- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Счетчик ТХ01 проблема по 4...20
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 05 май 2022, 16:30
- Имя: Раиль
- Страна: РФ
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 1 раз
Счетчик ТХ01 проблема по 4...20
Доброго времени. Подключил ТХ01(ЦАП) по 4...20 к 2ТРМ1(программируемое реле). Все по схеме, пределы регистрации задал. Но на выходе при 0 импульсов на входе получаю 17 mA на выходе. Начинаю вращение вала, получаю 20 mA, хотя показания на ~50% ниже верхнего предела регистрации. В чем может быть проблема? Спасибо за внимание!
-
- эксперт
- Сообщения: 2469
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 2119 раз
- Поблагодарили: 206 раз
Счетчик ТХ01 проблема по 4...20
А производитель?
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 840 раз
Счетчик ТХ01 проблема по 4...20
Здравствуйте.
Речь идет про овеновский тахометр?
Приведите, пожалуйста, полный тип прибора (ТХ01-х.х.хх или ТХ01-х.х.хР-RS)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 05 май 2022, 16:30
- Имя: Раиль
- Страна: РФ
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 1 раз
Счетчик ТХ01 проблема по 4...20
Здравствуйте, ТХ01-24.Щ2.ИР-RS
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Овен
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 840 раз
Счетчик ТХ01 проблема по 4...20
https://owen.ru/uploads/305/re_th01-rs_ ... 5-1.13.pdf
Проверьте параметры настройки. См. стр. 54 и 55. Особенно значение параметра "Состояние аналогового ВУ при отключенном управлении" и параметры юстировки на стр. 60, 61.
Проверьте параметры настройки. См. стр. 54 и 55. Особенно значение параметра "Состояние аналогового ВУ при отключенном управлении" и параметры юстировки на стр. 60, 61.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 05 май 2022, 16:30
- Имя: Раиль
- Страна: РФ
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 1 раз
Счетчик ТХ01 проблема по 4...20
Спасибо большое!Ryzhij писал(а): ↑06 май 2022, 10:48 https://owen.ru/uploads/305/re_th01-rs_ ... 5-1.13.pdf
Проверьте параметры настройки. См. стр. 54 и 55. Особенно значение параметра "Состояние аналогового ВУ при отключенном управлении" и параметры юстировки на стр. 60, 61.