- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Подключение 4-х контактного провода
Модератор: Глоб.модераторы
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 24 авг 2022, 15:26
- Имя: Иван Кравич
- Страна: Россия
- город/регион: Уфа
Подключение 4-х контактного провода
На роботе установлена 5-ти контактная вилка 380В 32А
На заводе электрик передает вам 4-х контактный провод:
1. Жила Р1 (коричневый)
2. Р2 (серый)
3. Р3 (серый)
4. N (белый)
Как подсоединить? (изображение вилки во вложении)
На заводе электрик передает вам 4-х контактный провод:
1. Жила Р1 (коричневый)
2. Р2 (серый)
3. Р3 (серый)
4. N (белый)
Как подсоединить? (изображение вилки во вложении)
- Вложения
-
- ustanovka-3-h-faznoj-rozetki_0.jpg (17.93 КБ) 3356 просмотров
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Подключение 4-х контактного провода
Провод наверное не 4-контактный, а 4-жильный. :)
Что и к чему?
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 2099
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 138 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Подключение 4-х контактного провода
Вопрос из теста перед собеседованием на вакансию "гуру робототехники" в компанию «Интеллектуальные Робот Системы».
Как-то неприлично вопросы из теста постить на общественное обсуждение :)
Как-то неприлично вопросы из теста постить на общественное обсуждение :)
-
- эксперт
- Сообщения: 2469
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 2119 раз
- Поблагодарили: 206 раз
Подключение 4-х контактного провода
Уже тест провален ))
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Подключение 4-х контактного провода
Давайте-ка оффтопик под спойлеры прятать всё-таки.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 840 раз
Подключение 4-х контактного провода
Одно только название топика намекает на раздел "Комната смеха"
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- эксперт
- Сообщения: 2099
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 138 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Подключение 4-х контактного провода
Если электрик тащит 3 фазы 4-жильным кабелем, то наиболее вероятные случаи - там нет нейтрали или нейтраль наглухо заземленная!
1. Нет нейтрали -- придумать трансформатор 400/230 В, 230 наверняка нужны.
2. На красивом клеммнике расщепить глухую нейтраль и получить 5 проводов.
1. Нет нейтрали -- придумать трансформатор 400/230 В, 230 наверняка нужны.
2. На красивом клеммнике расщепить глухую нейтраль и получить 5 проводов.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 840 раз
Подключение 4-х контактного провода
Электрик во вводной задаче просто снабженец. И ему всё равно, что втюхать.Serex писал(а): ↑25 авг 2022, 09:45 Если электрик тащит 3 фазы 4-жильным кабелем, то наиболее вероятные случаи - там нет нейтрали или нейтраль наглухо заземленная!
1. Нет нейтрали -- придумать трансформатор 400/230 В, 230 наверняка нужны.
2. На красивом клеммнике расщепить глухую нейтраль и получить 5 проводов.
Поэтому, пока не станет известно к какому классу, передвижному или стационарному, электрооборудованию относится робот, работы не начинаем вообще.
Далее выясняем:
- Вид используемой на объекте системы питания;
- Где и как смонтировано электрооборудование в плане отнесения к видам зон промышленной безопасности. (Пожаро-, взрыво- и электро-, и т.п.);
- Где, как и кем будет устанавливаться силовая розетка, и подведен ли к ней уже отдельный проводник защитной системы уравнивания потенциалов (заземления PE, зануления PN).
И только потом определяемся с актуальными для ситуации нормативами и принимаем какое-то решение. Желательно, адекватное ситуации.
Вообще, о квалификации человека судят не столько по ответам на вопросы, сколько по заданным им самим вопросам.
Но есть и универсальный ответ: "Расключаем в соответствии с проектом." ;)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Подключение 4-х контактного провода
В условиях задачи сказано что нейтраль есть, нет PE.
А вот это нельзя просто так делать где захочется.
В целом, всё равно неясно что и к чему подсоединить требуется, поэтому разбираться нет смысла.
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Точно!
Отправлено спустя 5 минут 7 секунд:
Начнём с того что
Очевидно же, что если подсоединять кабель, то нужна розетка (вилка уже установлена). Иначе как вилку в вилку воткнуть? Прямо задачка в духе современных европейских ценностей. :) А провод для переносных открытых цепей использовать вообще не допускается - кабель нужен.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 16 апр 2017, 10:25
- Имя: Андрей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 28 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Подключение 4-х контактного провода
Там вся контора как этот тест...
После всех тестов и собеседований вам предложат ПНР индусского поделия. Из документации Вам дадут схему, из одного листа в два прямоугольника, и фотоки кабельных соединений, а которых будут бирки из бумажек малярного скотча, с надписями вязью. И в догонку скажут ... если мол, че, - взломаешь код S7 1200 и подправишь.
Не нужно тратить время на Интелектуальные робот системы.
После всех тестов и собеседований вам предложат ПНР индусского поделия. Из документации Вам дадут схему, из одного листа в два прямоугольника, и фотоки кабельных соединений, а которых будут бирки из бумажек малярного скотча, с надписями вязью. И в догонку скажут ... если мол, че, - взломаешь код S7 1200 и подправишь.
Не нужно тратить время на Интелектуальные робот системы.
Eplan P8 2022 17561
-
- эксперт
- Сообщения: 3643
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 286 раз
Подключение 4-х контактного провода
А я все на эти вакансии натыкаюсь))) "Маг EPLAN", "Повелитель роботов"...
На роботе наверняка нейтраль нужна, кабель электрика надо развернуть в обратном направлении.
На роботе наверняка нейтраль нужна, кабель электрика надо развернуть в обратном направлении.
-
- эксперт
- Сообщения: 2469
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 2119 раз
- Поблагодарили: 206 раз
Подключение 4-х контактного провода
Вы просите на собеседовании непосредственного начальника.
Сразу поймете, что к чему. Не факт, конечно, что потом будет так же. Но первое полное ощущение себе сложите.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.