1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

корректировка времени

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
A-Team
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 23 дек 2017, 20:52
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

корректировка времени

Сообщение A-Team »

Добрый день
Есть проект на PCS7 v8.1. Два сервера , две станции.
Синхронизация времени происходит без внешнего мастера времени.
На данный момент есть расхождение с реальным временем.
Не совсем понятно , как скорректировать время.

PS: точной синхронизации не требуется . Устроит погрешность в минуту.

winice
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 сен 2018, 09:42
Имя: Алексей
Благодарил (а): 1 раз

корректировка времени

Сообщение winice »

На WinCC организовать ввод текущего времени в Тэг с типом S7Time и в контроллере по его вводу применять введеное время на двух контроллерах функцией FB SET_SW или FB SET_SW_S из стандартной библиотеки CFC (или напишите свою с SFC 100 (SET_CLCKS))

Автор темы
A-Team
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 23 дек 2017, 20:52
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

корректировка времени

Сообщение A-Team »

winice писал(а): 16 фев 2021, 11:45 На WinCC организовать ввод текущего времени в Тэг с типом S7Time и в контроллере по его вводу применять введеное время на двух контроллерах функцией FB SET_SW или FB SET_SW_S из стандартной библиотеки CFC (или напишите свою с SFC 100 (SET_CLCKS))
Ход интересный , но как при этом система воспримет такое вмешательство. Ведь нужно не просто изменить время , а провести это синхронно на контроллерах и в WinCC.

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 50 раз

корректировка времени

Сообщение v0v »

Я думаю можно использовать SFC0 и FC3 из библиотеки и с помощью планировoика wincc корректировать в PLC

stesl
эксперт
эксперт
Сообщения: 1035
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 100 раз
Поблагодарили: 141 раз

корректировка времени

Сообщение stesl »

A-Team писал(а): 15 фев 2021, 18:14 Устроит погрешность в минуту.
Ручками ) И на ПЛК и на ПК. В минуту уложитесь

SMax
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 325
Зарегистрирован: 17 июн 2016, 14:18
Имя: Максим
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 118 раз

корректировка времени

Сообщение SMax »

A-Team писал(а): 19 фев 2021, 18:14 провести это синхронно на контроллерах и в WinCC.
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW

POV
авторитет
авторитет
Сообщения: 800
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 158 раз

корректировка времени

Сообщение POV »

А описание процесса синхронизации времени собственно из документации PCS7 совсем не подходит (там же есть ветка про использование любого сервера OS как мастера времени)?
Вот например (версия правда поновее) https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-RU

swaips-87
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 06 фев 2021, 02:47
Имя: Юрий
Страна: Россия
город/регион: Челябинская облость
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 2 раза

корректировка времени

Сообщение swaips-87 »

Добрый день коллеги!
У меня похожая проблема, две станции, два контроллера, при синхронизации времени через WinCC Explorer, при установки в Synchronization via plant bus на обоих "Точках доступа" и мастера и Slave формируется ошибка, не может получить сигнал точного времени (в приложении), подскажите куда копать, может кто-то сталкивался ? при чем на одном из двух АРМов синхронизировалось без проблем. Инструкцию использую вот эту - SIMATIC Process Control System PCS 7 Time synchronization (V8.0), в самих PLC все стоит одинаково (оба As Slave)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ответить

Вернуться в «Simatic PCS 7»