- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
АВР по питанию G120
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 20 янв 2018, 18:13
- Имя: Леонид
АВР по питанию G120
Добрый день! Имеется шкаф с четырьмя ПЧ G120 на данный момент планируется запитать его от одного ввода. Получится ли реализовать АВР по питанию на контакторах и реле контроля напряжения непосредственно в шкафу? Будут ли частотники успевать вылететь в аварию? Поможет ли внешнее питание 24VDC? Заранее спасибо за ответы.
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
АВР по питанию G120
Не совсем понятно про АВР. Хотите организовать включение АВР по потере вводного напряжения? Так ввод всего один. Или АВР при аварии ПЧ?
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 386
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 122 раза
АВР по питанию G120
Как я понял, на данный момент шкаф рассчитан на один ввод для питания 4 ПЧ.
Хотят сделать еще один ввод и организовать АВР.
По вопросам:
Хотят сделать еще один ввод и организовать АВР.
По вопросам:
Если габариты шкафа позволяют разместить все оборудование, то почему нет.
Все будет зависеть от настройки АВР, настройки ПЧ и насколько инерционная у вас нагрузка.
Смотря для чего вы хотите его подключить. Если для поддержания работы ПЧ при отключении питания, то не поможет. Если для быстрого перезапуска или для контроля состояния в момент отключения основного питания, то поможет.