- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
RSLinx. Какой и когда устанавливать
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 29 авг 2022, 06:28
- Имя: Александр Дубинин
- Страна: Россия
- город/регион: Абинск
- Благодарил (а): 58 раз
- Поблагодарили: 5 раз
RSLinx. Какой и когда устанавливать
Друзья, всем привет. Начинаю осваивать программирование на Allen Bradley. Прочитал оф.мануал по RSLinx, но остались вопросы. Подскажите правильно ли я понимаю всю информацию.
RSLinx - это по сути драйвер для связи с контроллером Allen Bradley. Существуют RSLInx Enterprise и RSLInx Classic.
RSLInx Enterprise не совсем понятно что это и с чем его едят.
RSLInx Classic:
1. RSLInx Classic Light - бесплатный продукт позволяет работать с RSLogix. Т.е. грубо говоря для домашнего использования.
2. RSLInx Classic Single Node - позволяет соединиться одному ОРС серверу, использовать ПК как ОРС сервер и подсоединиться только к одному узлу. То есть: Один компьютер - один контроллер
3. RSLInx Classic Profеssional -позволяет соединиться каким-то сторонним (не роквелловским) ОРС серверам, не ограничивает кол-во соединений.
4. RSLInx Classic Gateway - позволяет обращаться к контроллеру из других сетей... верно?
5.RSLInx Classic SDK - на нем можно писать ОРС-клиенты.
6. RSLInx Classic OEM - для чего нужен?
Спасибо за ответы.
RSLinx - это по сути драйвер для связи с контроллером Allen Bradley. Существуют RSLInx Enterprise и RSLInx Classic.
RSLInx Enterprise не совсем понятно что это и с чем его едят.
RSLInx Classic:
1. RSLInx Classic Light - бесплатный продукт позволяет работать с RSLogix. Т.е. грубо говоря для домашнего использования.
2. RSLInx Classic Single Node - позволяет соединиться одному ОРС серверу, использовать ПК как ОРС сервер и подсоединиться только к одному узлу. То есть: Один компьютер - один контроллер
3. RSLInx Classic Profеssional -позволяет соединиться каким-то сторонним (не роквелловским) ОРС серверам, не ограничивает кол-во соединений.
4. RSLInx Classic Gateway - позволяет обращаться к контроллеру из других сетей... верно?
5.RSLInx Classic SDK - на нем можно писать ОРС-клиенты.
6. RSLInx Classic OEM - для чего нужен?
Спасибо за ответы.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 840 раз
RSLinx. Какой и когда устанавливать
"Драйвер связи" - это только одна, хотя пожалуй основная, из функций программы RSLinx.b3g1nasutp писал(а): ↑29 авг 2022, 06:41 RSLinx - это по сути драйвер для связи с контроллером Allen Bradley.
RSLinx Classic сам может выступать и как OPC-, и как DDE-сервер. Он выполняет также функции диагностики и является программой для настройки многих модулей. Функционал RSLinx Classic (Light, Single Node, Profеssional, Gateway, SDK или OEM) зависит от типа установленной лицензии. Дистрибутив один и тот же. Без лицензии - RSLinx Classic Light. Дальше какую лицензию предъявите, такой функционал и получите.
Отправлено спустя 9 минут 26 секунд:
RSLInx Enterprise оптимизирован под получение данных с контроллеров семейств Logix5000.
Функции OPC самостоятельно выполнять не может, нужен Transaction Manager
Нет. Gateway позволяет получить доступ к контроллеру от другого компьютера из той же сети, что и тот, к которому подключен контроллер.b3g1nasutp писал(а): ↑29 авг 2022, 06:41 RSLInx Classic Gateway - позволяет обращаться к контроллеру из других сетей... верно?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 29 авг 2022, 06:28
- Имя: Александр Дубинин
- Страна: Россия
- город/регион: Абинск
- Благодарил (а): 58 раз
- Поблагодарили: 5 раз
RSLinx. Какой и когда устанавливать
То есть, если мне нужно будет составить систему из нескольких ПК и контроллера, то я должен буду на каждом компьютере установить Gateway?
Или же, например, поставить отдельный компьютер, назовем его сервер ввода-вывода, который будет считывать данные с контроллера и раздавать уже дальше на АРМы операторов. Тогда так же на каждом АРМе и сервере нужно будет установить Gateway?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1180
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 351 раз
- Поблагодарили: 241 раз
RSLinx. Какой и когда устанавливать
Нет, Gateway только один, остальные RSLinx будут подключаться к нему. Ранее Rockwell рекомендовал не более трех самостоятельных RSLinx иначе будет тормоз, Gateway ликвидирует это.b3g1nasutp писал(а): ↑29 авг 2022, 10:20То есть, если мне нужно будет составить систему из нескольких ПК и контроллера, то я должен буду на каждом компьютере установить Gateway?
Или же, например, поставить отдельный компьютер, назовем его сервер ввода-вывода, который будет считывать данные с контроллера и раздавать уже дальше на АРМы операторов. Тогда так же на каждом АРМе и сервере нужно будет установить Gateway?
в Factory Talk View.
Не нужен Transaction Manager, нужен FactoryTalk Linx Gateway.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
-
- здесь недавно
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 29 авг 2022, 06:28
- Имя: Александр Дубинин
- Страна: Россия
- город/регион: Абинск
- Благодарил (а): 58 раз
- Поблагодарили: 5 раз
RSLinx. Какой и когда устанавливать
Т.е. вариант с сервером ввода-вывода более лучший. Тогда на сервер устанавливается Gateway, а на АРМы?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1180
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 351 раз
- Поблагодарили: 241 раз
RSLinx. Какой и когда устанавливать
АРМы какие? Если не Rockwell - RSLInx Classic Profеssional. Если Rockwell Factory Talk View Site Edition, тогда такой "огород" не нужен.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
-
- здесь недавно
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 29 авг 2022, 06:28
- Имя: Александр Дубинин
- Страна: Россия
- город/регион: Абинск
- Благодарил (а): 58 раз
- Поблагодарили: 5 раз
RSLinx. Какой и когда устанавливать
Спасибо, становится гораздо понятнее! А если, к примеру, система старая, не Factory Talk View, a RSView32Looker писал(а): ↑29 авг 2022, 11:17АРМы какие? Если не Rockwell - RSLInx Classic Profеssional. Если Rockwell Factory Talk View Site Edition, тогда такой "огород" не нужен.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1180
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 351 раз
- Поблагодарили: 241 раз
RSLinx. Какой и когда устанавливать
Gateway + нужное количество OEM или Profеssional. С RSView32 лучше перейти на Factory Talk View.b3g1nasutp писал(а): ↑29 авг 2022, 11:26Спасибо, становится гораздо понятнее! А если, к примеру, система старая, не Factory Talk View, a RSView32
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
-
- здесь недавно
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 29 авг 2022, 06:28
- Имя: Александр Дубинин
- Страна: Россия
- город/регион: Абинск
- Благодарил (а): 58 раз
- Поблагодарили: 5 раз
RSLinx. Какой и когда устанавливать
Спасибо! И еще вопрос, если мне нужно передать данные с контроллера/скады, совершенно в другую систему. Я ставлю на сервер ввода-вывода вторую сетевую карту, и тяну данные с Gateway каким-то ОРС-клиентом, например, в другую сеть? Или как это делается?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1180
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 351 раз
- Поблагодарили: 241 раз
RSLinx. Какой и когда устанавливать
Можно, к тому же RSView32 сам может быть OPC сервером.b3g1nasutp писал(а): ↑29 авг 2022, 12:08...и тяну данные с Gateway каким-то ОРС-клиентом, например, в другую сеть? Или как это делается?
Для FTView:
FactoryTalk Gateway Help писал(а):FactoryTalk Gateway is an OPC Data Access (OPC-DA) 2.05a-compliant OPC server. It enables OPC clients to connect to FactoryTalk applications that contain RSLinx Enterprise and FactoryTalk View Site Edition (SE) servers and access tag data within those applications. FactoryTalk Gateway can send data to, and retrieve data from, any FactoryTalk Live Data server or OPC server that is defined within a FactoryTalk system.
FactoryTalk Gateway is available in two versions:
FactoryTalk Gateway Station, for use on stand-alone, local applications (single computer).
FactoryTalk Gateway Distributed, for FactoryTalk local and network applications (typically consists of multiple computers).
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 840 раз
RSLinx. Какой и когда устанавливать
Не только View. Для платформы FT вообще.
Отправлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Сервером или всё-таки клиентом?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1180
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 351 раз
- Поблагодарили: 241 раз
RSLinx. Какой и когда устанавливать
И клиентом, и сервером. Сервер из работающего RSVIew32 нужно включить командой RTDataServerOn.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
-
- здесь недавно
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 28 сен 2015, 16:12
- Имя: Петров В. И.
- Страна: РБ
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 2 раза
RSLinx. Какой и когда устанавливать
Уточните пожалуйста. Для обращения к контроллеру control logix из ПО стороннего производителя через OPC нужно покупать лицензионное ПО Роквелла или варианта lite достаточно?
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Есть варианты без покупки лицензии (легальные)?
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Есть варианты без покупки лицензии (легальные)?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1180
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 351 раз
- Поблагодарили: 241 раз
RSLinx. Какой и когда устанавливать
Покупать.
Мне неизвестны. Есть SCADA системы, в которых хвалятся наличием наличием связи с Rockwell, внимательно к ним, т.к. там только DF-1. В 1756-L7* этого уже нет.
Посмотри в сторону KEPServer, если есть много оборудования от разных производителей: удивление (и экономия), могут превзойти ожидания.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 395
- Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
- Имя: Андрей
- город/регион: Екатеринбург
- Поблагодарили: 69 раз
RSLinx. Какой и когда устанавливать
Включаете vpn. Доходите когда появляется кнопка скачать. Выключаете vpn. Скачиваете.