1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Нужна помощь по bCX1-CR-32 Bacnet

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE

Ответить

Автор темы
Sergey51
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 дек 2022, 16:56
Имя: Сергей
Страна: РФ
город/регион: Москва

Нужна помощь по bCX1-CR-32 Bacnet

Сообщение Sergey51 »

Здравствуйте, форумчане! Требуется помощь по системе на контроллере bCX1-CR-32 Bacnet, управляет приточными установками и много чем еще. После 10 лет работы в один прекрасный момент перестала воспринимать команды извне. Текущие значения переменных отображаются в Andower, работаем в ручном режиме, смотрим текущую температуру и крутим ручками клапана теплоносителя. Контроллер в статусе "Online", но при попытке изменить уставки или еще какие-то задания выскакивает маленькое тревожное окно без текста внутри, с заголовком "Pinpoint". На нажатия кнопок в Scada (типа "Пуск", "Стоп" и т.д.) вообще не реагирует. Куда копать? Аппаратная проблема или программная? Возможно ли как-то протестировать контроллер? Может, есть какая-нибудь служебная программа или еще как-то? Снять не можем, точнее, можем, но недалеко и ненадолго - используем для ручного управления. Исходников УП, похоже, не сохранилось, даже с паролями доступа проблема, есть только операторский. Буду признателен за любой совет или подсказку. Сам работал из ПЛК только с Beckhoff, у SE даже идеологию построения системы не совсем понимаю.

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 396
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 69 раз

Нужна помощь по bCX1-CR-32 Bacnet

Сообщение Andreyit »

ПО есть CyberStation (по пдф, какие есть, оно больше для настройки сети), скачать без впн, и регистрации нельзя (могут еще лицензию запросить). По той же пдф настройка еще производится по IP адресу с доступом через браузер.
В автоматизации зданий без исходников делать нечего т.к. выгружать хоть что-то невозможно.

Автор темы
Sergey51
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 дек 2022, 16:56
Имя: Сергей
Страна: РФ
город/регион: Москва

Нужна помощь по bCX1-CR-32 Bacnet

Сообщение Sergey51 »

Да, выгружать из любого ПЛК что-либо бессмысленно, это понятно. Ciberstation посмотрю, спасибо. Да она вроде бы есть у нас, все покупалось в 2011 легально, все лицензии на софт есть. Вопрос собственно не с ПО, по ощущениям, программа в ПЛК в порядке, нет обратной связи "внутрь". Bacnet по сути RS-485, а контроллер - маршрутизатор. Где-то в нем, видимо, есть двунаправленный преобразователь интерфейса. Вот и пытаюсь понять, можно ли железо протестировать без сервисного центра?

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 396
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 69 раз

Нужна помощь по bCX1-CR-32 Bacnet

Сообщение Andreyit »

Sergey51 писал(а): 08 дек 2022, 18:23 Bacnet по сути RS-485, а контроллер - маршрутизатор
Не из любого бессмысленно. Есть много примеров где выгружать программу можно, хоть иногда и пароль стоит. Это контроллеры автоматизации здания "особые" случаи.
По пдф если бы был bCX1-R-32, то это бы был просто роутер двухсторонний с преобразованием интерфейсов, но это CR, а это уже полнофункциональный контроллер автоматизации здания. "There are two basic bCX1 models: the bCX1-R (Router Only) and the bCX1-CR (Controller/Router). The bCX1-R model provides all the functionality to route messages between BACnet networks and the bCX1-CR is a full-function BACnet Building Controller (B-BC). The bCX1-CR performs the routing functions of the bCX1-R with the additional power of a rogrammable controller with expansion I/O capabilities".
Подключитесь сперва в веб-интерфейс "Easy Configuration
The bCX1 is designed with ease-of-installation in mind. All configuration settings are done via a standard web browser – set the IP address, and save to Flash. All connections to the bCX1 series controller are accomplished with removable connectors for easy installation, providing the ability to pre-wire panels and service the unit simply. LEDs provide troubleshooting information and communication activity for all ports". Если бы не было связи внутрь, то на скаде были бы ошибки чтения и панели оператора писали бы ошибка связи (а может они и есть, хотя температуру показывает).
Сервисный центр ушел как бы, если только неофициальные остались.
Ответить

Вернуться в «ПЛК»