Доброе.
Подбираю выключатель-разъединитель в литом корпусе 160А 1000VDC 4-полюсный.
Есть у Шнайдера Compact NSX160 NA DC PV 4P (номер LV438160).
Но подозреваю что ехать будет очень долго. Может кто-то сталкивался с аналогами?
Строго на 1000 вольт постоянного тока. Строго 4-полюсный. Если что-то не подходит - на размышления "а зачем оно надо" или "вот почти подходит" прошу время не тратить ни Ваше ни мое.
Спасибо!
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Выключатель-разъединитель 160А 1000VDC
Модератор: Глоб.модераторы
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Выключатель-разъединитель 160А 1000VDC
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Выключатель-разъединитель 160А 1000VDC
Сам спросил - сам отвечу. Нашёл у Chint такой выключатель.
А многие пишут в брошюрах "до 1000 вольт", а при внимательном изучении оказывается что это стойкость изоляции, а номинал в лучшем случае до 690.
И кстати я этот момент не понимаю. При напряжении 400 вольт испытательное напряжение на пробой и перекрытие = 2,2 кВ. Что тогда пишут производители в строке "номинальное напряжение изоляции" ?
А многие пишут в брошюрах "до 1000 вольт", а при внимательном изучении оказывается что это стойкость изоляции, а номинал в лучшем случае до 690.
И кстати я этот момент не понимаю. При напряжении 400 вольт испытательное напряжение на пробой и перекрытие = 2,2 кВ. Что тогда пишут производители в строке "номинальное напряжение изоляции" ?