Но ведь 4-20мА. Значащим там является ток, а не напряжение.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Автоматизация вытяжной вентиляции.
Модератор: Глоб.модераторы
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Автоматизация вытяжной вентиляции.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3971
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 229 раз
Автоматизация вытяжной вентиляции.
Если в общем - то да. Но проблема в том, что при двух проводах 4..20 к вторичнику по этим проводам подается напряжение, а он из этого напряжения "делает" ток, пропорциональный сопротивлению ЧЭ (для термосопротивлений) или напряжению спая (для термопар)
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Автоматизация вытяжной вентиляции.
Никита, а в чем может быть проблема с током? В преобразователе имеется генератор тока, который и устанавливает необходимое значение тока. Проблема может появиться, если суммы напряжений окажется недостаточно для работы преобразователя, или же превышен допустимое значение.
Но само по себе решение не очень красивое. Устанавливать теромкомпесанционные провода в токовую петлю - это будет только маркентинговый ход со стороны проектировщиков. Еще поди и конкретного производителя уукажут
Но само по себе решение не очень красивое. Устанавливать теромкомпесанционные провода в токовую петлю - это будет только маркентинговый ход со стороны проектировщиков. Еще поди и конкретного производителя уукажут
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3971
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 229 раз
Автоматизация вытяжной вентиляции.
С током проблемы нет. Проблема (хотя вряд ли это станет реальной проблемой, мощности не те, но удивить может) будет нагрев и охлаждение соединений в местах контакта из-за использования компенсационного провода не по назначению
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1073
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 73 раза
- Поблагодарили: 147 раз
Автоматизация вытяжной вентиляции.
В советское время это было нормально - что нашли, то и поставили. В наше время использовать дорогущий высокоомный кабель вместо обычного медного - это не маркетинг, а гибрид снобизма и некомпетентности.
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Автоматизация вытяжной вентиляции.
Надо по закупкам смотреть на самом деле. Если затребовано 850 метров витой пары, куплено по факту километр (потому что закупщикам так проще), то ещё 150 метров заложить на прочие нужды кусками - почему нет? Зато не надо закупать по 50 метров разных других позиций. И на складе непонятных остатков не останется (и не стырят). Тем более в наше время когда с поставками всё нетривиально. Слишком рано судите, я об этом писал в другой теме.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1405
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 411 раз
- Поблагодарили: 353 раза
Автоматизация вытяжной вентиляции.
это может быть продуманство, потому как вместо датчиков 4..20 мы, в ближайшем будущем, имеем все шансы порадоваться наличию хотя бы термопар
PS
Зри в корень!
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1073
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 73 раза
- Поблагодарили: 147 раз
Автоматизация вытяжной вентиляции.
Для вентиляции термопара - мне бы такое в голову не пришло. Только ТСМ с трёхпроводным медным кабелем.
-
- эксперт
- Сообщения: 1737
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 235 раз
Автоматизация вытяжной вентиляции.
Поддерживаю категорически. Поставили нам как то в комплекте вентиляцию для зала с ЧП. И там на приточке стоял НИКЕЛЬ 1000 Ом, 3-х проводка. Неделю колбасился, кончилось тем, что поставили ТСМ с трёхпроводным медным кабелем и наступило счастье :)