ампера вполне годится.
VADR писал(а): ↑13 дек 2022, 12:48Ну я же знаю толк в извращениях :)
И ты тоже? :) Мы сработались бы.