- Имя: Антон
- Страна: Russia
- Благодарил (а): 1 раз
Загрузка проекта в панель TP177B PN-DP
Всем доброго времени суток. Имеется контроллер CPU313C-2 DP и панель оператора TP177B PN-DP. Проект под контроллер создан в Step 7 v 5.5 SP 4, в который я интегрировал и проект визуализации для панели из WinCC Flexible 2008 SP1. Так как я начинающий в данном направлении, возникла трудность загрузки проекта в панель оператора. Подскажите, какими средствами я могу это сделать? Имеется адаптер PC Adapter USB A2. Если пытаться загрузить проект через MPI, я должен его использовать? В общем интересуют все возможные схемы загрузки проектов.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 372
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 50 раз
Загрузка проекта в панель TP177B PN-DP
Без контроллера загрузка по RS232-PPI. Если проект загружен в контроллер то можно по MPI. Не забудьте при загрузке ставить правильный адрес, это касается как WinCC Flex.., так и панели.
-
- освоился
- Сообщения: 299
- Зарегистрирован: 15 сен 2016, 18:47
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Вологда
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 78 раз
Загрузка проекта в панель TP177B PN-DP
В эту панель можно залить кабелем MPI. Надо в настройках панели выбрать MPI и присвоить адрес. У меня, почему-то коннектится не с первого раза.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 02 апр 2022, 18:00
- Имя: Антон
- Страна: Russia
- Благодарил (а): 1 раз
Загрузка проекта в панель TP177B PN-DP
Andreywys, спасибо! А если эта панель участвует в сети Profibus и подключена к контроллеру, и если я контроллер подключу к MPi, можно ли залить проект по такой цепочке MPI- PLC - Profibus - HMI? Или только напрямую подключая MPI заливать проект?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 02 апр 2022, 18:00
- Имя: Антон
- Страна: Russia
- Благодарил (а): 1 раз
Загрузка проекта в панель TP177B PN-DP
Andreywys, v0v, Товарищи, добрый день! Я пытался подключиться всеми возможными способами к панели TP177B Pn/dp 6`, через mpi напрямую к панели, через pc/pg interface-mpi-plc-profibus-hmi, но не получается даже просто увидеть панель. Пробовал в ТИА, В степ 7. Адреса прописывал правильно, сети тоже, как в программах, так и на панели, режим трансфера на панели соответственно включен. Скорость сетей тоже как надо прописана. Посмотрел кучу видосов, но никак. На панели есть загруженный проект, и мне надо туда свой записать, новый. Подскажите, куда копать?
-
- авторитет
- Сообщения: 802
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 158 раз
Загрузка проекта в панель TP177B PN-DP
А этот адаптер получает питание со стороны USB или со стороны MPI (а то я с первой версии сразу на 5711 перешел). Если он не от USB питается, как СР5711, то от этой панели он тоже питание не получит со стороны MPI. Втыкайте в CPU 313. Индикаторы на адаптере как горят?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 02 апр 2022, 18:00
- Имя: Антон
- Страна: Russia
- Благодарил (а): 1 раз
Загрузка проекта в панель TP177B PN-DP
POV, адаптер PC Adapter USB A2, питается от порта юсб. На нем три светодиода: наличие питания 5в, ошибка и передача данных. Соответственно питание - светодиод горит, при попытке как-то подключиться к панели, начинает мигать светодиод данных.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 372
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 50 раз
Загрузка проекта в панель TP177B PN-DP
. Если Вы можете соединиться с контроллером к которому также подсоединена панель через MPI то проблем не должно быть. Еще один момент если панель PN то должен быть разъем RJ45, тогда по Ethernet в той же маске подсети что и PC.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 02 апр 2022, 18:00
- Имя: Антон
- Страна: Russia
- Благодарил (а): 1 раз
Загрузка проекта в панель TP177B PN-DP
v0v, Я пытался через ПК к панели по MPi, и через ПК-MPI-PLC-PROFIBUS-HMI, не получилось, даже не видит панель. Странно, почему на прямой контакт она не видится. Единственное, получилось от ПК по Ethernet ее увидеть, обновить и залить проект. Всем спасибо :)