Добрый день коллеги.
Случилась следующая проблема:
1. Подключил частотник danfoss FC051 по Modbus с панелью оператора Weintek. Настроил ПЧ как надо. Параметры вышли на панель, все вроде бы нормально. Затем попытался подключиться к ПЧ посредством MCT10 через адаптер ADAM. ПЧ при этом находился в режиме работы "Modbus" пар. 8-30 (2) и был подключен к панели оператора Weintek (COM3). Подключить MCT10 не удалось и после этого перестал работать RS485 на частонтнике. Светодиод обмена не светится, т.е. обмена ПЧ с панелью нет. Мог ли я загубить RS485 ПЧ подключением адаптера в режиме работы ПЧ Modbus (пар 8-30 (2))?
2. Сбросил ПЧ к заводским установкам, заново настроил ПЧ, но результата нет. Светодиод обмена RS485 не светится, значит нет подключения.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Danfoss FC051 + Modbus(RS485)
Модератор: Глоб.модераторы
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 386
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 122 раза
Danfoss FC051 + Modbus(RS485)
1. "Убить" RS485 вы могли только при не правильном подключении к данному порту, а если еще и панель висела в параллель, то могли "убить" порт и у панели тоже.
Только лишь выбором/изменением протокола в параметре 8-30 "убить" порт нельзя.
2. Если светодиод не мигает, то это значит, что не идет обмен, а не то, что сгорел порт или нет подключения.
P.S. Проверьте еще раз настройки протокола связи и правильность подключения к порту. При изменении протокола, необходимо перезапускать ПЧ (сбросом питания) для того, чтобы настройки заработали.
Только лишь выбором/изменением протокола в параметре 8-30 "убить" порт нельзя.
2. Если светодиод не мигает, то это значит, что не идет обмен, а не то, что сгорел порт или нет подключения.
P.S. Проверьте еще раз настройки протокола связи и правильность подключения к порту. При изменении протокола, необходимо перезапускать ПЧ (сбросом питания) для того, чтобы настройки заработали.