Добрый день!
Вышло так, что не в самое удачное время пришлось делать проект на ClearScada. Сделал проект, все сигналы отображаются адекватно (аналоговые, дискретные), но нашлась и ложка дёгтя. Стал делать Уставки и появилась следующая проблема. Из двух переменных, которые в списке переменных Модбас тср формируемых контролером Контар находятся по соседним адресам, одна отображает значение, вторая нет. Использую шаблон для аналоговых переменных, выбираю контролёр с которого их считывать, указываю адреса. В анимации указываю формат, название параметра, все манипуляции одинаковые. Подскажите в чем может быть проблема, это мой первый проект на данной СКАДЕ.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Помощь с ClearScada
Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 07 дек 2022, 10:43
- Имя: Константин
- Страна: Россия
- город/регион: Нижний Новгород
-
- эксперт
- Сообщения: 1146
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
- Имя: Леонид
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 49 раз
- Поблагодарили: 134 раза
Помощь с ClearScada
Ни с ClearScada, ни с контролером Контар не сталкивался, но могу предположить, что располагая аналоговые сигналы в соседних адресах Modbus TCP, вы не учли, что REAL занимает два 16-битных регистра.
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.
-
- эксперт
- Сообщения: 1035
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 100 раз
- Поблагодарили: 141 раз
Помощь с ClearScada
Присоединяюсь. Проблема наверняка в нюансах Модбас, и нужно знать, как там эта SCADA их опрашивает
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 396
- Зарегистрирован: 28 сен 2022, 15:26
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 54 раза
Помощь с ClearScada
Если ТС говорит про Контар (МС12, МС8 и т.п.) с субмодулем Weblinker MB, то там адреса не задаются. ТС нужно для начала вдумчиво доку на субмодуль читать, потом попытаться опросить ПЛК какм-нибудь простым софтом, выполняющим роль modbus tcp сервера.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 07 дек 2022, 10:43
- Имя: Константин
- Страна: Россия
- город/регион: Нижний Новгород
Помощь с ClearScada
Отмету все возможные мнения по адресам modbus tcp.
Как мне видится проблема с отображением скадой параметров. Почему? К примеру первый параметр равен значению 70, второй 90. Первый параметр отображается 70, а второй 00, при этом, если нажать на второй параметр и записать новое значение к примеру 95, оно запишется в контролёр, отображаться будет все равно 00. Из этого можно сделать вывод, что адресная привязка переменной выполнена правильно. И ещё раз повторюсь, что все кнопки, лампы, датчики работают и сигналы приходят правильные, кроме этих Уставок
Как мне видится проблема с отображением скадой параметров. Почему? К примеру первый параметр равен значению 70, второй 90. Первый параметр отображается 70, а второй 00, при этом, если нажать на второй параметр и записать новое значение к примеру 95, оно запишется в контролёр, отображаться будет все равно 00. Из этого можно сделать вывод, что адресная привязка переменной выполнена правильно. И ещё раз повторюсь, что все кнопки, лампы, датчики работают и сигналы приходят правильные, кроме этих Уставок
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 396
- Зарегистрирован: 28 сен 2022, 15:26
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 54 раза
Помощь с ClearScada
А хотя бы из того же "Radzio! Modbus Master Simulator", примеры с которым в доке показаны - нормально опрашивается?
Если да, то точно в скаде проблемы, но про эту я даже слышу в 1-ый раз.
Если да, то точно в скаде проблемы, но про эту я даже слышу в 1-ый раз.
-
- эксперт
- Сообщения: 1146
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
- Имя: Леонид
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 49 раз
- Поблагодарили: 134 раза
Помощь с ClearScada
Какие адреса Modbus TCP у первого и второго параметра? Какие у них типы? Симулятором Modbus TCP клиента пробовали их читать?