- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
S7-1200 и панель Weintek. Обмен данными через Cisco AIRONET
Модератор: Глоб.модераторы
-
- освоился
- Сообщения: 222
- Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
- Имя: Андерс
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 59 раз
- Поблагодарили: 5 раз
S7-1200 и панель Weintek. Обмен данными через Cisco AIRONET
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Впервые за 25 лет работы в АСУТП столкнулся с тем, что требуется беспроводной обмен данными через роутер с артикулом CISCO AIR CAP3702E-A-K09 (серия роутеров CISCO AIRONET) через Wi-Fi. Меня терзают смутные сомнения - возможно ли такое вообще?
ни разу не сталкивался, подскажите пожалуйста. На стороне панели Weintek планируется более простой роутер например, что-то из TP-Link. Полагаю, что такое возможно при условии "прозрачного" обмена данными с точки зрения софта Сименс, драйверов и т.п. Конфигурировать в TIA Portal ничего такого особенного ведь не потребуется?
Работа роутеров планируется в едином пространстве бетонного ангара 20 на 20 метров. Какие-либо источники электромагнитных ВЧ помех и т.п. - отсутствуют.
Впервые за 25 лет работы в АСУТП столкнулся с тем, что требуется беспроводной обмен данными через роутер с артикулом CISCO AIR CAP3702E-A-K09 (серия роутеров CISCO AIRONET) через Wi-Fi. Меня терзают смутные сомнения - возможно ли такое вообще?
ни разу не сталкивался, подскажите пожалуйста. На стороне панели Weintek планируется более простой роутер например, что-то из TP-Link. Полагаю, что такое возможно при условии "прозрачного" обмена данными с точки зрения софта Сименс, драйверов и т.п. Конфигурировать в TIA Portal ничего такого особенного ведь не потребуется?
Работа роутеров планируется в едином пространстве бетонного ангара 20 на 20 метров. Какие-либо источники электромагнитных ВЧ помех и т.п. - отсутствуют.
-
- эксперт
- Сообщения: 2469
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 2119 раз
- Поблагодарили: 207 раз
S7-1200 и панель Weintek. Обмен данными через Cisco AIRONET
Нарисуйте схему карандашом. А то не понятно.
ЗЫ. Получается, TP-Link умеет, а Cisco - нет? ))
ЗЫ. Получается, TP-Link умеет, а Cisco - нет? ))
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- освоился
- Сообщения: 222
- Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
- Имя: Андерс
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 59 раз
- Поблагодарили: 5 раз
S7-1200 и панель Weintek. Обмен данными через Cisco AIRONET
Здравствуйте! спасибо за внимание. И то верно )) со схемой значительно лучше!
В схеме предполагаются панели Weintek 2078X и на стороне панелей роутеры Teleofis LT51
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- эксперт
- Сообщения: 2099
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 138 раз
- Поблагодарили: 174 раза
S7-1200 и панель Weintek. Обмен данными через Cisco AIRONET
Должно работать, WiFi у роутеров всегда со стороны LAN, поэтому даже роутер на 1200 указывать не надо. Я подобную схему делал, только точки D-Link были. Ну и если мост получится настроить, то еще лучше.
-
- эксперт
- Сообщения: 1035
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 100 раз
- Поблагодарили: 141 раз
S7-1200 и панель Weintek. Обмен данными через Cisco AIRONET
Curr93, а в чем вообще проблема? Оборудование в едином адресном пространстве, точнее в одной локальной подсети, верно? Какая разница на чем реализован TCP/IP? Ethernet или WiFi. Никакой.
-
- освоился
- Сообщения: 222
- Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
- Имя: Андерс
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 59 раз
- Поблагодарили: 5 раз
S7-1200 и панель Weintek. Обмен данными через Cisco AIRONET
Конечно в одной подсети. Нюансы все ж таки есть. Если пытаться вести обмен данными по Profinet то необходима совместимость с "Tunnel Layer 2", т.к. обмен по Profinet ведется на основе MAC адресов, если для обмена по TCP или UDP то да, разницы нет. Всем спасибо за помощь!
-
- эксперт
- Сообщения: 3643
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 286 раз
S7-1200 и панель Weintek. Обмен данными через Cisco AIRONET
Через MAC адреса (LLDP) работает только поиск устройств, а не циклический обмен данными (Винтек <-> S7-1200). Но и поиск устройств вам не нужен, если вы все адреса настроили и знаете их.
-
- эксперт
- Сообщения: 1035
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 100 раз
- Поблагодарили: 141 раз
S7-1200 и панель Weintek. Обмен данными через Cisco AIRONET
Это Industrial Ethernet. Profinet, по сути, это общение ПЛК с той же децентрализованной периферией (ЕТ).
Я могу ошибаться, так как у меня везде Profibus, но пусть лучше поправят, чем жить неучем ;)
-
- эксперт
- Сообщения: 2099
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 138 раз
- Поблагодарили: 174 раза
S7-1200 и панель Weintek. Обмен данными через Cisco AIRONET
У меня был глюк, когда настраивал передачу через wifi. В режиме точка-клиент передача засыпала и связь терялась, чтобы восстановить, на клиенте реконнект нужно делать. В режиме моста все хорошо было. Как я понял от тех.поддержки это особенность d-link. Гаджеты например автоматом делают реконнект, пока не пойдет обмен или не выключишь адаптер.
-
- эксперт
- Сообщения: 2469
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 2119 раз
- Поблагодарили: 207 раз
S7-1200 и панель Weintek. Обмен данными через Cisco AIRONET
Есть другие протоколы, кроме IP, но в данном задании - согласен.
Отправлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Физически они совместимы, вопрос в безопасности и беспрерывности связи по беспроводному каналу.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.