1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

АЛК Овен и DeviceNet

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1402
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 410 раз
Поблагодарили: 352 раза

АЛК Овен и DeviceNet

Сообщение kirillio »

Здравствуйте, коллеги! :)
Подскажите, правильно ли я понял, что ПЛК Овен и DeviceNet не дружат?
Существуют ли какие-либо способы их подружить, или это научная фантастика?

Анамнез: проектировщик заложил в ПД всё что нужно, случилась великая отечественная спецоперация, импортозамещение, резолюция заказчика - "Овен и точка!"; DeviceNet в структуре на уровне поля; менять структуру = повторный заход ПД в экспертизу; срок - "вчера". Упс!

Отправлено спустя 34 минуты 39 секунд:
Изначально заложен Westinghouse
Зри в корень!

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 223 раза

АЛК Овен и DeviceNet

Сообщение Parliament74 »

Есть шлюзы из Modbus RTU (или TCP, что там у контроллера Овен на борту) в DeviceNet от Anybus / ICP DAS, может ещё у кого:
https://www.anybus.com/products/gateway ... tcp-server
https://www.icpdas.com/en/product/I-7242D-G

Но постановка задачи не до конца ясна: в сети DeviceNet должен быть мастер, который всей периферией управляет, с ним уже можно через шлюз ПЛК от Овен подружить, напрямую-то ПЛК Овен управлять ведомыми DeviceNet устройствами не сможет...
Аватара пользователя

Автор темы
kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1402
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 410 раз
Поблагодарили: 352 раза

АЛК Овен и DeviceNet

Сообщение kirillio »

В исходном проекте Мастер - это ПЛК.

Отправлено спустя 40 минут 5 секунд:
Parliament74 писал(а): 24 июн 2022, 13:43 Есть шлюзы... в DeviceNet от Anybus ...
Anybus - очень интересная весчь - благодарю за наводку.
Фактически можно его DeviceNet-мастером сделать и собрать связкe: ПЛК--[ModbusTCP-master] => [ModbucTCP-slave]--шлюз--[DeviceNet Scanner] ==> [DeviceNet-Slave]--ЧРП
Всё ли правильно я понял?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Зри в корень!

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 223 раза

АЛК Овен и DeviceNet

Сообщение Parliament74 »

Логика использования шлюза примерно такая:

ПЛК Овен (Modbus TCP Master) <--> (Modbus TCP Slave) Шлюз (DeviceNet Slave) <--> ПЛК-DeviceNet-Master

Напрямую ПЛК Овен не может управлять устройствами DeviceNet хоть со шлюзом, хоть без шлюза, ими должен управлять собственный мастер.
Аватара пользователя

Автор темы
kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1402
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 410 раз
Поблагодарили: 352 раза

АЛК Овен и DeviceNet

Сообщение kirillio »

Parliament74 писал(а): 24 июн 2022, 16:04 Логика использования шлюза примерно такая...
Ага, теперь понятнее: фактически Овен - сам по себе; DeviceNet-сеть, которой управляет свой Master - сам по себе; с помощью шлюза "дружат" мастерами.
В случае когда несколько разных ПЛК Овен (210) (один [Modbus TCP Master] + n x [Modbus TCP Slave]) шлз DeviceNet по прежнему нужен один, или DeviceNet нужно физически делить сеть на сегменты, и на каждый сегмент ставить свой шлюз привязанный к своему ПЛК?
Зри в корень!

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 223 раза

АЛК Овен и DeviceNet

Сообщение Parliament74 »

Если объëма передаваемых данных через один шлюз (ЕМНИП по 512 байт в каждую сторону) на все контроллеры хватит (с учëтом того, что при выходе из строя шлюза вся связь полностью ляжет), то можно и одним шлюзом обойтись.

DeviceNet в любом случае на сегменты не делится, если используется несколько шлюзов: со стороны мастера сети это просто дополнительные абоненты...
Ответить

Вернуться в «ОВЕН»