Замена модуля аналогового модуля

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
Ataman94
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 21 янв 2022, 09:59
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Хабаровск
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 1 раз

Замена модуля аналогового модуля

Сообщение Ataman94 »

Добрый день, уважаемые форумчане!
Столкнулся с такой проблемой, вышел из строя модуль аналогового ввода Siemens 6AG1331-7KF02-0AB0
решили его поменять на новый Siemens 6AG1331-7KF02-2AB0. В хардваре пытался его добавить, но в списке устройств его нет.
Я так понимаю необходимо скачать GSD файл для этого модуля. Но на просторах интернета не могу его найти.
Может кто что подскажет по этому поводу? Буду благодарен за любую помощь.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4909
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 236 раз
Поблагодарили: 425 раз

Замена модуля аналогового модуля

Сообщение VADR »

Что-то не очень понятно. Проект есть? В контроллер конфигурация залита? Модуль - такой же, как и был. Его можно просто поменять и он должен подхватиться. В зависимости от конфигурации: если это простой одиночный контроллер - понадобится его перезапуск.
Кстати, что касается GSD. Ваш модуль - из линейки SIPLUS, т.е. предназначен для тяжёлых условий эксплуатации, и функционально аналогичен другому модулю, у которого номер начинается с 6ES7. Вот здесь его описание: 6AG1331-7KF02-2AB0, там написано, что он сделан на базе модуля 6ES7331-7KF02-0AB0. Скорее всего, так он и называется у вас в конфигурации.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

mazytus
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 06:43
Имя: Мазитов Максим Вазирович
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 39 раз
Поблагодарили: 18 раз

Замена модуля аналогового модуля

Сообщение mazytus »

На Siplus модулях и контроллерах написано, на базе чего они сделаны.
Нам так контроллер и два аналоговых модуля поменяли, причем на Railsafe 6AG2-.
Две недели назад тоже два дня мучались.
Еще возможно потребуется отключить hardware-диагностику в настройках контроллера и модулей.
Здесь это описано с сайта Siemens:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109746275/how-do-you-configure-a-siplus-extreme-component-with-the-tia-portal-?dti=0&pnid=18103&lc=en-US
Практик всегда пристрелит теоретика...