1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Сигнальный кабель LiYCY (TP) и JE-LiYCY? Отличия?

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
hardwareprojectspro
авторитет
авторитет
Сообщения: 803
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 259 раз
Поблагодарили: 11 раз

Сигнальный кабель LiYCY (TP) и JE-LiYCY? Отличия?

Сообщение hardwareprojectspro »

Для аналоговых датчиков (кабель от ПЛК до клеммной корорбки) обычно в наших проектах используем витую пару
типа
LiYCY (TP) 12x2x0,75 mm²
в одном проекте заказчик захотел кабель
JE-LiYCY 12x2x0,5 mm²
я так и не понял чем они отличаются?
и интересный факт для кабеля типа JE-LiYCY только одно сечение 0,5 (обычно мы используем 0,75)
Например у helucabel 48513.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 971
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 187 раз

Сигнальный кабель LiYCY (TP) и JE-LiYCY? Отличия?

Сообщение alex45 »

Отличаются жилами. У LiYCY (TP) однопроволочные жилы, у JE-LiYCY - многопроволочные.
Обратите внимание, оба эти кабеля предназначены только для одиночной прокладки.

Автор темы
hardwareprojectspro
авторитет
авторитет
Сообщения: 803
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 259 раз
Поблагодарили: 11 раз

Сигнальный кабель LiYCY (TP) и JE-LiYCY? Отличия?

Сообщение hardwareprojectspro »

alex45 писал(а): 09 сен 2022, 09:08 Отличаются жилами. У LiYCY (TP) однопроволочные жилы, у JE-LiYCY - многопроволочные.
Обратите внимание, оба эти кабеля предназначены только для одиночной прокладки.
Вот таблица от faber...
у обоих типов кабелей жили многопроволочные...
а что означает одиночная прокладка? это как? в отдельной трубе? в лотках нельзя?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 971
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 187 раз

Сигнальный кабель LiYCY (TP) и JE-LiYCY? Отличия?

Сообщение alex45 »

hardwareprojectspro писал(а): 09 сен 2022, 09:56 у обоих типов кабелей жили многопроволочные...
Да, вы правы.
hardwareprojectspro писал(а): 09 сен 2022, 09:56 а что означает одиночная прокладка?
Пучками нельзя прокладывать.
Цитата из ГОСТ 31565-2012:
Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту.
Ответить