Коллеги, доброго времени суток.
Нужна помощь разобраться с лицензиями на WIncc 7.0.
Ситуация на данный момент- имеется лицензия RunTime+Configurator на 100500 тэгов (инженерная станция) и 5 лицензий RT 128. Проекты однопользовательские, ничего особого, одинаковые на всех 5 машинах.
Принято решение перейти наконец то на клиент-серверную архитектуру, закуплены относительно бодрые сервера.
Вопросов несколько:
1. Можно ли использовать RT128 как чистый RT CLient?
2. Что нужно приобрести на сервер из лицензий? WinccServer? RC же пойдет как RT для сервера?
3. И в догонку. Есть мысль вида "гулять так гулять" и организовать Redundance, купив еще сервак. Итого 2 лицензии WincServer (или хватит одной?), лицензия на Redundance, лицензия RC (уже имеющаяся) и еще лицензию на RT для второго сервера?
Заранее спасибо.
P.s. Если кто нибудь поделиться ссылкой на FAQ по лицензиям- буду благодарен.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Помощь с лицензиями
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 60
- Зарегистрирован: 30 ноя 2011, 15:36
- Имя: Сидоров С.И.
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Помощь с лицензиями
1. Можно
2. RT или RС , Runtime есть там и там. WinCC Server
3. 1-ый сервер - RT или RC, WinCC Server, Redundance
2-ой сервер - RT или RC, WinCC Server
2. RT или RС , Runtime есть там и там. WinCC Server
3. 1-ый сервер - RT или RC, WinCC Server, Redundance
2-ой сервер - RT или RC, WinCC Server
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
Помощь с лицензиями
только сдается мне 7.0 вы уже не купите...апдейт до 7.5 придется покупать для существующих лицензий. Это тоже надо учитывать
-
- здесь недавно
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 21 авг 2020, 14:51
- Имя: Андрей
- Страна: РФ
- Поблагодарили: 1 раз
Помощь с лицензиями
Коллеги, еще раз день добрый. Дабы не плодить темы, пишу снова сюда.
В проекте превысилось количество архивных тэгов (RC лицензия по определению 512 ATg). Архивы типа "Process Value"
С помощью программы_которую_нельзя_называть подтянул лицензию на архивы. Licence manager её видит, без красных полей.
Рестарт Wincc 7.0- и снова ругается, что лимит тэгов превышен, ухожу в демомод.
В конфигураторе архивов- тоже висит ограничение в 512.
Как ей подсунуть лицензию с архивами, чтобы она её увидела?
Шаманское действие вида "удалить лицензию RC, перезапуститься", "переместить RC на другой диск" - не помогли
P.S. Разобрался. На Wincc 7.0. нужно ставить (кто бы в здравом уме мог подумать) Wincc Arch V6. Подхватывает и работает без проблем.
В проекте превысилось количество архивных тэгов (RC лицензия по определению 512 ATg). Архивы типа "Process Value"
С помощью программы_которую_нельзя_называть подтянул лицензию на архивы. Licence manager её видит, без красных полей.
Рестарт Wincc 7.0- и снова ругается, что лимит тэгов превышен, ухожу в демомод.
В конфигураторе архивов- тоже висит ограничение в 512.
Как ей подсунуть лицензию с архивами, чтобы она её увидела?
Шаманское действие вида "удалить лицензию RC, перезапуститься", "переместить RC на другой диск" - не помогли
P.S. Разобрался. На Wincc 7.0. нужно ставить (кто бы в здравом уме мог подумать) Wincc Arch V6. Подхватывает и работает без проблем.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 21 авг 2020, 14:51
- Имя: Андрей
- Страна: РФ
- Поблагодарили: 1 раз
Помощь с лицензиями
И снова день добрый, коллеги.
Ситуация- имеется древняя SCADA COROS с работающая с S5. Принято решение и произведен успешный переход на Wincc 6.0 (на эту версию есть нужный драйвер связи). Вопрос с лицензированием- WINCC6.0 снята с "производства" и купить её официально уже не возможно. Как быть в этой ситуации? Покупать Wincc7.0 и каким то образом производить downgrade?
Ситуация- имеется древняя SCADA COROS с работающая с S5. Принято решение и произведен успешный переход на Wincc 6.0 (на эту версию есть нужный драйвер связи). Вопрос с лицензированием- WINCC6.0 снята с "производства" и купить её официально уже не возможно. Как быть в этой ситуации? Покупать Wincc7.0 и каким то образом производить downgrade?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 21 авг 2020, 14:51
- Имя: Андрей
- Страна: РФ
- Поблагодарили: 1 раз
Помощь с лицензиями
И снова день добрый, коллеги.
TIA v17 Wincc
Не нашел на сайте у сименс аналога Wincc Server со старых версий. Я верно понимаю, что лицензия Wincc TIA Professional (не Advanced) сама собой подразумевает наличие серверной лицензии?
TIA v17 Wincc
Не нашел на сайте у сименс аналога Wincc Server со старых версий. Я верно понимаю, что лицензия Wincc TIA Professional (не Advanced) сама собой подразумевает наличие серверной лицензии?
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 386
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 122 раза
Помощь с лицензиями
Verner, нет.
Смотрите в опциях для WinCC (TIA).
Например:
Смотрите в опциях для WinCC (TIA).
Например:
6AV2107-0EB00-0BB0
SIMATIC WinCC Server for Runtime Professional Option for WinCC (TIA Portal) runtime software, single license without SW, without documentation License key on USB flash drive, Class A ******************************* Content: 1x USB
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070