1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Новый СП по взрывозащите

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
alex45
шаман
шаман
Сообщения: 971
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 187 раз

Новый СП по взрывозащите

Сообщение alex45 »

Коллеги, обратите внимание, вышел новый свод правил СП 423.1325800.2018 по взрывозащищённому оборудованию.
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/6f0/SP-423.pdf
Действует с 25.06.2019.

Автор темы
alex45
шаман
шаман
Сообщения: 971
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 187 раз

Новый СП по взрывозащите

Сообщение alex45 »

Вышло изменение № 1 к СП 423.1325800.2018:
https://www.minstroyrf.gov.ru/upload/ib ... SP-423.pdf
Действует с 07.01.2022.
Хорошо, что убрали дурацкие требования про устойчивость кабелей к взрывной декомпрессии и про повышенную теплостойкость кабелей. Моё обращение в Минсрой и к разработчику по этому вопросу не осталось незамеченным.
Аватара пользователя

Sasha-NIKISH
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 09:16
Имя: Никишин А.С.
Страна: Республика Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 1 раз

Новый СП по взрывозащите

Сообщение Sasha-NIKISH »

Коллеги, приветствую!
Не могу открыть ссылку на Изменение 1 к СП 423. Поделитесь документом пожалуйста :ges_help:

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1584
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 86 раз
Поблагодарили: 208 раз

Новый СП по взрывозащите

Сообщение olexsa »

файл почти 12 М. Правила форума не разрешают выложить документ такого размера

Отправлено спустя 20 минут 59 секунд:
осуществил попытку отправки сообщений в личку. Проверьте.

Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
И вопрос в общем - а насколько применим этот документ с точки зрения Ростехнадзора? Его законодательная сила?

Автор темы
alex45
шаман
шаман
Сообщения: 971
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 187 раз

Новый СП по взрывозащите

Сообщение alex45 »

olexsa писал(а): 15 июн 2022, 18:22 Его законодательная сила?
Свод правил СП 423 входит в добровольный перечень к "Техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений" (№ 384-ФЗ), т.е. является документом добровольно-принудительного применения.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1584
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 86 раз
Поблагодарили: 208 раз

Новый СП по взрывозащите

Сообщение olexsa »

alex45 писал(а): 16 июн 2022, 08:14 Свод правил СП 423 входит в добровольный перечень к "Техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений" (№ 384-ФЗ), т.е. является документом добровольно-принудительного применения
Вот здесь viewtopic.php?t=16517 уже писал свое видение и вопросы по этому поводу:
[+]
"А еще меня берут смутные терзания по поводу применимости к ОПО СП 423.1325800.2018 "СВОД ПРАВИЛ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. Правила проектирования во взрывоопасных зонах".
Потому как:
1. Исполнитель - Ассоциация "Росэлектромонтаж" - ну это ладно, выограли тендер, разработали.
2. Подготовлен к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) - уже как бы вопросы. Все таки взрывопопасные зоны наверное немного в другой компетенции.
3. Утвержден Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 2018 г. N 845/пр и введен в действие с 25 июня 2019 г.
4. Зарегистирован Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
ВОПРОС - а где Ростехнадзор? Или чего то не понимаю?"

Автор темы
alex45
шаман
шаман
Сообщения: 971
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 187 раз

Новый СП по взрывозащите

Сообщение alex45 »

olexsa, вот:
ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ:
5. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору осуществляет следующие полномочия в установленной сфере деятельности:
...
5.3.1. осуществляет контроль и надзор:
...
5.3.1.20. за соблюдением требований технических регламентов в установленной сфере деятельности;
ТР "О безопасности зданий и сооружений" распространяется и на ОПО, следовательно Ростехнадзор может проверять ОПО на соответствие ТР "О безопасности зданий и сооружений", а следовательно и на соответствие СП 423.

Отправлено спустя 7 минут 38 секунд:
И ещё из ПОЛОЖЕНИЯ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ:
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору является:
...
органом федерального государственного строительного надзора;
Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ, статья 8:
3.1. Соответствие построенных, реконструированных опасных производственных объектов требованиям технических регламентов и проектной документации, устанавливается заключением уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти или уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1584
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 86 раз
Поблагодарили: 208 раз

Новый СП по взрывозащите

Сообщение olexsa »

alex45 писал(а): 16 июн 2022, 14:51 ТР "О безопасности зданий и сооружений" распространяется и на ОПО
согласен.
alex45 писал(а): 16 июн 2022, 14:51 следовательно Ростехнадзор может проверять ОПО на соответствие ТР "О безопасности зданий и сооружений",
согласен
alex45 писал(а): 16 июн 2022, 14:51 а следовательно и на соответствие СП 423.
непонятно на каком основании? И почему должны проверять на соответвие документам, которые на добровольной основе?

Автор темы
alex45
шаман
шаман
Сообщения: 971
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 187 раз

Новый СП по взрывозащите

Сообщение alex45 »

olexsa писал(а): 16 июн 2022, 15:53 непонятно на каком основании? И почему должны проверять на соответвие документам, которые на добровольной основе?
на основании части 2 статьи 5 384-ФЗ:
2. Безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством соблюдения требований настоящего Федерального закона и требований стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального закона перечни, или требований специальных технических условий.
Перевожу с юридического на русский:
Если хотите соблюсти требования ТР "О безопасности зданий и сооружений", будьте любезны соблюдать требования НТД из обязательного и добровольного перечней. Если не хотите соблюдать требования добровольных НТД, то разрабатывайте специальные технические условия, в которых обосновывается безопасность ОПО при отступлении от требований добровольных НТД.

Отправлено спустя 5 минут 5 секунд:
Могу ещё по другому объяснить: Ростехнадзор проверяет ОПО только на соответствие тех. регламентам, и не проверяет на соответствие НТД из добровольного и обязательного перечней к тех. регламентам. Даже в своих предписаниях Ростехнадзор не имеет права ссылаться на НТД из перечней, только на нормы тех. регламентов. Но выполнение требований тех. регламентов обеспечивается через выполнение НТД из обязательного и добровольного перечней, о чём и говорится в статье 5 384-ФЗ.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1584
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 86 раз
Поблагодарили: 208 раз

Новый СП по взрывозащите

Сообщение olexsa »

без комментариев. И обязательное исполняй, и то что добровольно - исполняй. :(