Добрый день.
Подскажите пожалуйста почему(из-за чего) в верхней правой части панели появляется сообщение - "HIGH CPU load > 95%"?
При компиляции проекта все ок.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Weitek MT8070iE
Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты Weintek
-
- эксперт
- Сообщения: 1030
- Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
- Имя: Валерич
- Страна: СССР
- Благодарил (а): 44 раза
- Поблагодарили: 106 раз
Weitek MT8070iE
При компиляции было много варнингов, что отмасштабированные пикчи могут снизить производительность?
Еще наблюдал такой варнинг, когда пытался прикрутить ip видеокамеру на встроенный браузер) Ну нишмагла)))
Еще наблюдал такой варнинг, когда пытался прикрутить ip видеокамеру на встроенный браузер) Ну нишмагла)))
-
- осмотрелся
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Weitek MT8070iE
4 предупреждения. По размеру картинок. Типо, верни к исходным размерам. Такое встречалось и раньше, но сообщение о перегрузки CPU не было...
-
- осмотрелся
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Weitek MT8070iE
Причина, скорее всего, была в следующем:
1. Тренды должны были записываться на флешку, а флешка не была установлена
2. В одном окне изображение использовалось не как фон, а непосредственно в окне
Изменил все эти нюансы и сообщение пропало.
Спасибо всем за участие.
1. Тренды должны были записываться на флешку, а флешка не была установлена
2. В одном окне изображение использовалось не как фон, а непосредственно в окне
Изменил все эти нюансы и сообщение пропало.
Спасибо всем за участие.
-
- эксперт
- Сообщения: 1030
- Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
- Имя: Валерич
- Страна: СССР
- Благодарил (а): 44 раза
- Поблагодарили: 106 раз
Weitek MT8070iE
Должно выводиться окно (по умолчанию №8) "Storage Space Insufficient", если не выпилено.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Weitek MT8070iE
Очевидно же почему - проц перегружен. Не благодарите.
Выводите постоянный индикатор загрузки проца, начинаете кусками отключать участки алгоритмов, может целыми экранами сразу, и ищете где проблема.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.