Добрый день, уважаемые форумчане!
Столкнулся с такой проблемой, вышел из строя модуль аналогового ввода Siemens 6AG1331-7KF02-0AB0
решили его поменять на новый Siemens 6AG1331-7KF02-2AB0. В хардваре пытался его добавить, но в списке устройств его нет.
Я так понимаю необходимо скачать GSD файл для этого модуля. Но на просторах интернета не могу его найти.
Может кто что подскажет по этому поводу? Буду благодарен за любую помощь.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Замена модуля аналогового модуля
Модератор: Глоб.модераторы
-
- администратор
- Сообщения: 4909
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 236 раз
- Поблагодарили: 425 раз
Замена модуля аналогового модуля
Что-то не очень понятно. Проект есть? В контроллер конфигурация залита? Модуль - такой же, как и был. Его можно просто поменять и он должен подхватиться. В зависимости от конфигурации: если это простой одиночный контроллер - понадобится его перезапуск.
Кстати, что касается GSD. Ваш модуль - из линейки SIPLUS, т.е. предназначен для тяжёлых условий эксплуатации, и функционально аналогичен другому модулю, у которого номер начинается с 6ES7. Вот здесь его описание: 6AG1331-7KF02-2AB0, там написано, что он сделан на базе модуля 6ES7331-7KF02-0AB0. Скорее всего, так он и называется у вас в конфигурации.
Кстати, что касается GSD. Ваш модуль - из линейки SIPLUS, т.е. предназначен для тяжёлых условий эксплуатации, и функционально аналогичен другому модулю, у которого номер начинается с 6ES7. Вот здесь его описание: 6AG1331-7KF02-2AB0, там написано, что он сделан на базе модуля 6ES7331-7KF02-0AB0. Скорее всего, так он и называется у вас в конфигурации.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 141
- Зарегистрирован: 20 июл 2015, 06:43
- Имя: Мазитов Максим Вазирович
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 39 раз
- Поблагодарили: 18 раз
Замена модуля аналогового модуля
На Siplus модулях и контроллерах написано, на базе чего они сделаны.
Нам так контроллер и два аналоговых модуля поменяли, причем на Railsafe 6AG2-.
Две недели назад тоже два дня мучались.
Еще возможно потребуется отключить hardware-диагностику в настройках контроллера и модулей.
Здесь это описано с сайта Siemens:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109746275/how-do-you-configure-a-siplus-extreme-component-with-the-tia-portal-?dti=0&pnid=18103&lc=en-US
Нам так контроллер и два аналоговых модуля поменяли, причем на Railsafe 6AG2-.
Две недели назад тоже два дня мучались.
Еще возможно потребуется отключить hardware-диагностику в настройках контроллера и модулей.
Здесь это описано с сайта Siemens:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109746275/how-do-you-configure-a-siplus-extreme-component-with-the-tia-portal-?dti=0&pnid=18103&lc=en-US