Наводка на кабель для датчиков
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:56
- Имя: Константин
- Страна: Россия
Наводка на кабель для датчиков
Здравствуйте,подскажите что можно бы сделать,был кабель многожильный с экраном он идет на индуктивные датчики (питание и сигнальные проводники) на этот кабель идет наводка из-за этого происходят сбои подключаем экран на землю и сбои каждый цикл работы экран отключаем сбои реже происходят нашол что скорее всего влияют два кабеля от преобразователей на движки причем проверяем мультиметром земленной проводник на движок а там 160 в переменки.Вместо экранированного кабеля использовал обычный тоже сбои но не частые. ?????
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
- Имя: Андрей
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 23 раза
Наводка на кабель для датчиков
Частотник - сильный источник помех, если неправильно смонтирован. В его руководстве много про это написано. Это и симметричный кабель, его длина, экран, заземление, дроссели, фильтры и т.д.
-
- эксперт
- Сообщения: 3643
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 286 раз
Наводка на кабель для датчиков
Соедините проводом 4 кв. мм или хотя бы 2,5 кв. мм металлические корпуса шкафов и/или пультов, между которыми протянут этот сигнальный кабель. Посмотрите, как изменится электромагнитная обстановка.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 141
- Зарегистрирован: 20 июл 2015, 06:43
- Имя: Мазитов Максим Вазирович
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 39 раз
- Поблагодарили: 18 раз
Наводка на кабель для датчиков
Еще вариант - у вас в помещении нету нормального контура заземления.
Практик всегда пристрелит теоретика...
Eplan 2.7 > 2.9 > 2022.
Eplan 2.7 > 2.9 > 2022.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:56
- Имя: Константин
- Страна: Россия
Наводка на кабель для датчиков
Заземление есть шкафа управления куда приходит кабель к контроллеру.Проверял от ктп с ячейки идет PEN проводник.Я уже тоже подумал про плохое заземление но нет.
Михайло,да возможно стоит попробовать отдельно заземлить конструкцию где установлены датчики
Михайло,да возможно стоит попробовать отдельно заземлить конструкцию где установлены датчики
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Наводка на кабель для датчиков
- Не тащить в одном кабеле силовое питание от ПЧ и управление, неэкранированные участки не вести вплотную друг к другу (разнести клеммы);
- Выполнить заземление каждого экрана строго в 1 точке (в любой);
- Открыть документацию на ПЧ и выполнить монтаж ровно так как ней и указано, без самодеятельности.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 95
- Зарегистрирован: 25 янв 2018, 10:04
- Имя: Александр
- Страна: Украина
- город/регион: южный
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 26 раз
Наводка на кабель для датчиков
А вот тут, кстати, вопрос: это наводки именно на кабель, или ложные сработки самих датчиков? А то с индуктивными или емкостными датчиками некоторых моделей такое бывает, в сложной Э/М обстановке...
Gray©at.
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Наводка на кабель для датчиков
Это легко проверяется и местонахождение источника проблемы (до клеммника или после) устанавливается.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:56
- Имя: Константин
- Страна: Россия
Наводка на кабель для датчиков
1.Где вы увидили в моем посте что силовое питание от ПЧ идет в одном кабеле с управлением на датчики.Jackson писал(а): ↑29 дек 2018, 07:50Проблема - это когда Вы сделали это всё и наводки остались. А пока что это не проблема а самодеятельность. Сначала сделайте, потом расскажите что получилось.
- Не тащить в одном кабеле силовое питание от ПЧ и управление, неэкранированные участки не вести вплотную друг к другу (разнести клеммы);
- Выполнить заземление каждого экрана строго в 1 точке (в любой);
- Открыть документацию на ПЧ и выполнить монтаж ровно так как ней и указано, без самодеятельности.
2.По поводу экрана в одной точке побывал не помогло
Тут скорее не самодеятельность,а разбор одной проблемы из многочисленных из-за корявых рук подрядчиков которые занимались монтажом установки.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 305
- Зарегистрирован: 19 мар 2015, 08:46
- Имя: Павел.
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 25 раз
- Забанен: Бессрочно
Наводка на кабель для датчиков
Да, ПЧ дают большую наводку на сигнальные линии и особенно на индукционные датчики. Что делать уже сказано выше. Добавлю ещё от себя, максимально разводить в пространстве сигнальные линии и выход ПЧ на двигатель, Экранировать все что возможно за экранировать, прокладывать линии в металлорукаве и его заземлять. Кабеля от ПЧ до двигателя обязательно в металлорукав. Попробовать с заземлением экрана поиграться, что лучше, есть разные мнения и рекомендации , кто заземляет линию с двух сторон кто с одной, посмотреть что лучше в вашем случае. Пробовал разделять питания и датчики питать от отдельного блока питания. Ставил параллельно питанию датчика кондер электролит непосредственно у датчика. Ставил гальваническую развязку цепей питания транс 220/220 либо 380/220. Питал с разных фаз питание датчиков и остальные цепи управления. Если частота включения датчика небольшая, то мастрячил фильтр высоких частот уже в шкафу на месте куда заходит сигнал от датчика. Делал программный фильтр в ПЛК. Использовал вместо PNP, NPN датчики. Короче надо испробовать всё и результат будет.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:56
- Имя: Константин
- Страна: Россия
Наводка на кабель для датчиков
Спасибо за дельный совет,насчет кондера интересная идея.После нового года буду пробывать.paul-th писал(а): ↑30 дек 2018, 16:37 Да, ПЧ дают большую наводку на сигнальные линии и особенно на индукционные датчики. Что делать уже сказано выше. Добавлю ещё от себя, максимально разводить в пространстве сигнальные линии и выход ПЧ на двигатель, Экранировать все что возможно за экранировать, прокладывать линии в металлорукаве и его заземлять. Кабеля от ПЧ до двигателя обязательно в металлорукав. Попробовать с заземлением экрана поиграться, что лучше, есть разные мнения и рекомендации , кто заземляет линию с двух сторон кто с одной, посмотреть что лучше в вашем случае. Пробовал разделять питания и датчики питать от отдельного блока питания. Ставил параллельно питанию датчика кондер электролит непосредственно у датчика. Ставил гальваническую развязку цепей питания транс 220/220 либо 380/220. Питал с разных фаз питание датчиков и остальные цепи управления. Если частота включения датчика небольшая, то мастрячил фильтр высоких частот уже в шкафу на месте куда заходит сигнал от датчика. Делал программный фильтр в ПЛК. Использовал вместо PNP, NPN датчики. Короче надо испробовать всё и результат будет.
-
- освоился
- Сообщения: 262
- Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
- Имя: Фоменко Максим Анатольевич
- Страна: РФ
- город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 76 раз
Наводка на кабель для датчиков
Проектная ошибка.
Не выполнены мероприятии по ЭМС и по СанПиинам об электромагнитном излучении.
Отступления, проверять в следующей последовательности:
1. качество заземления объекта и контура внутри объекта;
2. качества выравнивания потенциалов;
3. заземление элементов оболочек шкафов/пультов и их присоединения к ГЗШ;
4. толщина элементов оболочек шкафов/пультов не менее 1,5 мм;
5. заземление электроприемников (двигателей);
6. присоединение оболочек и кожухов датчиков и/или КИП к конструкциям выравнивания потенциалов;
7. применение экранированных кабелей от преобразователей частоты и/или регуляторов (ПЧиР) до электроприемников (двигателей) и присоединение экрана к заземлению в шкафу/пульту;
8. применение экранированных кабелей от датчиков и КИП до шкафов/пультов
9. раздельная прокладка силовых цепей и цепей контроля и управления, экранированные кабеля от ПЧиР в сплошных коробах или трубах с толщиной стенке не менее 1,5 мм, в просвете между экранированные кабеля от ПЧиР и кабелями датчиков и КИП в сплошных коробах или трубах с толщиной стенке не менее 1,5 мм не менее 250 мм;
10. гибкие подводы экранированные кабеля от ПЧиР в металлорукаве присоединенном к контуру заземления (не выравнивания потенциалов);
11. компановочное расположение оборудования критичного к электромагнитному излучению, например, между электромагнитным расходомером и электроприемником (двигателем) управляемым ПЧиР в свету не менее 2 м.
Не выполнены мероприятии по ЭМС и по СанПиинам об электромагнитном излучении.
Отступления, проверять в следующей последовательности:
1. качество заземления объекта и контура внутри объекта;
2. качества выравнивания потенциалов;
3. заземление элементов оболочек шкафов/пультов и их присоединения к ГЗШ;
4. толщина элементов оболочек шкафов/пультов не менее 1,5 мм;
5. заземление электроприемников (двигателей);
6. присоединение оболочек и кожухов датчиков и/или КИП к конструкциям выравнивания потенциалов;
7. применение экранированных кабелей от преобразователей частоты и/или регуляторов (ПЧиР) до электроприемников (двигателей) и присоединение экрана к заземлению в шкафу/пульту;
8. применение экранированных кабелей от датчиков и КИП до шкафов/пультов
9. раздельная прокладка силовых цепей и цепей контроля и управления, экранированные кабеля от ПЧиР в сплошных коробах или трубах с толщиной стенке не менее 1,5 мм, в просвете между экранированные кабеля от ПЧиР и кабелями датчиков и КИП в сплошных коробах или трубах с толщиной стенке не менее 1,5 мм не менее 250 мм;
10. гибкие подводы экранированные кабеля от ПЧиР в металлорукаве присоединенном к контуру заземления (не выравнивания потенциалов);
11. компановочное расположение оборудования критичного к электромагнитному излучению, например, между электромагнитным расходомером и электроприемником (двигателем) управляемым ПЧиР в свету не менее 2 м.
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Наводка на кабель для датчиков
Нигде. С вами никто не спорит ~ вам помочь пытаются.Konsntantin писал(а): ↑29 дек 2018, 15:48 Где вы увидили в моем посте что силовое питание от ПЧ идет в одном кабеле с управлением на датчики.
С Новым Годом.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:56
- Имя: Константин
- Страна: Россия
Наводка на кабель для датчиков
Спасибо,Вас тоже с наступившем.Я эт к тому чтобы недопонимания не было.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 31 авг 2020, 08:04
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 3 раза
Наводка на кабель для датчиков
Подниму пожалуй.
4-20мА от преобразователей давления (1700 данфосы). При включении ПЧ (102/202 данфосы) показания уплывают, причем иногда существенно. Пробовал перекладывать кабели с датчиков в шкафах. Пробовал ставить внутри шкафа кабель экранированный (МКЭШ 0.5) с заземлением в одной точке. Бесполезно. Используется дополнительный БП 24В (meanwellы разные), минус соединен с минусом БП преобазователя. Кабели к датчикам и длинные и короткие (МКЭШ 0.5). На входе на клеммах подоткнут еще и TVS-диод -- но и с без него то-же самое.
Может ли это быть из-за наводок на внешний БП? Другой БП подбирать? Внутр. не хочу использовать потому, что порой кабели длинные и за кишки ПЧ страшно. Если это плохое заземление, можно ли его косвенно оценить? Если ТКЗ фаза-земля = 130А, а ТКЗ фаза-фаза 240А, не является ли это показателем кач-ва заземления?
Кабель от ПЧ тоже перекладывал, помещал в мет. гофру с заземлением.
Если показания уплывают на единицы мА -- не может же столько наводится на кабель (в т.ч. через экран), или может?
Проверить все тяжело -- все объекты за 3 часа езды. Часто не успеваю по времени и нужно заранее подготовиться с вариантам для перебора.
4-20мА от преобразователей давления (1700 данфосы). При включении ПЧ (102/202 данфосы) показания уплывают, причем иногда существенно. Пробовал перекладывать кабели с датчиков в шкафах. Пробовал ставить внутри шкафа кабель экранированный (МКЭШ 0.5) с заземлением в одной точке. Бесполезно. Используется дополнительный БП 24В (meanwellы разные), минус соединен с минусом БП преобазователя. Кабели к датчикам и длинные и короткие (МКЭШ 0.5). На входе на клеммах подоткнут еще и TVS-диод -- но и с без него то-же самое.
Может ли это быть из-за наводок на внешний БП? Другой БП подбирать? Внутр. не хочу использовать потому, что порой кабели длинные и за кишки ПЧ страшно. Если это плохое заземление, можно ли его косвенно оценить? Если ТКЗ фаза-земля = 130А, а ТКЗ фаза-фаза 240А, не является ли это показателем кач-ва заземления?
Кабель от ПЧ тоже перекладывал, помещал в мет. гофру с заземлением.
Если показания уплывают на единицы мА -- не может же столько наводится на кабель (в т.ч. через экран), или может?
Проверить все тяжело -- все объекты за 3 часа езды. Часто не успеваю по времени и нужно заранее подготовиться с вариантам для перебора.
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Наводка на кабель для датчиков
Полагаю, следует выполнить очень простой эксперимент. Берёте задатчик-калибратор 4-20 мА. Любой, точность не важна. Главное чтобы он питался от независимого источника, на батарейках например. А так - хоть мостовую схему на резисторах спаять - будет достаточно.
Так вот, отключаете выходной кабель 4-20 мА от преобразователей давления, подключаете его к выходу Вашего калибратора, на другом конце включаете осциллограф (или что-то подобное самописцу), и в таком виде выполняете пуск ПЧ. Смотрите на осциллограф-самописец. Если показания на осциллографе поплыли - значит действительно наводка на кабель. Если нет - значит проблема находится по другую сторону клемм: в датчике, возможно по питанию, возможно тоже наводка но на другой кабель, возможно БП датчика, и т.д. Осциллограф Вам ещё и покажет ВЧ-составляющую, если она появится, что тоже даст информацию к размышлению.
Так Вы хоть будете знать, где искать проблему. И таким же аналогичным принципом перемещаться от участка к участку, на каждом этапе отсекая какой-то блок, кабель, провод и т.п. В итоге найдёте то место, где надо искать причину. Простейший же метод дихотомии: дели пополам и проверяй каждую половину в отдельности.
Причина может быть и в БП, которому становится плохо, когда в него попадают THD по входу переменного тока (питается-то всё от одной сети изначально). А Вы ищете её в кабелях - долго можно искать.
Так вот, отключаете выходной кабель 4-20 мА от преобразователей давления, подключаете его к выходу Вашего калибратора, на другом конце включаете осциллограф (или что-то подобное самописцу), и в таком виде выполняете пуск ПЧ. Смотрите на осциллограф-самописец. Если показания на осциллографе поплыли - значит действительно наводка на кабель. Если нет - значит проблема находится по другую сторону клемм: в датчике, возможно по питанию, возможно тоже наводка но на другой кабель, возможно БП датчика, и т.д. Осциллограф Вам ещё и покажет ВЧ-составляющую, если она появится, что тоже даст информацию к размышлению.
Так Вы хоть будете знать, где искать проблему. И таким же аналогичным принципом перемещаться от участка к участку, на каждом этапе отсекая какой-то блок, кабель, провод и т.п. В итоге найдёте то место, где надо искать причину. Простейший же метод дихотомии: дели пополам и проверяй каждую половину в отдельности.
Причина может быть и в БП, которому становится плохо, когда в него попадают THD по входу переменного тока (питается-то всё от одной сети изначально). А Вы ищете её в кабелях - долго можно искать.
Может запросто. От ВЧ-наводок ток может быть такой, что экраны начинают плавить кабели изнутри - не то что миллиамперы.
Но если не проверять то и не найдёте причину. Жизнь - вообще нелёгкая штука.
Так посмотрите на Вашу систему, распишите на листе, что и в каких точках будете проверять - отсюда будет понятно, что потребуется на каждом этапе.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 31 авг 2020, 08:04
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 3 раза
Наводка на кабель для датчиков
Спасибо. Осциллографа нет, хотелось бы -- но в них еще понимать надо. Хотя бы что нужно (от него или какая модель). Задатчика тоже нет, но мысль я понял. Была еще идея притащить туда батареечное 24В и посмотреть.
А не посоветует осциллограф компактный, чтобы на вторчке можно было купить?
А не посоветует осциллограф компактный, чтобы на вторчке можно было купить?
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Наводка на кабель для датчиков
Правильная мысль. Запитайте преобразователь от батареек.
Сам практически не работал давно с карманными (у меня очень стары на столе стоит). Но присматривал и они есть. Вещь полезная, сам подумываю купить.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 09 июл 2022, 23:00
- Имя: Максим
- Страна: Россия
Наводка на кабель для датчиков
Приветствую.
Дошли до решения ?
Аналогичная ситуация возникла, 2 шкафа с ЧП (4шт.) и 2 шкафа с плк на 8-ми квадратных метрах в БМА
При включение ЧП, показания аналоговых датчиков проседают и становятся не верными с каждым часом все больше и больше.
Дошли до решения ?
Аналогичная ситуация возникла, 2 шкафа с ЧП (4шт.) и 2 шкафа с плк на 8-ми квадратных метрах в БМА
При включение ЧП, показания аналоговых датчиков проседают и становятся не верными с каждым часом все больше и больше.
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Наводка на кабель для датчиков
Раз ситуация аналогичная, то и решения аналогичные. Они в целом выше собраны. На второй круг нет смысла уходить.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1405
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 411 раз
- Поблагодарили: 353 раза
Наводка на кабель для датчиков
Во всех историях с наводками что мне встречались причиной была поганая ЭМС. Причин к тому, могу выдлить 2 группы:
1) не знал и вдруг забыл - нарушение правил проектирования;
2) знал, но забил/решил сэкономить - нарушение правил монтажа и/или эксплуатации.
Так что "шерше ля норм" и будет вам счастье.
Зри в корень!