Alarm Logging

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
A-Team
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 23 дек 2017, 20:52
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

Alarm Logging

Сообщение A-Team »

Добрый день

PCS7 v8.0

В имеющийся проект добавлена CFC с блоком MonDi8.
Добавлены теги и аварии, скомпилированы изменения на PLC и OS, загружено .
Все работает , аварии отображаются на кадре корректно, но в alarm loging не появляются записи.
В alаrm loging аварии отсутствуют , попытка добавить их туда вручную не дала результат.

Что нужно еще сделать , или что сделано не так ?
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 68 раз

Alarm Logging

Сообщение megavolt86 »

A-Team писал(а): 21 апр 2022, 10:44 Добавлены теги и аварии
в настройках блока алармы настроны?
:ext_secret:

Автор темы
A-Team
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 23 дек 2017, 20:52
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

Alarm Logging

Сообщение A-Team »

megavolt86 писал(а): 21 апр 2022, 18:59 в настройках блока алармы настроны?
В блоке алармы настроены.

И возник еще вопрос, чисто теоретический.
Аварии генерятся контроллером , а какую функцию , тогда несет Alarm Logging в WinCC?
И как он заполняется , автоматически или вручную?

Автор темы
A-Team
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 23 дек 2017, 20:52
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

Alarm Logging

Сообщение A-Team »

Добрый день
Проблема оказалась простой
В системе 2 сервера . Проект загружали на резервный сервер. При загрузке на основной сервер , все заработало.
Ответить

Вернуться в «Simatic PCS 7»