Искробезопасный барьер
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 60
- Зарегистрирован: 21 сен 2009, 18:09
- Имя: Алексей
- Страна: Эстония
Искробезопасный барьер
Проблема в следующем, с не давних пор начала выскакивать авария, якобы нажата одна из аварийных кнопок на эстакаде, а следовательно главные задвижки резервуаров начинают закрываться. Причем после квитирования авария уходит. Кнопки на эстакаде соединены последовательно (НЗ контакт) и через барьер OBO FRD 2-24 (http://i4.fastpic.ru/big/2011/0316/c5/7 ... 8b9cc5.jpg) соединены к контроллеру (http://i4.fastpic.ru/big/2011/0316/8b/a ... 74e58b.jpg). Пытаюсь выяснить причину, но пока не выходит ! То, что проблема в кнопках и кабеле верится с трудом (прошелся по кнопкам - все сухо, откинул концы от барьера и прозвонил - звонится). Хотелось бы услышать варианты, с какой стороны можно подойти к данной проблеме, и еще хотелось бы понять принцип действия самого барьера.
-
- освоился
- Сообщения: 238
- Зарегистрирован: 30 май 2009, 20:21
- Имя: Науменко Александр Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Шатура
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Искробезопасный барьер
Это барьер защиты от перенапряжения, не позволит спалить вход Вашего контроллера, для начала померьте напряжение на дискретном входе контроллера возможно оно мало и приближается к логическому порогу срабатывания, вероятнее всего блок имеет свое сопротивление, в дополнение к этому переходное сопротивление контактов кнопок тоже вносит свою лепту. Померьте сопротивление контактов.