M221+modbus Serial IO Scanner + пч Unitronics

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE

Ответить

Автор темы
Mettall
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 18 авг 2022, 18:18
Имя: Борис

M221+modbus Serial IO Scanner + пч Unitronics

Сообщение Mettall »

[*]
Помогите найти решение.
Пытаюсь наладить связку M221+modbus Serial IO Scanner + пч Unitronics.
Все подключаю, программу в контролер загружаю,начинает на м221 мигать лампочка опроса , в созданной таблице анимации отображаются теги и значения из пч , НО когда я нажимаю кнопку старт - на всех входящих тегах отображаются нули. Получается в ждущем режиме опрашивает , а в режиме работа нет((
Обмен по 485 serial port 1

Автор темы
Mettall
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 18 авг 2022, 18:18
Имя: Борис

M221+modbus Serial IO Scanner + пч Unitronics

Сообщение Mettall »

К modbus Serial IO Scanner было подключено 2 устройства, 1 не работало, и из за этого 2 (пч писал про него выше) тоже при старте не хотело работать, удалил первое устройство и все заработало) . ВОПРОС- Можно как то отключить опрос устройства в modbus Serial IO Scanner или только удалять?

ogorsv
специалист
специалист
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 136 раз
Поблагодарили: 111 раз

M221+modbus Serial IO Scanner + пч Unitronics

Сообщение ogorsv »

Можете использовать триггер при конфигурации канала
Choose the trigger type for the data exchange:
Cyclic: The request is triggered with the frequency defined in the Cycle Time (x 10 ms) field
Rising edge: The request is triggered upon detection of a rising edge of a memory bit. Specify the address of the Memory bit to use.
СВ