Доброго дня!
Существует задача связать компьютер с устройством расширения Wago 750-333 (расширитель интерфейса по протоколу ProfiBus DP). Электрический интерфейс понятен, а вот какие команды давать на устройство я не нашел
Обращался к производителю те послали на www.profibus.com. Я там был, с доступной (бесплатной) информации
там только красивые рисунки, а описаний команд нет.
Если кто-то имеет полезную информацию по ProfiBus - DP дайте, пожалуйста ссылку или сбросьте на мыло.
Спасибо.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Profibus DP
Модератор: Глоб.модераторы
-
- преподаватель
- Сообщения: 1357
- Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
- Имя: Пупена Александр
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Поблагодарили: 6 раз
Re: Profibus DP
Правильно ли я понял? На компьютере свой софт и своя железка (например преобразователь RS-232<->RS-485). Если это так, то думаю что проблему Вы будете решать долго. Если финансово не особо ограничены, но все-равно нужен свой софт, лучше делайте связку:
модуль ввода/вывода<->преобразователь интерфейса или карточка RS485 для Профибас (от кого угодно)<-> ОРСсервер (от того же производителя)<->программа
А кто будет мастером?
Инфу по протоколу можно найти в инете. Даже бесплатно.
Попробуйте посмотреть у Макса Фелсера на сайте. Когда я оттуда довольно много полезной инфы выцепил. http://www.felser.ch/download/pno.htm#PROFIBUS_Standard
модуль ввода/вывода<->преобразователь интерфейса или карточка RS485 для Профибас (от кого угодно)<-> ОРСсервер (от того же производителя)<->программа
А кто будет мастером?
Инфу по протоколу можно найти в инете. Даже бесплатно.
Попробуйте посмотреть у Макса Фелсера на сайте. Когда я оттуда довольно много полезной инфы выцепил. http://www.felser.ch/download/pno.htm#PROFIBUS_Standard
-
- осмотрелся
- Сообщения: 179
- Зарегистрирован: 18 авг 2009, 15:30
- Имя: Алексей
- Страна: Роисся
- город/регион: Волгодонск
Re: Profibus DP
Подскажите, что-то не совсем понятно: для соединения С5613 A2 и 313C-2DP (и ещё можно туда же OP77A) чего делать-то?
Я так понимаю будут соединены контакты 3-3-3, 8-8-8. Экран 5-5-5?
А что за напряжение питания VP(6) - 5 вольт?
Я так понимаю будут соединены контакты 3-3-3, 8-8-8. Экран 5-5-5?
А что за напряжение питания VP(6) - 5 вольт?
-
- преподаватель
- Сообщения: 1357
- Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
- Имя: Пупена Александр
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Поблагодарили: 6 раз
Re: Profibus DP
5 вольт обеспечивают защитное смещение в состояние "лог 1", когда все передатчики RS485 молчат.
Тобишь, чтоб при отстутствии передачи на шине там держалась "1" а не что попало с наводками, по ней проходит минимальный ток сдвига для напряжения в несколько В.
Тобишь, чтоб при отстутствии передачи на шине там держалась "1" а не что попало с наводками, по ней проходит минимальный ток сдвига для напряжения в несколько В.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 179
- Зарегистрирован: 18 авг 2009, 15:30
- Имя: Алексей
- Страна: Роисся
- город/регион: Волгодонск
Re: Profibus DP
У меня сейчас нет профибасовских соединителей,хочу временно, пока всё лежит на столе у программиста, сделать на DB9-коннекторах.
Т.е. просто беру резисторы и припаиваю в коннекторах?
Эти 5 вольт достаточно кинуть только с одной стороны (возле 313C-2DP )?, так как на другом конце у нас - С5613 A2 а там своё питание, мало ли...
Т.е. просто беру резисторы и припаиваю в коннекторах?
Эти 5 вольт достаточно кинуть только с одной стороны (возле 313C-2DP )?, так как на другом конце у нас - С5613 A2 а там своё питание, мало ли...
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 30 сен 2010, 11:22
- Имя: Sergey
- город/регион: S-Petersburg
Re: Profibus DP
На коленке можно сделать и на DB9. Нагрузочные резисторы обычно подключаются на оконечных устройствах, но как показывает практика на коротком сегменте будет работать и на одном. Большой скорости добиться, думаю, будет сложно, попробуйте для начала на 500k..
http://samsebeplc.ru
-
- преподаватель
- Сообщения: 1357
- Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
- Имя: Пупена Александр
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Поблагодарили: 6 раз
Re: Profibus DP
+SAM_serg ...для больших скоростей надо спец индуктивности в конектора лепить, по этому пробовать только на малых.