помогите с настройкой
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 28 июл 2022, 12:33
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Братск
помогите с настройкой
Всем привет! У нас на заводе построили портал для монтажа угольных блоков в ванны электролизёров. в качестве привода использовали чп Danfoss разных типоразмеров, один из них регулирует ход тележки моста. суть вопроса: необходимо настроить 3 скорости, так как всё управляется с пульта (telecrane). 2 скорости настроили - 25% и 50%, а 3ю скорость (100%) не получается . подскажите какие параметры посмотреть! за ранее спасибо!
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 386
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 122 раза
помогите с настройкой
Добрый день, напишите какой именно у вас Danfoss и какие параметры пытались настраивать.
Например для FC302 надо смотреть параметры: 3-10, 3-15, 5-1х.
Например для FC302 надо смотреть параметры: 3-10, 3-15, 5-1х.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
-
- эксперт
- Сообщения: 1035
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 100 раз
- Поблагодарили: 141 раз
помогите с настройкой
Проблема в том, что чп - это черный плащ ;)
А заключение "не получается" настолько расплывчато, что даже гадатели на кофейной гуще, которых здесь крайне мало - скорее всего будут в затруднении. Попробуйте выложить скрины своих настроек. И может люди, знакомые одновременно с ПЧ Danfoss и пультом telecrane смогут помочь.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 28 июл 2022, 12:33
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Братск
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 28 июл 2022, 12:33
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Братск
помогите с настройкой
Сфотал модель привода...настройки базовые (с шильдика ЭД + в параметрах 5.1х настройка скоростей)
Отправлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Danfoss FC-051PK
Отправлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Danfoss FC-051PK
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 386
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 122 раза
помогите с настройкой
Kvart78, В параметрах 5-1х выбираются цифровые входа, по которым будут переключаться требуемые скорости.
Сами скорости настраиваются и задаются в параметре 3-10.
Сами скорости настраиваются и задаются в параметре 3-10.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 28 июл 2022, 12:33
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Братск
помогите с настройкой
Да, эти пункты настраивали, но 3 скорость не хочет регулироваться, идёт на уменьшение
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 386
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 122 раза
помогите с настройкой
Kvart78, значит не правильно настроили.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 28 июл 2022, 12:33
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Братск
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 386
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 122 раза
помогите с настройкой
Если будет больше информации по настройкам, которые вы сделали, то можно будет сказать как правильно.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 28 июл 2022, 12:33
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Братск
помогите с настройкой
Да, конечно. Вот параметры:
18 DIN - 5.10 (8) START - 3.10 (0) - 25%
19 DIN - 5.10 (16) - 3.10 (1) - 50%
27 DIN - 5.10 (17) - 3.10 (2) - 90%
18 DIN - 5.10 (8) START - 3.10 (0) - 25%
19 DIN - 5.10 (16) - 3.10 (1) - 50%
27 DIN - 5.10 (17) - 3.10 (2) - 90%
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 386
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 122 раза
помогите с настройкой
При таких настройках, когда задаете третью скорость, какая скорость (задание) устанавливается на ПЧ и на какую скорость ПЧ выходит?
Пробовали переключать скорости напрямую, без пульта (Telecrane)?
Пробовали переключать скорости напрямую, без пульта (Telecrane)?