Выбор однофазного АВР

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1405
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 411 раз
Поблагодарили: 353 раза

Выбор однофазного АВР

Сообщение kirillio »

Ryzhij писал(а): 26 окт 2022, 21:37 И что Вы собираетесь "штатно останавливать"?!
[+]
1) Я лично, в данном контексте, ничего останавливать не собираюсь, вопрос не по адресу. Об этом Вы лучше VADR'а спросите. Что именно там у него - он не раскрыл, имеет право. Надо ли оно ему?.. что именно из того, что мы тут обсуждаем ему надо?.. значимое ли оно?.. - это уж он сам решит. Т.к. "Прежде всего" - у каждого своё. Для Вас это может быть ПАЗ, для VADR что-то иное, для Jackson что-то третье, для меня - вообще всё на свете имеет значение :)) Я нахожу это нормальным.
2) В части ПАЗ - Вы правы, спору нет. Но не ПАЗом и не серверами едиными жив человек. Примеров "ответственного применения" - их есть у меня, могу Вам настрогать. Но если Вы с нефтехимом работаете, то я уверен, что Вы их и без меня прекрасно найдете на своем производстве. Но это будет уход в сторону от темы.
Зри в корень!
Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4909
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 236 раз
Поблагодарили: 425 раз

Выбор однофазного АВР

Сообщение VADR »

Почему не раскрыл? В самом начале писал - станции (т.е. компьютеры) операторского интерфейса и сетевое оборудование. Там, где ПАЗ и вообще контроллерная часть АСУТП - другие бесперебойники, на =24В в каждом шкафу отдельно. И сетевое оборудование в пределах АСУТП от тех же источников питается - оно промышленного исполнения на =24В всё. К слову, до блоков питания там разделительный трёхфазный трансформатор, запитанный от АВР, к которому я в конце концов решил прицепиться. На ~220В - сетевое оборудование уровня операторского интерфейса, сами операторские станции, сервера долгосрочного хранения и т.п. Если всё это грохнется - из оператоского интерфейса у персонала останутся только аварийные кнопки :)
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5790
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 673 раза
Поблагодарили: 841 раз

Выбор однофазного АВР

Сообщение Ryzhij »

VADR писал(а): 27 окт 2022, 02:16 В самом начале писал - станции (т.е. компьютеры) операторского интерфейса и сетевое оборудование. Там, где ПАЗ и вообще контроллерная часть АСУТП - другие бесперебойники, на =24В в каждом шкафу отдельно. И сетевое оборудование в пределах АСУТП от тех же источников питается - оно промышленного исполнения на =24В всё.
Вообще-то к функциям ПАЗ относятся и оповещения (алармы) - как предупредительные, так и аварийные.
Исходя из этого, если в операторной нет отдельного пульта с лампочками/транспарантами и звуковым извещателем, АРМы операторов являются частью ПАЗ.
Выводы делайте сами.

ЗЫ
Добавлю, что если блокировку по Правилам ещё можно отключить, то оповещение (аларм) отключать запрещено.
А у Вас получается:
VADR писал(а): 27 окт 2022, 02:16 Если всё это грохнется - из оператоского интерфейса у персонала останутся только аварийные кнопки :)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Ответить