Здравствуйте.
Как правильно заменить батарейки в карте TSXMRPP224K так чтобы "неслетела" программа в ПЛК ?
С какой периодичностью батарейки нужно менять в этой карте?
Есть неудачный опыт.
Менял так:
-снял питание с ПЛК;
-вытащил карту из ПЛК;
-вытащил большую батарейку и вставил новую батарейку вместо старой;
-вытащил малую батарейку и вставил новую батарейку вместо старой;
-вставил карту в ПЛК;
-включил питание на ПЛК.
В итоге программа удалилась из ПЛК.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Карта TSXMRPP224K порядок замены батареек
Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 396
- Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
- Имя: Андрей
- город/регион: Екатеринбург
- Поблагодарили: 69 раз
Карта TSXMRPP224K порядок замены батареек
Есть мануал. В нём нарисовано, что пока есть хоть одна батарейка - все останется. На сколько лет хватает тоже табличка есть - зависит от внешней температуры, сколько времени плк во включенном состоянии. Самое минимальное время - 6 месяцев.
Либо вы что-то неправильно сделали (не то напряжение у батареек), либо одна из батареек уже была севшей.
Либо вы что-то неправильно сделали (не то напряжение у батареек), либо одна из батареек уже была севшей.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 16 окт 2019, 07:38
- Имя: Виктор Абросимов
- Благодарил (а): 4 раза
Карта TSXMRPP224K порядок замены батареек
ПЛК установлен на котельной, по этому работает всегда.Температура снаружи шкафа б 20-30 град.
Получается, батарейки менять надо примерно раз в год не дожидаясь когда какая-либо из них совсем сядет?
Перед последней заменой батарейки менял года два назад.
Получается, батарейки менять надо примерно раз в год не дожидаясь когда какая-либо из них совсем сядет?
Перед последней заменой батарейки менял года два назад.
-
- специалист
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 136 раз
- Поблагодарили: 111 раз
Карта TSXMRPP224K порядок замены батареек
Добрый день!
1. Исходники - наше всё.
Судя по всему - были, что хорошо. На всякий случай перед заменой батарей сделайте Upload Project from PLC и Save data from PLC to file - если нужно сохранить текущие значения переменных из ОЗУ
2. Можно (и нужно) использовать системные биты %S67 и %S75 для диагностики состояния основных батарей PCMCIA-карт памяти, вывести значение этих битов на панель оператора, SCADA, аварийную лампу и т.д.
3. Обратите внимание, что индикаторов для вспомогательной батареи (AUX) НЕТ. В вашем случае быстрее всего именно она была разряжена вместе с основной. Она должна меняться профилактически каждые 1-1,5 года. Начинайте замену с резервной (малой) батареи, одна батарея должна быть в карте. Конечно, заряженная
4. Сделайте отметку времени, когда установили основную (большую) батарею PCMCIA-карт памяти. Засеките период, когда появится бит %S67 или %S75, менять основную батарею нужно заблаговременно ДО этого периода (0,7*период разряда)
5. Исходники - наше всё
1. Исходники - наше всё.
Судя по всему - были, что хорошо. На всякий случай перед заменой батарей сделайте Upload Project from PLC и Save data from PLC to file - если нужно сохранить текущие значения переменных из ОЗУ
2. Можно (и нужно) использовать системные биты %S67 и %S75 для диагностики состояния основных батарей PCMCIA-карт памяти, вывести значение этих битов на панель оператора, SCADA, аварийную лампу и т.д.
3. Обратите внимание, что индикаторов для вспомогательной батареи (AUX) НЕТ. В вашем случае быстрее всего именно она была разряжена вместе с основной. Она должна меняться профилактически каждые 1-1,5 года. Начинайте замену с резервной (малой) батареи, одна батарея должна быть в карте. Конечно, заряженная
4. Сделайте отметку времени, когда установили основную (большую) батарею PCMCIA-карт памяти. Засеките период, когда появится бит %S67 или %S75, менять основную батарею нужно заблаговременно ДО этого периода (0,7*период разряда)
5. Исходники - наше всё
СВ