- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Подключение нескольких эл.двигатателей в одном кабеле
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 02 мар 2014, 21:02
- Имя: Роберт
- Страна: Казань
- город/регион: Республика Татарстан
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Подключение нескольких эл.двигатателей в одном кабеле
Есть набор конвейеров с 4 эл. двигателями на примерно 4 кВт. Мы ведём кабели конвейеров в клеммную коробку и из клеммной коробки одним кабелем с разъёмом подключаем к шкафу управления, к частотникам. Длинна кабеля метров 15-20, в металлическом кабель-канале. Конвейеры включается не одновременно. Всем известно, что на выход ЧП нельзя подавать внешнее напряжение. Но провода каждого эл.двигателя внутри одного кабеля. Может ли ЧП сгореть от новодок при включении эл.двигателея с соседних проводов внутри одного кабеля?
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Подключение нескольких эл.двигатателей в одном кабеле
не хочется углублятся в нормативку, но почему то кажется, что надо действовать по принципу: один двигатель - один кабель. И это просто для электродвигателей, без ЧП.
И правильно ли понимается топология - в одном кабеле много силовых проводников, и этим кабелем поочередно обходите все 4 электродвигателя, постепенно задействуя жилы из этого кабеля? Это как минимум кабель должен быть 12 - жильным?
Отправлено спустя 27 минут 56 секунд:
Если только найти кабель, в котором каждая четверка в своем отдельном экране, а ещё лучше, когда и каждая жила тоже в экране. Но наверное, цена такого кабеля будет равна отдельным кабельным линиям экранированным.
И правильно ли понимается топология - в одном кабеле много силовых проводников, и этим кабелем поочередно обходите все 4 электродвигателя, постепенно задействуя жилы из этого кабеля? Это как минимум кабель должен быть 12 - жильным?
Отправлено спустя 27 минут 56 секунд:
Если только найти кабель, в котором каждая четверка в своем отдельном экране, а ещё лучше, когда и каждая жила тоже в экране. Но наверное, цена такого кабеля будет равна отдельным кабельным линиям экранированным.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 02 мар 2014, 21:02
- Имя: Роберт
- Страна: Казань
- город/регион: Республика Татарстан
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Подключение нескольких эл.двигатателей в одном кабеле
Верно понимаете. Сечение получается с запасом 1 мм2 для 20 метров.
Нам видится это удобно т.к. используем разъёмы. Вопрос только в том сгорит/не сгорит ЧП.
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1405
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 411 раз
- Поблагодарили: 353 раза
Подключение нескольких эл.двигатателей в одном кабеле
Официально - всё так Отправлено спустя 21 минуту 26 секунд:
Со своей стороны рекомендую не морочить себе мозги и использовать классическую, проверенную схему "1 ПЧ = 1 кабель"
Как миниму по соображениям ремонтопригодности и более высоко эксплуатационной готовности в случае отказа/пробоя на стороне какого-либо выхода: 12жильный силовой кабель (даже если вы его сможете найти, в чем я сильно сомневаюсь) - это нифига не ходовая позиция, только под заказ, скорее всего.
Последний раз редактировалось kirillio 12 сен 2022, 09:53, всего редактировалось 1 раз.
Зри в корень!
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Подключение нескольких эл.двигатателей в одном кабеле
1. Воспользуйтесь поиском. Вопрос неоднократно уже обсуждался.
2. Подключив 4 двигателя к одному ПЧ, Вы не сможете точно определить, какой именно двигатель отказал. Соответственно в этом случае авария типа заклинивания конвейера или чего похуже - неизбежна. Нарушается один из главных принципов автоматизации: единичный отказ не должен приводить к возникновению других отказов, и тем более к аварии. Аварийный останов должен быть таков, что его причина и место должны быть детально определены с точностью до агрегата/механизма/узла. Аварийный останов аварией не является - это лишь результат работы ПАЗ.
3. Может. Кабель к каждому двигателю должен быть отдельно экранирован. Соответственно, либо использовать отдельный кабель на каждый двигатель, либо кабель где экранированы отдельно группы жил к каждому двигателю.
Но сначала крепко подумать, перечитав п.п.1 и 2.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Подключение нескольких эл.двигатателей в одном кабеле
В случае с ПЧ можно тащить один кабель от ПЧ до распредкоробки, а с распредкоробки раздавать на каждый двигатель отдельным кабелем.
Нужно просто открыть мануал на ПЧ и посмотреть там. Там есть такие примеры.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
Подключение нескольких эл.двигатателей в одном кабеле
Я так понял, что у топик-стартера несколько двигателей по 4 kW и каждый со своим ПЧ.
Вопрос заключается в допустимости размещения проводников питания этих двигателей в общем кабеле.
Неясно, конвейеры "включаются неодновременно" или "работают неодновременно"?
Но, в любом случае, с точки зрения безопасности (как электро-, так и промышленной) прокладывать общий магистральный кабель я бы не стал.
Тем более, что мне неизвестны контрольные кабели сечением 2,5 кв.мм, изоляция которых способна выдержать 1500 Вольт.
Вопрос заключается в допустимости размещения проводников питания этих двигателей в общем кабеле.
Неясно, конвейеры "включаются неодновременно" или "работают неодновременно"?
Но, в любом случае, с точки зрения безопасности (как электро-, так и промышленной) прокладывать общий магистральный кабель я бы не стал.
Тем более, что мне неизвестны контрольные кабели сечением 2,5 кв.мм, изоляция которых способна выдержать 1500 Вольт.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 02 мар 2014, 21:02
- Имя: Роберт
- Страна: Казань
- город/регион: Республика Татарстан
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Подключение нескольких эл.двигатателей в одном кабеле
Вот ссылка https://shop.lappkabel.ru/p/3120000573/3120000573/3120000573 выдерживает 2.5 кВ
И так и так. Хитрый конвейер с поворотным столом.
У нас "полусерийное" решение. Мы в начале у себя на базе собираем, собираем разъёмы (промышленные, разборные), везём заказчику и ставим. Например на промышленных роботах силовая часть одним кабелем идёт и проблем это не вызывает. Но там свои особенности...
Изучил вот эту тему viewtopic.php?t=12590
Здесь приводиться аргументы, что должен быть защита на каждый двигатель. У нас будет. Ведь каждый двигатель к своему ПЧ подключается.
Тема viewtopic.php?f=174&p=101209#p101209
тоже самое что и выше
В принципе аргумент. Например если расплавиться провода одного эл.двигателя, то может задеть соседние и они начнут вращаться. Но тоже самое может произойти, если у нас будут разные кабеля. Начинает гореть один кабель, то может задеть и соседние. Разве не так?
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 386
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 122 раза
Подключение нескольких эл.двигатателей в одном кабеле
Не знаю как у других производителей, но например у ABB, Siemens, Danfoss подключение нескольких работающих электродвигателей от преобразователей частоты через один общий многожильный кабель запрещено.
Из общих рекомендаций:
Из общих рекомендаций:
P.S.(Требования ABB по выбору силовых кабелей) писал(а):Для преобразователей частоты и двигателей небольшой мощности можно использовать четырехжильный кабель, однако рекомендуется всегда применять симметричный экранированный кабель двигателя.
По сравнению с четырехпроводным кабелем симметричный экранированный кабель обеспечивает меньший уровень электромагнитного излучения всей приводной системы, меньшую нагрузку на изоляцию двигателя, меньшие подшипниковые токи и меньший износ подшипников.
Кабель с индивидуальным экраном для каждого фазного проводника не разрешается использовать для подключения входа привода и двигателя ни при какой мощности и размере кабеля.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Подключение нескольких эл.двигатателей в одном кабеле
Не "в принципе", а аргумент.
Не то же самое. Кабель сам по себе плавится только изнутри а не снаружи. У каждого кабеля своя двойная изоляция, плюс экраны. Замыкает/рвется один кабель - вся установка должна остановиться по аварии ПЧ. Это случится раньше чем начнут плавиться соседние кабели.
И при этом ABB массово делает тех самых промышленных роботов, упомянутых выше. :) Там явно свои особенности применения, там не простые ПЧ а сервопривода, и не надо с робототехникой сравнивать конвейер. Забудьте про роботов.
Я и говорил. Откройте мануал на ПЧ, посмотрите что там. С этого надо начинать, а не заканчивать этим. Что там написано у Siemens, ABB и Danfos уже сказали. Но необходимости читать мануалы это не отменяет.
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Зачем для каждого фазного? Это глупость. Для группы из 3 фаз.
кабелИ. А кабелЯ в будках на цепи живут. :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
Подключение нескольких эл.двигатателей в одном кабеле
Да будь оно хоть "уникальное" - безопасность обслуживающего персонала никто не отменял даже в случае с единственной лампочкой в деревенском сортире, пардон муа за мой французский!
Наводки в магистральном кабеле на частоте ШИМ ЧРП будут куда как выше, чем в случае синусоиды 50/60 Гц. А ведь уже и там свободные жилы общего кабеля считаются находящимися под напряжением.
С точки зрения эксплуатационщика, я бы такого совсем не хотел.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- эксперт
- Сообщения: 2099
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 138 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Подключение нескольких эл.двигатателей в одном кабеле
Ссылка потерялась, это на какой частоте 2,5кВ выдерживает? Постоянно рекомендуют все прокладывать подальше от кабеля ЧРП, а вы наоборот в один пихаете . Было бы постоянное напряжение, другое дело.
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1405
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 411 раз
- Поблагодарили: 353 раза
Подключение нескольких эл.двигатателей в одном кабеле
..а это наверное чтобы на форуме появилась отдельная ветка про то, "как из ПЧ добыть белый дым"
Зри в корень!
-
- осмотрелся
- Сообщения: 141
- Зарегистрирован: 20 июл 2015, 06:43
- Имя: Мазитов Максим Вазирович
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 39 раз
- Поблагодарили: 18 раз
Подключение нескольких эл.двигатателей в одном кабеле
Маленько оффтопа: позавчера при установке времянки обнаружили вместо обычного МКЭША 7 жил, каждая в экране вместо одного общего экрана (матов было очень много):
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Практик всегда пристрелит теоретика...
Eplan 2.7 > 2.9 > 2022.
Eplan 2.7 > 2.9 > 2022.
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Подключение нескольких эл.двигатателей в одном кабеле
Закупщики по акции взяли: при покупке кабеля - экран в подарок.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.