Разрядники/Входной предохранитель (Surge protection/Backup fuse)
Господа, проконсультируйте по предохранителям для разрядников.
Есть разрядник Dehn 952440,
Есть два шкафа MCC (400V AC)
где установлены эти разрядника,
первый шкаф ввод 100A во втором шкафу ввод 400А,
ввода - просто рубильники (защита от к.з. на стороне заказчика установлены автоматические выключатели).
Вопрос – нужно ли защищать разрядники предохранителями или можно просто подключить к шине?
Согласно описанию на этот разрядник есть фраза что не нужно ставить предохранитель перед таким разрядником.
Правильно ли я понимаю что этот разрядник можно подключить напрямую к шинам в наших MCC (в одном ввод 100А во втором 400А).?
Просто на другие разрядники я помню была таблица, что если вводной автомат до 315A то можно не ставить предохранитель, а если больше то нужно ставить.
--------------------------------
https://www.dehn-ru.com/ru/1124/2782861 ... id=7997705
Новая технология ACI (от англ. Advanced Circuit Interruption – усовершенствованное размыкание цепи) на основе искрового разрядника с интегрированным размыкателем
При использовании технологии ACI отпадает необходимость в предохранителе перед УЗИП
Новые модульные УЗИП семейства DEHNguard ACI обеспечивают безопасность на самом высоком уровне. В их основе лежит технология ACI (от англ. Advanced Circuit Interruption – усовершенствованное размыкание цепи), которая позволяет отказаться от установки предохранителя перед УЗИП за счет наличия интегрированной в корпус устройства комбинации искрового разрядника и размыкателя.
--------------------------------
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Разрядники/Входной предохранитель (Surge protection/Backup fuse)
Модератор: Глоб.модераторы
-
- авторитет
- Сообщения: 803
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 259 раз
- Поблагодарили: 11 раз
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1405
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 411 раз
- Поблагодарили: 353 раза
Разрядники/Входной предохранитель (Surge protection/Backup fuse)
Селективность по току КЗ разрядника по отношению к автоматам на стороне заказчика обеспечена? (Стойкость разрядника к токам КЗ (ISCCR))hardwareprojectspro писал(а): ↑27 сен 2022, 13:04 защита от к.з. на стороне заказчика установлены автоматические выключатели
Отправлено спустя 47 минут 50 секунд:
Если да, то смотрим в приложение К, ГОСТ Р МЭК 61643-12— 2011, с учетом той или иной схемы заземления.
Зри в корень!